> Датчик задымленности с аналоговым выходом., Необходим датчик для помещений с повышенным содержанием пыли.
Pat
сообщение Jun 26 2006, 04:40
Сообщение #16


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 421
Регистрация: 27-05-05
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480



Цитата(arttab @ Jun 26 2006, 03:25) *
Пыль будет оседать в камере. От этого не деться. Приведите пример дымового датчика камеоного типа, у которого камера не задымляется.
А вым обязательно дым мерить? Может на пламя или наличие продуктов горения? У вас и уровань задымленности поди переменная вещь?


Пыль оседать конечно будет, но конструцией датчика сведем ее попадание на фотоэлементы к минимуму.
Пламя и наличие продуктов горения измерять не нужно.
Уровень задымленности будем измерять в процентах.

Кстати (с этого надо было начинать) нет ли литературы в электронном виде по измерениям задымленности, так же подойдет по измерениям для химанализа которые построены по принципу просвечивания среды.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Shurmas
сообщение Jun 26 2006, 06:05
Сообщение #17


Местный
***

Группа: Новичок
Сообщений: 232
Регистрация: 24-06-06
Пользователь №: 18 332



Цитата(Pat @ Jun 26 2006, 08:40) *
Пыль оседать конечно будет, но конструцией датчика сведем ее попадание на фотоэлементы к минимуму.


Ну тут уже сказали что пыль мало отличается от дыма, если защитите от пыли то и дым будет попадать к датчику настолько же хуже !
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Pat
сообщение Jun 26 2006, 07:40
Сообщение #18


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 421
Регистрация: 27-05-05
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480



Цитата(Shurmas @ Jun 26 2006, 08:05) *
Ну тут уже сказали что пыль мало отличается от дыма, если защитите от пыли то и дым будет попадать к датчику настолько же хуже !


C пылью уже проехали я просто уже другой вопрос задал, сдублирую его еще раз а то затерялся он (в пыли smile.gif ) на предыдущей странице. smile.gif

Уважаемые.

Решил сделать измерительную схему по следующему принципу.

Поставить обычный зеленый светодиод и широкополосный фотодиод (имею в виду, который воспринимает в полосе от 400 до 1100 нМ).

Светодиод должен работать в импульсном (линейном) режиме (модулятор).
Он подключен к МК через транзиторный ключ (усилитель).

Фотодиод работает в генераторном режиме и подключен к усилителю переменного напряжения.

Попробую объяснить, как я все это будет работать, схему пока не нарисовал, есть вопросы.

1) Вначале светодиод погашен, измеряем, сигнал на выходе усилителя фотодиода и запоминаем его (это наши погрешности измерении).
2) Подаем импульсы на светодиод и снова измеряем сигнал на выходе усилителя фотодиода.
3) Отнимаем все то, что намерили в пункте 1 это и есть наш уровень задымленности.

Естественно все это будет откалибровано, самое главное в этом решении то, что полностью убирается внешняя засветка, а так же все что связанно с не идеальностью элементов.

Теперь собственно вопросы.
Как предпочтительнее управлять светодиодом.

1) Задать ему стабильный ток и качать его от 0 до верхнего значения этого тока?
2) Сделать ему смещение и качать его как бы в режиме А?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alexandr
сообщение Jul 5 2006, 08:13
Сообщение #19


Знающий
****

Группа: Модераторы
Сообщений: 804
Регистрация: 1-12-04
Пользователь №: 1 283



Добавлю, что измерение возможно вести не только на просвет, но и на рассеяние (т.е. перпендикулярно направлению потока излучения). Если хотите почитать теорию, то наберите в поисковике: нефелометрия, турбидиметрия (соответственно приборы - нефелометр и турбидиметр). Далее, задумайтесь еще над вопросом нестабильности источника излучения и его автоматической коррекции


--------------------
Иван Сусанин - первый полупроводник
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение Jul 5 2006, 09:56
Сообщение #20


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



Расскажу кое-что из собственного опыта (т.к. занимаюсь разработкой пожарных извещателей в том числе):

1. Старый советский стандарт (на обычные дымовые извещатели) оговаривает пороги срабатывания по ослаблению света 800-950нм в диапазоне 0.2-0.05дБ/м. В EN54-7 (который, в частности, принят в Украине) оговаривается только нижний предел 0.05дБ/м, верхний предел определяется испытаниями на тестовых пожарах. Информация к размышлению: 0.2дБ/м - это примерно 4%.

2. Лучше измерять не ослабление, а именно рассеяние, обычно используется угол 120 градусов от оси излучателя. Кстати, интенсивность рассеяного света обратно пропорциональна лямбда^4, так что уменьшение длины волны излучателя только упрощает жизнь.

3. Имейте в виду, что обычно светоотдача светодиодов падает с температурой - нормальное явление 0.5P при 85 градусах, где P - мощность при 25 градусах, хотя ток через светодиод не меняется. Так что при измерении поглощения необходима хорошая термостабилизация, для измерения рассеяния можно ограничиться более простыми средствами...


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин