Добрый день! Необходимо измерять переменный ток (до 300А) с помощью токового трансформатора, подключив его к микроконтроллеру. Удалось достать измеритель тока с токовым трансформатором. Разобрал его, устрйоство довольно простое, имерение сделано примерно по такой схеме:  Сначала думал тоже так сделать, но пугает наличие резистора 200 Ом в параллель трансу, а в реальном устройстве стоит параллельно 3 больших резистора на 270 Ом. Теоретически, они будут очень сильно греться, в принципе, это допустимо, но хотелось бы по возможности обойтись без этого. Проверить, на сколько сильно будет греться нет возможности, так как где взять такой ток(200-300А) я пока что не знаю (сварку разбирать не хочется). Коофициент трансформации трансформатора я не знаю (могу узнать только с понедельника), на нем намотано очень много виков тоненькой проволокой. На сколько эфективна данная схема? Или может применить другую, к примеру, вот эту, с ОУ:
Сообщение отредактировал Misha_Traktorist - Oct 25 2014, 13:00
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(15 - 29)
|
Oct 26 2014, 10:19
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 50
Регистрация: 8-01-13
Пользователь №: 75 111

|
А как его выпрямить? Если делаю на диодах шотки, то переменное напряжение перед диодом не пропорционально постоянную после. А вот если просто поцепить резистор параллельно трансу и измерять на нем переменное напряжение, то оно как раз изменяется пропорционально силе тока. Осталось в постоянку преобразовать)))
|
|
|
|
|
Oct 26 2014, 14:35
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 50
Регистрация: 8-01-13
Пользователь №: 75 111

|
Если не вдаваться в подробности, то это просто источник переменного тока. Разве я не прав?
|
|
|
|
|
Oct 26 2014, 15:11
|

Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287

|
Цитата(Misha_Traktorist @ Oct 26 2014, 16:35)  Если не вдаваться в подробности, то это просто источник переменного тока. Разве я не прав? Да нет, не совсем. Это правильнее называть измерительным преобразователем. Для правильной работы которого необходимо соблюдение некоторых условий. Но в том, что это источник именно тока, Вы правы. Поэтому: Цитата А как его выпрямить? Если делаю на диодах шотки, то переменное напряжение перед диодом не пропорционально постоянную после. неактуально. Вы ведь ток должны измерить. А он в последовательной цепи один.
|
|
|
|
|
Oct 26 2014, 20:59
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 50
Регистрация: 8-01-13
Пользователь №: 75 111

|
Пообщался со знающим человеком по поводу данного вопроса. Оказывается, шунтирующий резистор ставится не абы-какой, его сопротивление должно соответствовать реактивному сопротивлению трансформатора, только при этом можно получить максимальноую линейность. А так, первая схема вполне подходит, но между микроконтроллером и трансформатором нужно поставить диод и параллельно кондер.
|
|
|
|
|
Oct 26 2014, 22:28
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 50
Регистрация: 8-01-13
Пользователь №: 75 111

|
Постараюсь завтра документацию достать (так как не знаю даже как транс называется). Вообще, на сколько знаю, реактивное сопротивление можно узнать исходя из индуктивности.
|
|
|
|
|
Oct 27 2014, 22:50
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 50
Регистрация: 8-01-13
Пользователь №: 75 111

|
Есть проблемка. Когда на первичной обмотки нет тока (полностью разомкнута), постоянный ток с резистивного делителя просто проходит через вторичную обмотку и шунтирующий резистор напрямую ко входу АЦП, в результате при отсутствии тока на первычке, на ацп всегда попадает 2,5В. Можно ли как-то детектировать отсутствие тока на первичке?
|
|
|
|
|
Oct 28 2014, 10:06
|
Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 3 868
Регистрация: 15-03-13
Пользователь №: 76 048

|
Цитата(Misha_Traktorist @ Oct 28 2014, 01:50)  Есть проблемка. Когда на первичной обмотки нет тока (полностью разомкнута), постоянный ток с резистивного делителя просто проходит через вторичную обмотку и шунтирующий резистор напрямую ко входу АЦП, в результате при отсутствии тока на первычке, на ацп всегда попадает 2,5В. Можно ли как-то детектировать отсутствие тока на первичке? Проблемы и проблемки не закончатся пока не разберемся - что такое токовый трансформатор в принципе, чем он отличается от трансформатора напряжения? - зачем налеплен каждый загадочный резистор у соседей, может нам он совсем не нужен? - что же мы желаем в конце-концов измерить? Мгновенное значение, среднее, эффективное, абсолютное?
|
|
|
|
|
Oct 29 2014, 09:19
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 50
Регистрация: 8-01-13
Пользователь №: 75 111

|
Ребят, прошу прощения. Я думал, что при отсутсвии тока, напряжение на выходе (перед АЦП) будет 2,5В, а при наличии тока напряжение будет от 0 до максимума. Вчера только понял, что при наличии тока напряжение на выходе будет от 2,5 до максимума. В результате, как и написал Herz, не должно быть никаких резистивных делителей, чтобы начальной точкой было не 2,5, а 0. Но в реале нужно учитывать падение на диоде перед АЦП, поэтому резистивный делитель ставить нужно, но его выходное напряжение должно быть равно напряжению падения на диоде, или же, лучше поставить ИОН с таким же выходным напряжением.
|
|
|
|
|
Oct 29 2014, 10:07
|

Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287

|
Не надо учитывать падение напряжения на диоде и не надо никаких ИОНов. Вы можете использовать изначальную схему целиком, чтобы не ставить диодов. Только напряжение с делителя (нижнего конца обмотки) нужно завести на другой аналоговый вход МК. Тогда при отсутствии тока в первичной цепи у Вас на обоих входах будет напряжение, определяемое делителем - примерно 2.5В. При наличии тока, да - на первом входе АЦП Вы увидите синусоиду относительно этого напряжения. То есть, при максимальном размахе сигнал будет меняться практически от 0 до 5В. Измеряя вторым каналом напряжение смещения (то, что с делителя - 2.5В, оно нестабильно), Вы всегда можете скорректировать результат. Просто вычитанием. Тогда Вы будете знать абсолютное значение падения напряжения на шунте, а через его значение и коэфф. трансформации - первичный ток. Только сопротивление шунта я бы выбрал, по возможности, минимальным, а напряжение на нём усилил бы до нужной величины, прежде чем подать на АЦП. Так будет достовернее. Если и сейчас непонятно - уж извиняйте...
|
|
|
|
|
  |