реклама на сайте
подробности

 
 
3 страниц V   1 2 3 >  
Reply to this topicStart new topic
> Блок питания
Dog Pawlowa
сообщение Dec 28 2014, 19:09
Сообщение #1


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 702
Регистрация: 14-07-06
Пользователь №: 18 823



Требуется макетный образец блока питания, прототип вот здесь:
http://www.power-e.ru/pdf/2006_03_58.pdf

Входное напряжение 3 фазы 230В
Работоспособность должна сохраняться при пропадании 2 фаз, одной фазы, нуля, одной фазы и нуля.
Максимальное переменное напряжение на входе между фазой и нулем, при котором сохраняется работоспособность - 480 В
Минимальное напряжение на входе между фазой и нулем - 100 В
Выходное напряжение 12В
Мощность 5Вт
Диапазон температур -40 + 85 градусов Цельсия
Частота преобразования НЕ ниже 150 кГц.
Пробойное напряжение 4 кВ

Прошу писать в личную почту или w_wind@mail.ru


--------------------
Уходя, оставьте свет...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ISK2010
сообщение Dec 28 2014, 21:22
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 205
Регистрация: 21-09-10
Из: г.Зеленоград
Пользователь №: 59 631



Цитата
Максимальное переменное напряжение на входе между фазой и нулем, при котором сохраняется работоспособность - 480 В

Значит, блок питания должен держать линейное напряжене до 831В?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dog Pawlowa
сообщение Dec 28 2014, 21:53
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 702
Регистрация: 14-07-06
Пользователь №: 18 823



Цитата(ISK2010 @ Dec 29 2014, 00:22) *
линейное напряжение до ?

Вопрос хороший.
Ответ в области нештатных обрывов и перекосов напряжений, выборе напряжения срабатывания варисторов и проч.
Можно этот параметр исключить, а, глядя на схемотехнику, установить, что преобразователь должен работать при заряде конденсаторов выпрямителя до, скажем, 700 В, как в прототипе. Больше - лучше.

Все требования обсуждаются. Можно разбить работу на два этапа - 1) макет с обязательными параметрами (частота-напряжение-мощность) 2)полнофункциональный блок, пригодный для массового изготовления.


--------------------
Уходя, оставьте свет...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Егоров
сообщение Dec 29 2014, 00:12
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 3 868
Регистрация: 15-03-13
Пользователь №: 76 048



Похоже, опять затевается источник, который должен работать "от чего угодно". Ладно пусть так.
Но вот частоту-то зачем в ТЗ указывать? Источник нужен или частота сама по себе?
Если есть надежды, что так габариты уменьшатся, то зря. Тогда уж удельную мощность в ваттах на литр, в ваттах на кг массы стоило бы указать.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Oxygen Power
сообщение Dec 29 2014, 04:23
Сообщение #5


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 228
Регистрация: 23-07-10
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571



Делайте схему как в документе на рис.1. Вполне подойдет, если заменить микросхему на TNY267 (TNY268).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dog Pawlowa
сообщение Dec 29 2014, 05:20
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 702
Регистрация: 14-07-06
Пользователь №: 18 823



Цитата(Егоров @ Dec 29 2014, 03:12) *
Источник нужен или частота сама по себе?

Важна частота сама по себе потому в системе есть приёмник, работающий до 150 кГц. Теоретически можно отфильтроваться от всего, но на практике желательны костыли в виде разных частот.
Поэтому и возникло желание разбить на этапы. Проверяем совместную работу: ОК - идем дальше, нет - не повезло, вот деньги за первый этап.
Требования к весогабаритным параметрам есть, но они не критичны.

Цитата(Oxygen Power @ Dec 29 2014, 07:23) *
Делайте схему как ...

Тема открыта в соответствующем разделе для того, чтобы найти человека, который имеет опыт и может сделать.


--------------------
Уходя, оставьте свет...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexvu
сообщение Dec 29 2014, 14:08
Сообщение #7


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 172
Регистрация: 14-11-11
Из: Москва
Пользователь №: 68 299



Попробуйте поискать разработчиков из компании, упоминаемой в Вашей pdf-ке.
Задача специфическая, и наверняка много подводных камней, которые они знают.

А не подойдет ли вариант попроще, в случае, если обрывы фаз и нулей бывают редко.
Купить готовый однофазный БП с аккумулятором и выходом 12В, который при пропадании сетевого
питания выдаст сигнал неисправности, затем Ваш передатчик его куда-то передаст и приедут люди и починят фазу?
В это время Ваше оборудование будет питаться от аккумулятора, например 7А.ч хватит часов на 16
(при постоянной мощности 5 Вт).
Еще нужен будет блочок защиты от перенапряжений, если в БП нет встроенного.
Да, если брать БП с сетевым трансформатором - то там вообще никаких частот не будет.

p.s. Зачем я это пишу.
Если вы считаете высоко-вероятными все перечисленные одинарные и двойные аварии сети (говорите А),
то я скажу и Б - что с примерно такой же по порядку величины вероятностью может оборваться и еще один провод (тройная авария), а у Вас на это ничего нет. А у меня аккумулятор sm.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
OlegH
сообщение Dec 29 2014, 14:44
Сообщение #8


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 186
Регистрация: 14-01-06
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 13 168



Вангую, что это блок питания какого-то трехфазного электросчетчика. Возможно, с удаленным опросом по силовым цепям. Соответственно ни однофазные БП, ни аккумуляторы туда не катят. При тройной аварии работать не надо.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Егоров
сообщение Dec 29 2014, 15:10
Сообщение #9


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 3 868
Регистрация: 15-03-13
Пользователь №: 76 048



Для счетчика мощность велика. А для вообще.... откуда-то еще и 85 вольт взялось. Тут уже не раз выходили с предложением создать нечто работающее от чего попало.
Только еще планарный трансформатор и питание от 9 вольт лодочного мотора тоже.
Выше 150кГц на таких напряжениях каждые паразитные 10пФ дадут головную боль. А на 100 кГц нельзя, 150 заняты. Как будто 100кГц дают вторую гармонику на 150кГц и приемник вовсе не имеет избирательных цепей.
Люди выдумывают себе трудности и потом пару лет с ними сражаются. Безрезультатно или на выходе получается такой уродец, что выбросить бы в окошко, так затраченного жаль.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dog Pawlowa
сообщение Dec 29 2014, 15:51
Сообщение #10


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 702
Регистрация: 14-07-06
Пользователь №: 18 823



Цитата(Егоров @ Dec 29 2014, 18:10) *
Люди выдумывают себе трудности и потом пару лет с ними сражаются. Безрезультатно или на выходе получается такой уродец.

Я готов обсудить компромиссы в части технических требований. Раз идеал не получается, то что получается?
Что нужно, чтобы получился не уродец, а элегантная схема?
Частоту изменить нельзя, значит остается максимальное напряжение.
Сколько?! sm.gif
Например микросхема http://www.st.com/web/catalog/sense_power/...S1636/PF251105#
Максимум 350В действующее.
Маловато, это значит придется придумывать цепи защиты. Но можно пойти и по такому пути, быстро провести испытания и успокоиться. Тоже вариант.








--------------------
Уходя, оставьте свет...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Dec 29 2014, 15:52
Сообщение #11


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 29 2014, 08:20) *
на практике желательны костыли в виде разных частот

Себе же противоречите, потому что ограничили элементную базу кургузой PI, у которой только серия PK работает в заданном Вами диапазоне, но никаких подобных костылей она не предоставляет, потому как частота нерегулируемая.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dog Pawlowa
сообщение Dec 29 2014, 16:15
Сообщение #12


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 702
Регистрация: 14-07-06
Пользователь №: 18 823



Цитата(Plain @ Dec 29 2014, 18:52) *
Себе же противоречите, потому что ограничили элементную базу

Знаю, что в этом разделе топикстартер всегда виноват wink.gif
Какой инженер не пнёт ногой подошедшего?
Но Вы мне приписываете то, что я не делал. Я где-то ограничивал элементную базу?
Несколько десятков лет я принял решение - импульсные блоки питания - не разрабатываю.
Но он нужен, вот я здесь, и всех внимательно слушаю.


--------------------
Уходя, оставьте свет...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Dec 29 2014, 16:25
Сообщение #13


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Без шуток, я понял Ваше ТЗ исключительно как "вычитал корягу, на операцию по смене её пола бюджет не ограничен."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
=pcb=
сообщение Dec 29 2014, 17:32
Сообщение #14


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 301
Регистрация: 15-01-13
Пользователь №: 75 196



Денег то сколько на решение задачи?
Или вы за бесплатными советами пришли?)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dog Pawlowa
сообщение Dec 29 2014, 17:51
Сообщение #15


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 702
Регистрация: 14-07-06
Пользователь №: 18 823



Цитата(=pcb= @ Dec 29 2014, 20:32) *
Денег то сколько на решение задачи?

В этом плане разговора не будет. Придется потрудиться сформулировать предложение.



--------------------
Уходя, оставьте свет...
Go to the top of the page
 
+Quote Post

3 страниц V   1 2 3 >
Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 07:10
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01479 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016