Выбор транзистора или модуля МОСФЕТ, на 100В, 100-200А, не более 2 мОм |
|
|
|
Dec 16 2014, 20:24
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 172
Регистрация: 14-11-11
Из: Москва
Пользователь №: 68 299

|
Здравствуйте. Возникла задача включать и выключать постоянное напряжение 48В при токах до 90А. Частота коммутации - примерно раз в месяц, нагрузка активная (блоки питания), импульс тока при включении до 2.-3* In (заряд конденсаторов). Рассматривались варианты: - контактор (дорого и потребляется мощность во включенном состоянии) - реле типа grunner (но там нет варианта на 48В, да и неясны перспективы доставаемости) Так что пока я склоняюсь к варианту MOSFET транзисторов или модулей. Причем они даже на 500 А (+ небольшой радиатор) стоят значительно дешевле, чем контактор. Мосфеты на 100А имеют открытое сопротивление 4-8 мОм, что при 90А дает 32-64 Вт, что довольно много как в плане экономии электричества, так и в плане конструктива радиатора. Поэтому я решил взять транзисторы (модули) на 200-500А, что позволит уменьшить радиатор, да и запас по току будет. Теперь собственно вопросы: - Какие модули или транзисторы посоветуете? (необходима доставабельность в России штучных количеств) - Чем отличаются модули от транзисторов? (Сравним для примера транзистор и модуль, ситуация типична, насколько я успел посмотреть таблицы разных фирм и типов) Транзистор: IRFP4468PbF: 100В, 195 (290)А, 2 мОм, 5-10$ Модуль МТКП 250-1: 110В, 250А, 4 мОм, 50-100$ (хотя модуль отечественный, но импортные имеют показатели того же порядка). Почему модуль в 10 раз дороже? Это только из-за корпуса и винтовых зажимов? Или это принципиально другой кристалл для других областей применения? Почему модуль имеет в 2-3 раза бОльшее сопротивление, а если я хочу те же 2 мОм, то модуль надо брать на 500-700А? Вот, наверное, пока что все. Про драйвер создам отдельную тему
|
|
|
|
|
Dec 16 2014, 20:58
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 172
Регистрация: 14-11-11
Из: Москва
Пользователь №: 68 299

|
Цитата(Егоров @ Dec 17 2014, 00:41)  А тут вряд ли единичным ключом обойтись. Хотелось бы обойтись все же 1-2 транзисторами или одни модулем. Уж для модуля-то точно указан длительный ток? Цитата(Егоров @ Dec 17 2014, 00:41)  Драйвер тут можно вообще не рассматривать. При такой скорости и частоте коммутации запустится все от любого маломощного выхода. Драйвер будет заниматься только контролем UVLO, чтобы при неисправности питания не ввести транзистор в линейный режим. Цитата(Егоров @ Dec 17 2014, 00:41)  А вот Ваши надежды на 2-3 рабочих тока при заряде конденсаторов - наивность. Я имел в виду, что блоки питания серийные и уже содержат в себе зарядный резистор или термистор, так что остается только замкнуть ключ и потерпеть 1-2с повышенный ток.
|
|
|
|
|
Dec 16 2014, 21:12
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 047
Регистрация: 28-06-07
Из: Israel
Пользователь №: 28 763

|
Поскольку бастрой коммутации Вам не нужно, попробуйте все же посмотреть в сторону хороших контакторов - надежность будет намного выше, и все намного проще. Я использовал контакторы фирмы Gigavac GX11 и GX12 - они рассчитаны на большие номинальные токи, и выдерживают аварийные токи еще на порядок бОльшие при напряжениях в сотни вольт. К тому-же они достаточно малогабаритные, сантиметров 5-6 диаметром и столько же высотой (полагаю, что мосфеты с радиаторами будут по габаритам больше), и герметичные (могут использоваться во взрывоопасной среде). А цена, честно говоря, для их возможностей довольно смешная, GX11 $90, GX12 - $120. Катушки у них бывают на разные напряжения. 12. 24, 48 постоянки и даже на 220в переменки. Потребляемая катушкой мощность весьма умеренная, но если и ее много, то у них есть (я с ними не работал) и Latch вариант - GXL14. http://www.gigavac.com/catalog/pp/gx.html
|
|
|
|
|
Dec 16 2014, 22:48
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 172
Регистрация: 14-11-11
Из: Москва
Пользователь №: 68 299

|
Цитата(Allregia @ Dec 17 2014, 01:12)  Я использовал контакторы фирмы Gigavac GX11 и GX12 - они рассчитаны на большие номинальные токи, и выдерживают аварийные токи еще на порядок бОльшие при напряжениях в сотни вольт. А цена, честно говоря, для их возможностей довольно смешная, GX11 $90, GX12 - $120. Эх, что ж я раньше про них не узнал! Похоже, это то, что мне нужно. Спасибо!
|
|
|
|
|
Dec 17 2014, 16:30
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 047
Регистрация: 28-06-07
Из: Israel
Пользователь №: 28 763

|
Цитата(Ydaloj @ Dec 17 2014, 13:32)  я правильно понял даташит на Gigavac GX11, в котором гарантируют коммутацию 150+ ампер постоянного тока при напряжении до 800 вольт? Почти. На перво странице ДШ есть таблица с количеством разрывов (выключения) тока, при разных токах и напряжениямх. Для 150ADC при 750V - это 1200 раз, а при 24V - 150тыс. раз. При 20 амперах, число коммутаций увеличивается соответственно до 7200 и 900тыс. Но еще прикол в том, что он может разорвать аварийный ток и в 2500 ампер при 24в, или 600 ампер при 750в, правда гарантируется только два раза. Все то при 75С амбиента, сам контактор может и при 125С работать в некторых случаяъ. Еще прикол в том, что контакты имеют полярность, но ее надо принимать во внимание только при коммутации постоянки свыше 100в при аварийных токах. В общем, пока это чудо не появилось, мы использоали другие контакторы на большие токи и напряжения, с ценной 3-5 сотен зеленых.
|
|
|
|
|
Dec 17 2014, 19:35
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 172
Регистрация: 14-11-11
Из: Москва
Пользователь №: 68 299

|
Цитата(Allregia @ Dec 17 2014, 19:30)  Еще прикол в том, что контакты имеют полярность, но ее надо принимать во внимание только при коммутации постоянки свыше 100в при аварийных токах. А где про это написано? Может, у Вас есть какие-то более подробные документы? В ДШ в 2-х местах указано, что коммутировать только постоянный ток, и все. Конкретно мне интересно, например, ~220 при токе 50 ампер (активная нагрузка) можно коммутировать?
|
|
|
|
|
Dec 18 2014, 00:48
|
Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 3 868
Регистрация: 15-03-13
Пользователь №: 76 048

|
Цитата(Ydaloj @ Dec 17 2014, 23:26)  Allregia, а как они в таком маленьком корпусе гасят дугу от 150 ампер при тех самых 750 вольтах?
чисто ради интереса Угу, когда-то и у меня интерес такой возник. Разработчики реле пояснили, что контактор тем и отличается от реле, что в нем ДВА контакта которые замыкаются подвижной перемычкой. При размыкании возникает две дуги - между каждым контактом и перемычкой. По каким-то таинствам природы такая двойная дуга (две дуги, включенные последовательно) крайне неустойчива при малейших отличиях в свойствах контактов. На практике одна из дуг быстро гаснет, за ней вторая. Второй, довольно экзотический способ, - специальная форма пространства вокруг контактов. Дуга быстро разогревает какой-то объем воздуха и организуется буквально мощный сквозняк в зоне коммутации , поток воздуха, что-то похожее на ударную волну, который сдувает горячую плазму, подводя холодный воздух. Эффективная длина дуги растет и она тоже быстро гаснет. Но это вроде только в очень мощных переключателях для электростанций применяют, деталей не помню. Вообще, если разработчик что-то гарантирует, значит понимает чем рискует и в деталях ремесла разбирается.
|
|
|
|
|
Dec 18 2014, 06:24
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799

|
Цитата Вообще, если разработчик что-то гарантирует, значит понимает чем рискует и в деталях ремесла разбирается. разработчик ничем не рискует, и в дисклеймерах в даташитах пишет, что его изделие не предназначено для работы в составе устройств жизнеобеспечения, аэрокосмической отрасли, ну и так далее. Короче, продаёт девайс "как есть". А вот пример настоящего, существующего электронного компонента, на который производитель поленился даже даташит написать, а просто слизал его с абсолютно другой микросхемы. Цифирки только ластиком подтёр и свои написал. Графики без изменений, стилистика даташита полностью слизаны с TDA7294. Я вот этого опасаюсь. Написать-то можно всё, в том числе и 400 ампер с корпуса D2PAK (IRF1324). Но это в лабораторных условиях, а как в реальности?
Сообщение отредактировал Ydaloj - Dec 18 2014, 06:25
--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
|
|
|
|
|
Dec 18 2014, 08:26
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 172
Регистрация: 14-11-11
Из: Москва
Пользователь №: 68 299

|
Цитата(Егоров @ Dec 18 2014, 04:48)  Разработчики реле пояснили, что контактор тем и отличается от реле, что в нем ДВА контакта которые замыкаются подвижной перемычкой. При размыкании возникает две дуги - между каждым контактом и перемычкой. В большинстве контакторов точно так же 2 контактных зазора и подвижная перемычка. И используются всякие приемы для гашения дуги. Что в контакторах НЕ используется - так это взаимное магнитное притягивание контактов при сверхтоках. А гашение дуги при 2-х зазорах - это просто: неравномерное распределение напряжения на последовательно включенных дугах. На которую пришлось меньше напряжения - та и гаснет быстрее.
|
|
|
|
|
Dec 18 2014, 08:51
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 047
Регистрация: 28-06-07
Из: Israel
Пользователь №: 28 763

|
Цитата(alexvu @ Dec 17 2014, 21:35)  А где про это написано? Может, у Вас есть какие-то более подробные документы? У меня обычный даташит, я смотрел на GX11.
Цитата В ДШ в 2-х местах указано, что коммутировать только постоянный ток, и все. Где там такое написано?! Тем более, что коммутировать АС с активной нагрузкой гораздо проще чем DC, и U-I рейтинг на AC обычно выше чем на DC. (это и понятно - на АС при активной нагрузке дуга сама по себе гаснет100 или 120 раз в секунду).
Цитата Конкретно мне интересно, например, ~220 при токе 50 ампер (активная нагрузка) можно коммутировать? См. таблицу в ДШ, для ~220 там нет, но для 350 указано почти 22тыс. разрывов при +75С, если это устраивает - то можно. Цитата(Егоров @ Dec 18 2014, 02:48)  Угу, когда-то и у меня интерес такой возник. Разработчики реле пояснили, что контактор тем и отличается от реле, что в нем ДВА контакта которые замыкаются подвижной перемычкой. Необязательно. контактор это просто "реле на большие тока/напряжения", т.е. деление между ними чисто условное. Цитата При размыкании возникает две дуги - между каждым контактом и перемычкой. По каким-то таинствам природы такая двойная дуга (две дуги, включенные последовательно) крайне неустойчива при малейших отличиях в свойствах контактов. На практике одна из дуг быстро гаснет, за ней вторая. А теперь внимание, правильный ответ - просто при таком двойном контакте, длина дуги вдое больше, и для ее поддержания нужно бОльшее напряжение/ток. Цитата Второй, довольно экзотический способ, - специальная форма пространства вокруг контактов. Дуга быстро разогревает какой-то объем воздуха и организуется буквально мощный сквозняк в зоне коммутации , поток воздуха, что-то похожее на ударную волну, который сдувает горячую плазму, подводя холодный воздух. Может быть такой экзотический способ сейчас и существует, но 30 лет назал в курсе "Электрические аппараты" нас рассказывали про другие способы - расхождение контактов под углом типа (\ /) при котором дуга выдувается вверх, использование контактодержателей (токопроводов) специальной формы, чтобы ток создавал магнитное поле, также выдувающее дугу, использование веерообразных дугогасящих решеток, дробящих дугу на несколько мелких, и т.д. Т.е. основная идея почти везде была в увеличении длины дуги, для ее гашения.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|