реклама на сайте
подробности

 
 
10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »   
Reply to this topicStart new topic
> Лабораторный источник питания
wim
сообщение Nov 25 2014, 11:53
Сообщение #61


рядовой
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713



Цитата(Orthodox @ Nov 25 2014, 13:51) *
Нельзя-ли конкретные цифры про реально достижимый от ВЧ преобразователей (с их преимуществами например в виде габаритов) уровень помех в милливольтах ?
PSH-3620, нагрузка 360 Вт:

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Orthodox
сообщение Nov 25 2014, 12:34
Сообщение #62


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 370
Регистрация: 4-02-13
Из: Фрязино
Пользователь №: 75 482



Цитата(wim @ Nov 25 2014, 14:53) *
PSH-3620, нагрузка 360 Вт:

То есть,судя по фото, предел - это около 5 мВ пульсаций/помех на трети выходной мощности + отвратительная (по сравнению с аналоговым стабилизатором) переходная характеристика ?

И ежели имеется в виду вот это : http://zrk.ru/goodwill/istochnick/psh3620.htm

то там указан <Уровень пульсаций 10 мВср.кв.- 20 мВср.кв.> sad.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wim
сообщение Nov 25 2014, 12:53
Сообщение #63


рядовой
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713



Цитата(Orthodox @ Nov 25 2014, 16:34) *
То есть,судя по фото, предел - это около 5 мВ пульсаций/помех на трети выходной мощности
360 Вт - это половина выходной мощности.
Цитата(Orthodox @ Nov 25 2014, 16:34) *
отвратительная (по сравнению с аналоговым стабилизатором) переходная характеристика ?
RECOVERY TIME (50% Step Load Change From 25%~75%) CV Mode ≦2mS. А у аналогового сколько?
Цитата(Orthodox @ Nov 25 2014, 16:34) *
И ежели имеется в виду вот это
Именно это, но читать лучше первоисточник:
http://www.gwinstek.com/en/product/product...d=75&id=176
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Леонид Иванович
сообщение Nov 25 2014, 13:25
Сообщение #64


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 318
Регистрация: 21-07-06
Из: Минск
Пользователь №: 18 986



Цитата(wim @ Nov 25 2014, 15:53) *
RECOVERY TIME (50% Step Load Change From 25%~75%) CV Mode ≦2mS. А у аналогового сколько?


Как минимум, в 10 раз лучше. Agilent рисует вот такую сравнительную табличку:


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Integrator1983
сообщение Nov 25 2014, 15:44
Сообщение #65


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 714
Регистрация: 31-08-09
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114



Особенно улыбнуло в этой табличке "Efficiency 65-85%". По моему мнению, для импульсного стабилизатора можно получить практически любые желаемые характеристики (кроме, возможно, динамических) - вопрос только в цене и, немножко, габаритах.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Orthodox
сообщение Nov 25 2014, 16:27
Сообщение #66


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 370
Регистрация: 4-02-13
Из: Фрязино
Пользователь №: 75 482



Цитата(Integrator1983 @ Nov 25 2014, 18:44) *
... По моему мнению, для импульсного стабилизатора можно получить практически любые желаемые характеристики (кроме, возможно, динамических) - вопрос только в цене и, немножко, габаритах.

Тезис понятный.
Тогда вопрос: правильно-ли понимаю,что стабилизаторы тока электронно-лучевых пушек (например для вакуумного напыления),которые раньше (исключительно по отсталости) делали на мощных водоохлаждаемых генераторных лампах (речь о токах уровня ампер и выше при напряжениях уровня 10 000 вольт и выше),теперь,благодаря мощной поступи прогресса (лампы - это прошлый век),делают на импульсных стабилизаторах ? biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rx3apf
сообщение Nov 25 2014, 17:04
Сообщение #67


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 3 834
Регистрация: 14-06-06
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047



Цитата(Orthodox @ Nov 25 2014, 19:27) *
теперь,благодаря мощной поступи прогресса (лампы - это прошлый век),делают на импульсных стабилизаторах ? biggrin.gif

Ага ! wink.gif

http://www.heinzinger.com/uploads/files/downloads/PNC3p.pdf
http://www.heinzinger.com/uploads/files/downloads/PHN.pdf

Правда, это лабораторные. Но если погуглить чуть дольше - наверное и производственные найдутся...

Сообщение отредактировал rx3apf - Nov 25 2014, 17:05
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 25 2014, 17:24
Сообщение #68





Guests






Цитата(Леонид Иванович @ Nov 25 2014, 08:07) *
А есть что-нибудь несекретное из Ваших разработок? Было бы очень интересно посмотреть на схемотехнику коллег.


Это дела давно минувших лет, тем более на старой отечественной базе.
Да и тех лодок и аппаратов в гаванях уже не сыскать.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Orthodox
сообщение Nov 25 2014, 17:25
Сообщение #69


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 370
Регистрация: 4-02-13
Из: Фрязино
Пользователь №: 75 482



Цитата(rx3apf @ Nov 25 2014, 20:04) *
http://www.heinzinger.com/uploads/files/downloads/PNC3p.pdf
http://www.heinzinger.com/uploads/files/downloads/PHN.pdf

Правда, это лабораторные. Но если погуглить чуть дольше - наверное и производственные найдутся...

По первой ссылке мощность всего 6 кВт - маловато будет,хотя он <switch mode power supply> ,а вот по второй ссылке указан <double stabilised linear controlled power supply>, то есть мимо сабжа. Насчёт "лабораторности" - про второй просто указано < continuous operation in industrial environments>, да и первый как-то не сильно на лабораторное устройство похож,хотя конечно нужно внимательней изучать...

Причём IMHO стоимость второго вполне может оказаться уровня сотен килоевро sad.gif Так что тема оптимальности технических решений исключительно на switch mode power supply осталась нераскрытой (пока) sad.gif

Но прогресс конечно радует biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 25 2014, 17:32
Сообщение #70





Guests






Цитата(rx3apf @ Nov 25 2014, 20:04) *
Ага ! wink.gif


Нэ, не дотянули на 10 кВ до 1 А ( 600 мА ) biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wim
сообщение Nov 25 2014, 17:45
Сообщение #71


рядовой
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713



Цитата(Orthodox @ Nov 25 2014, 21:25) *
прогресс конечно радует biggrin.gif
А то:
Цитата
A 9 kV 11 kW converter module has been developed accord-
ingly, featuring: power density, 300 W/kg; efficiency, 85%;
response time, 6 us.


Сообщение отредактировал wim - Nov 25 2014, 19:42
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1_kW__9_kV_DC_DC_converter.pdf ( 698.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SNGNL
сообщение Nov 25 2014, 18:21
Сообщение #72


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 937
Регистрация: 1-09-08
Пользователь №: 39 922



Цитата(Orthodox @ Nov 25 2014, 20:27) *
Тезис понятный.
Тогда вопрос: правильно-ли понимаю,что стабилизаторы тока электронно-лучевых пушек (например для вакуумного напыления),которые раньше (исключительно по отсталости) делали на мощных водоохлаждаемых генераторных лампах (речь о токах уровня ампер и выше при напряжениях уровня 10 000 вольт и выше),теперь,благодаря мощной поступи прогресса (лампы - это прошлый век),делают на импульсных стабилизаторах ? biggrin.gif

Зачем такие сложности с отдельными лампами, ведь током луча электронной пушки можно управлять непосредственно?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Леонид Иванович
сообщение Nov 25 2014, 19:02
Сообщение #73


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 318
Регистрация: 21-07-06
Из: Минск
Пользователь №: 18 986



Цитата(Integrator1983 @ Nov 25 2014, 18:44) *
По моему мнению, для импульсного стабилизатора можно получить практически любые желаемые характеристики


Вопрос не в том, что можно получить. Здесь сравниваются типовые характеристики импульсных и линейных лабораторных БП, которые представлены на рынке. Если там не делают того, что "можно получить", значить есть причины. Экономические, например.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wim
сообщение Nov 25 2014, 19:39
Сообщение #74


рядовой
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713



Цитата(Леонид Иванович @ Nov 25 2014, 23:02) *
Если там не делают того, что "можно получить", значить есть причины. Экономические, например.
Маркетинговые. Если производитель улучшит характеристики своих импульсных источников, они похоронят его же линейные источники. А это огромный рынок со своими традициями и устойчивой мифологией.

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Integrator1983
сообщение Nov 25 2014, 19:53
Сообщение #75


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 714
Регистрация: 31-08-09
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114



Цитата
Тогда вопрос: правильно-ли понимаю,что стабилизаторы тока электронно-лучевых пушек (например для вакуумного напыления),которые раньше (исключительно по отсталости) делали на мощных водоохлаждаемых генераторных лампах (речь о токах уровня ампер и выше при напряжениях уровня 10 000 вольт и выше),теперь,благодаря мощной поступи прогресса (лампы - это прошлый век),делают на импульсных стабилизаторах ?


И не только электронно-лучевых пушек - но и магнетронов (как импульсных, так и непрерывного действия), клистронов, тиратронов, рентгеновских трубок... Да много еще чего. Готовить нужно уметь.