реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
> Renesas RZ/A1L, SPI multi I/O
Genadi Zawidowsk...
сообщение Dec 15 2014, 23:38
Сообщение #1


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 620
Регистрация: 22-06-07
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634



Работая с отладочной платой с процессором RZ/A1H, вовсю пользовался возможностью записать в область, куда по чтению отображается содержимое SPI FLASH - с помощью SEGGER JFLASH туда прекрасно можно было записать .HEX и он стартовал. Выключал питание - включал - работала именно моя программа, с векторами с адреса 0x18000000.
Сделав собственную плату с процессором RZ/A1L, с тем же SEGGER JFLASH проектом получаю неизменное содержимое SPI FLASH (будучи записанной вешним программатором, прекрасно читается). Что за магия была в отладке на RZ/A1H? Кто-нибудь сталкивался с этим?
Применяется MX25L1633E, если это важно. В даташите ничего про прозрачную запись из CACHE не нашёл (или плохо искал?)

Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Dec 15 2014, 23:55
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Porychik Kize
сообщение Dec 17 2014, 08:04
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 310
Регистрация: 15-10-04
Пользователь №: 884



А не подскажите, в RZ/A1H ОЗУ большой емкости (On-Chip Large-Capacity RAM, 10МБайт) может ли использоваться для работы в качестве ОЗУ программ/данных, или для этого предназначена только 128 Kbytes data retention RAM (если проблема сохранения данных в режиме standby mode меня не волнует)?


--------------------
"Я люблю путешествовать, посещать новые города, страны, знакомиться с новыми людьми."
Чингисхан.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Genadi Zawidowsk...
сообщение Dec 17 2014, 19:58
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 620
Регистрация: 22-06-07
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634



Цитата(Porychik Kize @ Dec 17 2014, 11:04) *
может ли использоваться для работы в качестве ОЗУ программ/данных,

Да, может. Именно оно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Genadi Zawidowsk...
сообщение Apr 23 2016, 23:53
Сообщение #4


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 620
Регистрация: 22-06-07
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634



Похоже, SEGGER для моей конфигурации не предусмотрел RAMCode. У кого есть SEGGER RAMCode template?
Проблема частично была решена с помощью ALTERA USB Blaster, которым в режиме Active Serial записывалась SPI память. Но в случае MX25L1633E пишет о неправильном silicon id. Игнорирование при создании .pof файла указывается.
Go to the top of the page
 