Обратноход, в непрерывном режиме |
|
|
|
Jul 16 2014, 08:27
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 364
Регистрация: 25-09-08
Пользователь №: 40 483

|
Цитата(Herz @ Jul 16 2014, 12:20)  Что-то у Вас с размерностями... Мощность не может быть меньше на Io. Как и энергия (которая не мощность). Где конкретно неправильно ?
|
|
|
|
|
Jul 16 2014, 11:20
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 364
Регистрация: 25-09-08
Пользователь №: 40 483

|
Цитата(Plain @ Jul 16 2014, 12:43)  Например здесь: Ну если за время t=0.78 *T и вх напряжении V ток в индуктивности вырос на величину ( I макс - Io) то L = V*0.78*T/(Iмакс-Io) где ошибка ?
|
|
|
|
|
Jul 16 2014, 12:13
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 364
Регистрация: 25-09-08
Пользователь №: 40 483

|
Цитата(Plain @ Jul 16 2014, 15:35)  Сравнить можно только одно с другим, а одно с одним — никак. Распишите здесь другое и тогда увидите свою ошибку. Я все расписал уже десять раз вроде. Цитата(Starichok51 @ Jul 16 2014, 15:29)  да, при неразрывном токе можно передать больше мощность. но это уже будет и сердечник больше, так как витков надо намотать больше. Где ошибка в мои расчетах ? Это вы написали программу расчета трансов ? )
Сообщение отредактировал whale_nik - Jul 16 2014, 12:15
|
|
|
|
|
Jul 16 2014, 13:24
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 326
Регистрация: 30-05-06
Пользователь №: 17 602

|
Цитата(whale_nik @ Jul 16 2014, 16:13)  Я все расписал уже десять раз вроде. Где ошибка в мои расчетах ? У Вас нет расчётов. Прочитайте Титце Шенке 1983г. Там 1-2 странички. И новый обратноходовой источник превратится в старый.
|
|
|
|
|
Jul 16 2014, 14:07
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 364
Регистрация: 25-09-08
Пользователь №: 40 483

|
Цитата(Plain @ Jul 16 2014, 16:46)  Ни разу — Вы до сих пор уверены, что для непрерывного тока индуктивность требуется меньше, чем для прерывного. Я не уверен а просто показал на пальцах а от вас пока что просто слова пустые. Цитата(Ydaloj @ Jul 16 2014, 16:35)  проще всего взять автоматизированный расчёт от того же fairchild и поиграться с цифрами.
от режимов CCM или DCM зависит ток первичной обмотки. следовательно, зависит нужная индуктивность первичной обмотки и сечение провода
и пересчитав источник из режима DCM в CCM, вы получите резкое увеличение числа витков при непропорционально малом уменьшении сечения провода. Как следствие - обмотка не влезет в окно. Я понят хочу не не играться с цифрами. Давайте возьмем сердечник в который заведомо влазит оба режима. Цитата(mcheb @ Jul 16 2014, 17:24)  У Вас нет расчётов. Прочитайте Титце Шенке 1983г. Там 1-2 странички. И новый обратноходовой источник превратится в старый. Все у меня есть глаза откройте. Куда старичек пропал ? )
Сообщение отредактировал whale_nik - Jul 16 2014, 14:09
|
|
|
|
|
Jul 16 2014, 16:06
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 364
Регистрация: 25-09-08
Пользователь №: 40 483

|
Цитата(Herz @ Jul 16 2014, 18:34)  Вы хоть и исправили в посте мощность на энергию, но и она не имеет размерность тока, то есть не может быть "меньше на Io". В коэффициенте "к" который как вы наверно заметили у меня там стоит и заложена размерность. Цитата(-=TRO=- @ Jul 16 2014, 19:56)  Режим прерывистых токов предполагает что за полный период мы успеваем накачать катушку до максимального значения тока, и потом она успевает отдать всю накопленную энергию (ток спадает до нуля). Чтобы был непрерывный режим нужно сделать так чтобы ток не успевал гулять за период в полной амплитуде туда сюда, а это возможно только двумя способами, повышением частоты или увеличением индуктивности. Первое отпадает по условию старттопика, как собственно и второе (намотав на том же сердечнике больше витков снизится предельный ток, соответственно прирост мощности не получится, реально нужно брать больше сердечник). Те по вашему мощность в непрерывном режиме меньше ? ) Еще раз, берем сердечник и делаем на нем непрерывный режим, измеряем мощность, далее на том же сердечнике делаем прерывный режим, измеряем мощность. Такой расклад подходит ? Я так понимаю режим зависит в большей степени от индуктивности вторичной обмотки. Так никто и не объяснил почему изменение потока в непр реж меньше чем в прер а якобы мощность бп больше.
Сообщение отредактировал whale_nik - Jul 16 2014, 16:46
|
|
|
|
|
Jul 16 2014, 17:40
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 364
Регистрация: 25-09-08
Пользователь №: 40 483

|
Цитата(-=TRO=- @ Jul 16 2014, 21:26)  В непрерывном режиме при неизменной частоте и сердечнике можно получить выиигрыш только за счет той паузы с нулевым током которая есть в прерывном токе и нет в непрерывном. Граничный режим самый что ни на есть правильный. Минусы который несет в себе режим непрерывных токов страшнее плюсов (коммутация ключом под током требует более живучего ключа, хотя и снижает пиковый ток на высоте треугольника). В непрерывном режиме (просто намотав больше витков) пила тока будет иметь меньшую амплитуду не меняя своего среднего энергетического значения (похудеет как сверху так и снизу). Андестенд? Про то что пила тока будет меньше в непрерывном режиме я ужо толдычу 2 страницы но меня никто не слышит. Еще раз, энергия, которая переноситься на нагрузку за цикл в непрерывном режиме меньше чем в предельном прерывном, с этим согласны ?
Сообщение отредактировал whale_nik - Jul 16 2014, 17:43
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|