Блок питания |
|
|
|
Dec 28 2014, 19:09
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 702
Регистрация: 14-07-06
Пользователь №: 18 823

|
Требуется макетный образец блока питания, прототип вот здесь: http://www.power-e.ru/pdf/2006_03_58.pdfВходное напряжение 3 фазы 230В Работоспособность должна сохраняться при пропадании 2 фаз, одной фазы, нуля, одной фазы и нуля. Максимальное переменное напряжение на входе между фазой и нулем, при котором сохраняется работоспособность - 480 В Минимальное напряжение на входе между фазой и нулем - 100 В Выходное напряжение 12В Мощность 5Вт Диапазон температур -40 + 85 градусов Цельсия Частота преобразования НЕ ниже 150 кГц. Пробойное напряжение 4 кВ Прошу писать в личную почту или w_wind@mail.ru
--------------------
Уходя, оставьте свет...
|
|
|
|
|
Dec 28 2014, 21:22
|

Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 205
Регистрация: 21-09-10
Из: г.Зеленоград
Пользователь №: 59 631

|
Цитата Максимальное переменное напряжение на входе между фазой и нулем, при котором сохраняется работоспособность - 480 В Значит, блок питания должен держать линейное напряжене до 831В?
|
|
|
|
|
Dec 28 2014, 21:53
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 702
Регистрация: 14-07-06
Пользователь №: 18 823

|
Цитата(ISK2010 @ Dec 29 2014, 00:22)  линейное напряжение до ? Вопрос хороший. Ответ в области нештатных обрывов и перекосов напряжений, выборе напряжения срабатывания варисторов и проч. Можно этот параметр исключить, а, глядя на схемотехнику, установить, что преобразователь должен работать при заряде конденсаторов выпрямителя до, скажем, 700 В, как в прототипе. Больше - лучше. Все требования обсуждаются. Можно разбить работу на два этапа - 1) макет с обязательными параметрами (частота-напряжение-мощность) 2)полнофункциональный блок, пригодный для массового изготовления.
--------------------
Уходя, оставьте свет...
|
|
|
|
|
Dec 29 2014, 05:20
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 702
Регистрация: 14-07-06
Пользователь №: 18 823

|
Цитата(Егоров @ Dec 29 2014, 03:12)  Источник нужен или частота сама по себе? Важна частота сама по себе потому в системе есть приёмник, работающий до 150 кГц. Теоретически можно отфильтроваться от всего, но на практике желательны костыли в виде разных частот. Поэтому и возникло желание разбить на этапы. Проверяем совместную работу: ОК - идем дальше, нет - не повезло, вот деньги за первый этап. Требования к весогабаритным параметрам есть, но они не критичны. Цитата(Oxygen Power @ Dec 29 2014, 07:23)  Делайте схему как ... Тема открыта в соответствующем разделе для того, чтобы найти человека, который имеет опыт и может сделать.
--------------------
Уходя, оставьте свет...
|
|
|
|
|
Dec 29 2014, 14:08
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 172
Регистрация: 14-11-11
Из: Москва
Пользователь №: 68 299

|
Попробуйте поискать разработчиков из компании, упоминаемой в Вашей pdf-ке. Задача специфическая, и наверняка много подводных камней, которые они знают. А не подойдет ли вариант попроще, в случае, если обрывы фаз и нулей бывают редко. Купить готовый однофазный БП с аккумулятором и выходом 12В, который при пропадании сетевого питания выдаст сигнал неисправности, затем Ваш передатчик его куда-то передаст и приедут люди и починят фазу? В это время Ваше оборудование будет питаться от аккумулятора, например 7А.ч хватит часов на 16 (при постоянной мощности 5 Вт). Еще нужен будет блочок защиты от перенапряжений, если в БП нет встроенного. Да, если брать БП с сетевым трансформатором - то там вообще никаких частот не будет. p.s. Зачем я это пишу. Если вы считаете высоко-вероятными все перечисленные одинарные и двойные аварии сети (говорите А), то я скажу и Б - что с примерно такой же по порядку величины вероятностью может оборваться и еще один провод (тройная авария), а у Вас на это ничего нет. А у меня аккумулятор
|
|
|
|
|
Dec 29 2014, 15:51
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 702
Регистрация: 14-07-06
Пользователь №: 18 823

|
Цитата(Егоров @ Dec 29 2014, 18:10)  Люди выдумывают себе трудности и потом пару лет с ними сражаются. Безрезультатно или на выходе получается такой уродец. Я готов обсудить компромиссы в части технических требований. Раз идеал не получается, то что получается? Что нужно, чтобы получился не уродец, а элегантная схема? Частоту изменить нельзя, значит остается максимальное напряжение. Сколько?!  Например микросхема http://www.st.com/web/catalog/sense_power/...S1636/PF251105#Максимум 350В действующее. Маловато, это значит придется придумывать цепи защиты. Но можно пойти и по такому пути, быстро провести испытания и успокоиться. Тоже вариант.
--------------------
Уходя, оставьте свет...
|
|
|
|
|
Dec 29 2014, 16:15
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 702
Регистрация: 14-07-06
Пользователь №: 18 823

|
Цитата(Plain @ Dec 29 2014, 18:52)  Себе же противоречите, потому что ограничили элементную базу Знаю, что в этом разделе топикстартер всегда виноват  Какой инженер не пнёт ногой подошедшего? Но Вы мне приписываете то, что я не делал. Я где-то ограничивал элементную базу? Несколько десятков лет я принял решение - импульсные блоки питания - не разрабатываю. Но он нужен, вот я здесь, и всех внимательно слушаю.
--------------------
Уходя, оставьте свет...
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|