реклама на сайте
подробности

 
 
5 страниц V  « < 2 3 4 5 >  
Reply to this topicStart new topic
> Обратноход, в непрерывном режиме
whale_nik
сообщение Jul 17 2014, 15:33
Сообщение #46


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 364
Регистрация: 25-09-08
Пользователь №: 40 483



Разные токи подмагничивания берутся от разной нагрузки и строения транса.
В неразрывном ток не падает до нуля.
Режим который вы описали называют переходным.
Я предполагаю что макс мощности будет при неразрывном режиме при токе подмагничивания равным половине от максимального тока ключа.

Сообщение отредактировал whale_nik - Jul 17 2014, 15:39
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ydaloj
сообщение Jul 17 2014, 16:49
Сообщение #47


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799



Цитата(whale_nik @ Jul 17 2014, 15:35) *
В разрывном индуктивность меньше поэтому энергия меньше хоть и dI/dt больше

Супер. А ничего, что энергия связана квадратично с током, а не с индуктивностью?

И я тоже понять не могу, вы хотите в себе развеять сомнения или всему миру доказать, что он неправ?


--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_gari
сообщение Jul 17 2014, 17:22
Сообщение #48


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 389
Регистрация: 27-11-11
Пользователь №: 68 544



Цитата(Ydaloj @ Jul 17 2014, 20:49) *
И я тоже понять не могу, вы хотите в себе развеять сомнения или всему миру доказать, что он неправ?

это вопрос отдельной темы biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
whale_nik
сообщение Jul 17 2014, 17:45
Сообщение #49


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 364
Регистрация: 25-09-08
Пользователь №: 40 483



Кто нить подскажет как рассчитать индуктивность вторички в непр режиме с 1/2* I макс током подмагничивания в первичке ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ydaloj
сообщение Jul 17 2014, 17:58
Сообщение #50


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799



я информацию давал с формулами.
и, может, ток не подмагничивания, а намагничивания? Потому что подмагничивание в прямоходовых топологиях существует


--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
whale_nik
сообщение Jul 17 2014, 18:45
Сообщение #51


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 364
Регистрация: 25-09-08
Пользователь №: 40 483



Цитата(Ydaloj @ Jul 17 2014, 21:58) *
я информацию давал с формулами.
и, может, ток не подмагничивания, а намагничивания? Потому что подмагничивание в прямоходовых топологиях существует


Обзывайте как хотите этот ток )

Там нет формул расчета трансформатора в непрерывном режиме.

Я вот тут посчитал как смог обмотки для такого режима (те непрерывный режим с током подмагничивания 1/2 от максимума)
получилось
первичная 170 мкГн
вторичная 5.2 мкГн

входное =120в
макс ток ключа 7,5А
частота 132 кгц
время заряда 0,7
время разряда 0,3
кпд 0,85
выходное 35в
выходной ток 7А

Кто нить проверит ? rolleyes.gif
или можно смело мотать ?

Сообщение отредактировал whale_nik - Jul 17 2014, 18:47
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Jul 17 2014, 21:03
Сообщение #52


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Проверил, ничего не соответствует заявленному.

Непрерывный ток — это порядка 0,85 и более от максимума, а 0,5 — это однозначно прерывный.

И всё же уточните, четыре страницы темы — только лишь чтобы утилизировать кипятильник 10 летней давности? Решили, что кто-то ошибочно выбросил мешок TOP'ов на помойку?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
whale_nik
сообщение Jul 17 2014, 21:11
Сообщение #53


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 364
Регистрация: 25-09-08
Пользователь №: 40 483



Думаю вот так будет лучше
первичная 170 мкГн
вторичная 2,8 мкГн

входное =120в
макс ток ключа 7,5А
частота 132 кгц
время заряда 0,7
время разряда 0,3
кпд 0,85
выходное 35в
выходной ток 11,5А

те скажем ТОР 262EN выдаст 400 ватт, с учетом потерь ватт 20 получим 380 ватт )

Цитата(Plain @ Jul 18 2014, 01:03) *
Непрерывный ток — это порядка 0,85 и более от максимума, а 0,5 — это однозначно прерывный.


не понял это про что ?


Цитата(Plain @ Jul 18 2014, 01:03) *
И всё же уточните, четыре страницы темы — только лишь чтобы утилизировать кипятильник 10 летней давности? Решили, что кто-то ошибочно выбросил мешок TOP'ов на помойку?


поднимите глаза к первому топику там все написано по русски для чего эта тема.


Сообщение отредактировал whale_nik - Jul 17 2014, 21:08
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Starichok51
сообщение Jul 18 2014, 05:46
Сообщение #54


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 571
Регистрация: 22-11-11
Пользователь №: 68 454



все формулы для обратнохода можно найти в книге Хныков А.В. - Теория и расчет трансформаторов 2004.djvu
там автор показывает, что передаваемая мощность зависит от среднего тока в первичной обмотке.
но поскольку в неразрывном режиме средний ток больше, чем в разрывном, то и мощность будет больше.
да, мы можем предположить, что сердечник взят с достаточным запасом, и этот запас позволяет перейти к неразрывному режиму для увеличения мощности.
однако, если сердечник в разрывном режиме оказался впритык, то переход к неразрывному режиму с целью увеличения мощности окажется невозможным, так как просто не поместится нужное количество провода.
а теперь без формул, но понятно.
1. чтобы перейти к неразрывному току, нужно уменьшить размах пульсации тока.
2. а для этого нужно увеличить индуктивность первички.
3. для увеличения индуктивности первички нужно увеличить число витков первички.
4. увеличение числа витков первички приведет к тому, что потребуется увеличить зазор в сердечнике для избежания насыщения феррита. а увеличение зазора для получения требуемой индуктивности потребует еще большего увеличения витков. но, слава богу, этот процесс увеличения числа витков не бесконечен.
ну, и еще куча нюансов, которые в лом перечислять...


--------------------
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Jul 18 2014, 06:17
Сообщение #55


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(whale_nik @ Jul 17 2014, 18:33) *
Разные токи подмагничивания берутся от разной нагрузки и строения транса.
В неразрывном ток не падает до нуля.
Режим который вы описали называют переходным.

Можно назвать хоть горшком... Но если форма тока остаётся треугольной, то даже если спадает он практически до ноля, это уже неразрывный режим. Это я к тому, что сравнивать его с неразрывным же - абсурд. Уж если сравнивать, то режимы, лежащие по обе стороны от переходного.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Starichok51
сообщение Jul 18 2014, 06:26
Сообщение #56


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 571
Регистрация: 22-11-11
Пользователь №: 68 454



а самый главный минус неразрывного режима - это большой бросок тока через открывающийся ключ. и там не только оставшаяся, неизрасходованная, часть тока первички, но еще образуется кз через еще незакрывшийся диод выпрямителя.
лично я свои изделия (на ШИМ) делаю исключительно в разрывном режиме.
либо, на малую мощность, делаю по схеме дежурки из АТХ БП. а дежурка работает в граничном режиме, когда новый цикл начинается только после полной передачи энергии в нагрузку.

можно, конешно, и горшком назвать...
но общепринятыми названиями для такого режима являются критический и граничный - граница между разрывным и неразрывным режимами.


--------------------
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
whale_nik
сообщение Jul 18 2014, 06:40
Сообщение #57


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 364
Регистрация: 25-09-08
Пользователь №: 40 483



Все это хорошо.
Как чего обзывать не важно главное суть.
Тут никто ничего не сравнивает по сути,
тема называется

" получение макс мощности на обратноходе в режиме ограничения тока ключа"
вот и ищут этот режим.

Насчет что при Io=1/2 * I макс макс мощность мнения будут ?
Кто нить может проверит мои расчеты ?

Сообщение отредактировал whale_nik - Jul 18 2014, 06:43
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ydaloj
сообщение Jul 18 2014, 07:09
Сообщение #58


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799



Цитата(whale_nik @ Jul 18 2014, 09:40) *
Кто нить может проверит мои расчеты ?

это чё, паять надо?


--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Jul 18 2014, 07:30
Сообщение #59


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Цитата(whale_nik @ Jul 18 2014, 00:11) *
поднимите глаза к первому топику там все написано по русски для чего эта тема

Правила русского языка там однозначно говорят, что данная тема об одном сердечнике, и ответ на этот вопрос Вам давно дан тогда же.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Starichok51
сообщение Jul 18 2014, 08:43
Сообщение #60


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 571
Регистрация: 22-11-11
Пользователь №: 68 454



Цитата(whale_nik @ Jul 18 2014, 10:40) *
Кто нить может проверит мои расчеты ?

пока что от вас не поступало вменяемых расчетов, чтобы их можно было проверить.
вам недостаточно многочисленной литературы, да и просто моих слов?
поэтому я сам продемонстрирую расчеты для обоих режимов.
допустим, амплитуда будет одинаковая - Im.
далее, допустим, что для неразрывого режима остается неиспользованными 50% тока.
также допустим, что накопление энергии идет одинаковое время.
обозначим требуемую индуктивость для разрывого режима через L.
тогда энергия будет равна A = 0,5 * Im^2 * L.
чтобы накопить ровно в 2 раза меньше тока, требуется в 2 раза больше индуктивность, L1 = 2 * L.
теперь энергия в неразрывном режиме равна A1 = (Im^2 - (0,5*Im)^2) * L1 / 2 = 0.75 * Im^2 * L.
откуда хорошо видно, что энергия в неразрывном режиме возросла в 1,5 раза. а при той же самой частоте это означает, что мощность возрасла в 1,5 раза.
но когда речь идет об одном и том же сердечнике, переход к неразрывному режиму обычно даже снижает мощность трансформатора, а не увеличивает.

еще давно, сразу после опубликования первой версии моей программы для флая, один чел писал, что он с помощью моей программы получил нужную мощность на сердечнике Е20, в то время, как ПиАйЭксперт на эту же мощность в неразрывном режиме предложил ему сердечник Е28. как говорилось в одной рекламе, "почувствуйте разницу!"


--------------------
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:36
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016