SM
сообщение Dec 12 2014, 16:23
Сообщение #31


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 7 946
Регистрация: 25-02-05
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881



Он должен был туда и derive_clocks записать. Видимо, вопрос опций. А Synplify + Diamond все это делают сами молча и по умолчанию.

Отчет покажите таймквеста, про междоменный переход.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Torpeda
сообщение Dec 12 2014, 16:27
Сообщение #32


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 426
Регистрация: 23-02-12
Пользователь №: 70 424



Цитата(SM @ Dec 12 2014, 19:23) *
Он должен был туда и derive_clocks записать. Видимо, вопрос опций. А Synplify + Diamond все это делают сами молча и по умолчанию.

Именно как create_generated_clock создаёт с root=CLK, и с такойже частотой как и root ?
Интересно...Quartus вот протупил....

А как оно generated_clock к глобальному клоковому дереву подключает? или не подключает....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SM
сообщение Dec 12 2014, 16:48
Сообщение #33


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 7 946
Регистрация: 25-02-05
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881



Цитата(Torpeda @ Dec 12 2014, 19:27) *
Именно как create_generated_clock создаёт с root=CLK, и с такойже частотой как и root ?
Интересно...Quartus вот протупил....

А как оно generated_clock к глобальному клоковому дереву подключает? или не подключает....


Вот по порядку:

1) исходный код.

CODE

module tst (clk, in, out);
input clk, in;
output reg out;

reg ckff;
always @(posedge clk)
ckff <= ~ckff;

reg ff_a;
always @(posedge clk)
ff_a <= in;

always @(posedge ckff)
out <= ff_a;

endmodule


Констрейны:
Код
BLOCK RESETPATHS;
BLOCK ASYNCPATHS;

FREQUENCY PORT clk 125 MHZ;


Синплифаю запретил clock conversion, иначе он, шибко умный, убьет второй клок и преобразует в работу с сигналом разрешения.
Смотрим лог синтеза:
CODE

#### START OF CLOCK OPTIMIZATION REPORT #####[

Clock optimization not enabled
1 non-gated/non-generated clock tree(s) driving 2 clock pin(s) of sequential element(s)
1 gated/generated clock tree(s) driving 1 clock pin(s) of sequential element(s)
0 instances converted, 1 sequential instance remains driven by gated/generated clocks

=========================== Non-Gated/Non-Generated Clocks ============================
Clock Tree ID Driving Element Drive Element Type Fanout Sample Instance
---------------------------------------------------------------------------------------
@K:CKID0002 clk port 2 ckff
================================================================================
=======
==================================================== Gated/Generated Clocks ====================================================
Clock Tree ID Driving Element Drive Element Type Fanout Sample Instance Explanation
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
@K:CKID0001 ckff FD1S3AX 1 out_0io FF-derived clock conversion disabled
================================================================================
================================================


##### END OF CLOCK OPTIMIZATION REPORT ######]


Ага, он увидел генерацию клока триггером. Дальше PAR:

Код
WARNING - par: The following clock signals will be routed by using generic routing resource and may suffer from excessive delay and/or skew.
   Signal=clk_c loads=2 clock_loads=2
   Signal=ckff loads=2 clock_loads=1

Ну, логично. Чтобы ОНО его автозапихала в глобальное клокодерево, 1-2 load-ов это крайне мало. Надо 10-15 хотя бы. Но, уверяю, если будет достаточно разветвлений, оно его заведет в глобальное дерево.

Дальше. Самое главное!!!!

Код
Hold time optimization iteration 0:
There are 1 hold time violations, the optimization is running ...
End of iteration 0
8 successful; 0 unrouted;  real time: 10 secs

Hold time optimization iteration 1:
All hold time violations have been successfully corrected in speed grade M

Это говорит о том, что PAR правильно понял генерацию клока - и ему пришлось исправлять HOLD на междоменном переходе, вставляя туда задержку.

Ну и, наконец, САМОЕ ГЛАВНОЕ, STA:
CODE

Passed: The following path meets requirements by 7.178ns

Logical Details: Cell type Pin type Cell/ASIC name (clock net +/-)

Source: FF Q ff_a_0io (from clk_c +)
Destination: FF Data in out_0io (to ckff +)

Delay: 1.929ns (20.3% logic, 79.7% route), 1 logic levels.

Constraint Details:

1.929ns physical path delay in_MGIOL to out_MGIOL meets
8.000ns delay constraint less
-1.217ns skew and
0.110ns ONEG0_SET requirement (totaling 9.107ns) by 7.178ns

IOL_B7A attributes: FINE=FDEL0

Physical Path Details:

Data path in_MGIOL to out_MGIOL:

Name Fanout Delay (ns) Site Resource
C2OUT_DEL --- 0.391 IOL_B8A.CLK to IOL_B8A.INFF in_MGIOL (from clk_c)
ROUTE 1 1.538 IOL_B8A.INFF to IOL_B7A.ONEG0 ff_a (to ckff)
--------
1.929 (20.3% logic, 79.7% route), 1 logic levels.

Clock Skew Details:

Source Clock Path clk to in_MGIOL:

Name Fanout Delay (ns) Site Resource
PADI_DEL --- 1.063 36.PAD to 36.PADDI clk
ROUTE 2 1.653 36.PADDI to IOL_B8A.CLK clk_c
--------
2.716 (39.1% logic, 60.9% route), 1 logic levels.

Destination Clock Path clk to out_MGIOL:

Name Fanout Delay (ns) Site Resource
PADI_DEL --- 1.063 36.PAD to 36.PADDI clk
ROUTE 2 1.038 36.PADDI to R25C2C.CLK clk_c
REG_DEL --- 0.404 R25C2C.CLK to R25C2C.Q0 SLICE_0
ROUTE 2 1.428 R25C2C.Q0 to IOL_B7A.CLK ckff
--------
3.933 (37.3% logic, 62.7% route), 2 logic levels.

Report: 823.723MHz is the maximum frequency for this preference.


ВНИМАТЕЛЬНО смотрим Source Clock Path clk to in_MGIOL и Destination Clock Path clk to out_MGIOL !!!!
Первый идет от пада clk через разводку, и все.
Второй - тоже от пада clk, через разводку, регистр (REG_DEL), и опять разводку (ckff).

Короче, усё у полном у порядке!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Torpeda
сообщение Dec 12 2014, 17:25
Сообщение #34


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 426
Регистрация: 23-02-12
Пользователь №: 70 424



Цитата(SM @ Dec 12 2014, 19:48) *
PADI_DEL --- 1.063 36.PAD to 36.PADDI clk
ROUTE 2 1.038 36.PADDI to R25C2C.CLK clk_c
REG_DEL --- 0.404 R25C2C.CLK to R25C2C.Q0 SLICE_0

Короче, усё у полном у порядке!

Похоже.... А SDC ваша тулза не пишет?

---
У квартуса таки не впорядке....
generated_clock с выхода делителя начинает отсчёт с НУЛЕВОЙ source_latency, если он create_clock
Тайминги считает как будто оба на одной частоте.

Если задать как положено - create_generated_clock, то в репорте generated_clock тоже с выхода делителя начинает отсчёт но с НЕНУЛЕВОЙ source_latency
Ну и тайминги считает как один быстрый а второй медленее.

---
Автоматическое распознавание чегото + констрейны по умолчанию = ЗЛО

Go to the top of the page
 
+Quote Post
SM
сообщение Dec 12 2014, 17:45
Сообщение #35


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 7 946
Регистрация: 25-02-05
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881



Цитата(Torpeda @ Dec 12 2014, 20:25) *
Похоже.... А SDC ваша тулза не пишет?

А хрен ее знает... Вроде, нет. И не моя она, а латисовская. Она наоборот может, взять SDC-констрейны (и то, немного своеобразные, это ж synplify), и экспортировать их в виде для PAR. Но я обычно и SDC-констрейны синтезатору, и констрейны для PAR, пишу сам, я не пользовался этой возможностью. В данном случае синтезатору вообще констрейнов никаких не дал, а для PAR задал входной клок только.

Что касается частоты этого generated clock, то да, конечно, если не писать на него констрейн, он будет считаться как клок той же частоты, какая его и генерировала. Но нам-то важна коррекция холдов на перекрестке доменов, то есть анализ задержки между source и destination clock. От частоты это не зависит. Если надо указать другую частоту, то надо писать констрейн руками. Я об этом, кстати, сразу сказал. И еще, добавлю - это ведь пришлось запрещать синтезатору clock conversion - а совсем-совсем по умолчанию он бы синтезировал бы систему с одним клоком и разрешением от ckff.


Вдогонку. К тому, что тулза все правильно поняла. Еще вырезка из отчета STA:

Код
Clock Domains Analysis
------------------------

Found 2 clocks:

Clock Domain: clk_c   Source: clk.PAD   Loads: 2
   Covered under: FREQUENCY PORT "clk" 125.000000 MHz;

Clock Domain: ckff   Source: SLICE_0.Q0   Loads: 2
   No transfer within this clock domain is found

   Data transfers from:
   Clock Domain: clk_c   Source: clk.PAD
      Covered under: FREQUENCY PORT "clk" 125.000000 MHz;   Transfers: 1


PS
К хорошему быстро привыкаешь. Я всегда считал квартус самым продвинутым тулом. А оказывается, не во всем.