adnega
сообщение Jan 13 2015, 19:50
Сообщение #46


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 724
Регистрация: 14-05-07
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702



Цитата(typedef @ Jan 13 2015, 20:31) *
но вот и я также подумал

Все мы по-маленьку делаем жилище умнее. У мну тоже есть умный дом поверх CAN на своих контроллерах аж с 2008 года.
Если интересно, то могу предоставить больше инфы через личку.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
typedef
сообщение Jan 14 2015, 17:28
Сообщение #47


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 41
Регистрация: 21-10-14
Пользователь №: 83 267



Цитата(adnega @ Jan 13 2015, 22:50) *
Все мы по-маленьку делаем жилище умнее. У мну тоже есть умный дом поверх CAN на своих контроллерах аж с 2008 года.
Если интересно, то могу предоставить больше инфы через личку.

конечно интересно!
любая инфа приветствуется, а то мозг пухнет уже sm.gif

Цитата(A. Fig Lee @ Jan 13 2015, 22:33) *
А зачем CAN с проводами? Если есть беспроводные 802.15.4?

когда "курил" тему про CAN что то мне попадалось про Wireless Can (ZegBee и т.п.) и были там отзывы не очень.
Что конкретно уже не помню, но для себя решил что не стоит.

Интересно услышать конечно мнение профессионалов. А то может и правда не стоит морочиться с проводами...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
A. Fig Lee
сообщение Jan 14 2015, 17:36
Сообщение #48


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 974
Регистрация: 4-04-08
Из: далека
Пользователь №: 36 467



Цитата(typedef @ Jan 14 2015, 12:28) *
когда "курил" тему про CAN что то мне попадалось про Wireless Can (ZegBee и т.п.) и были там отзывы не очень.
Что конкретно уже не помню, но для себя решил что не стоит.

Интересно услышать конечно мнение профессионалов. А то может и правда не стоит морочиться с проводами...

А я про ZigBee ничего не говорил. Только про физический уровень. Передача пакетов на 802.15.4
Майкрочиповские модули по цене грязи: 12 долларей за штуку на диджикий.
Есть еще кстати, майкрочиповский Miwi протокол сверху 802.15.4
Мы на работе отсебятину гоняем.


--------------------
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ruslan1
сообщение Jan 14 2015, 17:43
Сообщение #49


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 360
Регистрация: 6-03-06
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025



Цитата(typedef @ Jan 14 2015, 19:28) *
Интересно услышать конечно мнение профессионалов. А то может и правда не стоит морочиться с проводами...

Я вообще не понимаю зачем тут CAN. Возьмите рабоче-крестьянский RS485 и вперед. Все гораздо предсказуемей. И отлаживаться проще и в разводке неприхотливо, и в оборудовании доступней. Почему CAN? Вам не нужны те навороты, для которых разрабатывался CAN, но все его требования Вы должны выдержать от и до, иначе он совсем работать не будет.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
typedef
сообщение Jan 14 2015, 18:15
Сообщение #50


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 41
Регистрация: 21-10-14
Пользователь №: 83 267



Цитата(A. Fig Lee @ Jan 14 2015, 20:36) *
А я про ZigBee ничего не говорил. Только про физический уровень. Передача пакетов на 802.15.4
Майкрочиповские модули по цене грязи: 12 долларей за штуку на диджикий.
Есть еще кстати, майкрочиповский Miwi протокол сверху 802.15.4
Мы на работе отсебятину гоняем.

а Вы не могли бы для чайников типа меня немного разжевать поподробнее.
Какие компоненты и как физически должна выглядеть подобная CAN сеть в частном доме?
Можно ткнуть носом в интернет, я почитаю.

Цитата(Ruslan1 @ Jan 14 2015, 20:43) *
Я вообще не понимаю зачем тут CAN. Возьмите рабоче-крестьянский RS485 и вперед. Все гораздо предсказуемей. И отлаживаться проще и в разводке неприхотливо, и в оборудовании доступней. Почему CAN? Вам не нужны те навороты, для которых разрабатывался CAN, но все его требования Вы должны выдержать от и до, иначе он совсем работать не будет.

на самом деле интересно. Может быть потом и получится RS485, сейчас главное провода правильно разложить.
Конкретно сейчас еще задумался может и впрямь рядом с витой парой какой-нить ШВВП положить под питание узлов.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
A. Fig Lee
сообщение Jan 14 2015, 18:22
Сообщение #51


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 974
Регистрация: 4-04-08
Из: далека
Пользователь №: 36 467



Цитата(typedef @ Jan 14 2015, 13:15) *
а Вы не могли бы для чайников типа меня немного разжевать поподробнее.
Какие компоненты и как физически должна выглядеть подобная CAN сеть в частном доме?
Можно ткнуть носом в интернет, я почитаю.

A почему именно CAN? Дался он вам..
802.15.4 посылает пакеты до 250 кбит (видел и 2 мбит) размером 127 байт или меньше.
Может посылать по таймслотам, может использовать коллижн механизм.
Вот пример майкрочип: соединение простое SPI, с той стороны такой же модуль и SPI.

MRF24J40MA



Шаг стандарный 0.1 дюйма как у дип корпусов. Работать довольно легко, есть примеры.


--------------------
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
typedef
сообщение Jan 14 2015, 20:41
Сообщение #52


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 41
Регистрация: 21-10-14
Пользователь №: 83 267



Цитата(A. Fig Lee @ Jan 14 2015, 21:22) *
A почему именно CAN? Дался он вам..
802.15.4 посылает пакеты до 250 кбит (видел и 2 мбит) размером 127 байт или меньше.
Может посылать по таймслотам, может использовать коллижн механизм.
Вот пример майкрочип: соединение простое SPI, с той стороны такой же модуль и SPI.

MRF24J40MA

пытаюсь почитать на эту тему. Все в основном крутится вокруг ZigBee...
Я так понимаю, Вы предлагаете использовать только физический уровень, безо всяких контроллеров и маршрутизаторов. Т.е. каждый узел сети посредством MRF24J40MA читает\пишет из\в сеть. Протокол общения свой, или я не так понял?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
A. Fig Lee
сообщение Jan 14 2015, 21:02
Сообщение #53


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 974
Регистрация: 4-04-08
Из: далека
Пользователь №: 36 467



Цитата(typedef @ Jan 14 2015, 15:41) *
пытаюсь почитать на эту тему. Все в основном крутится вокруг ZigBee...
Я так понимаю, Вы предлагаете использовать только физический уровень, безо всяких контроллеров и маршрутизаторов. Т.е. каждый узел сети посредством MRF24J40MA читает\пишет из\в сеть. Протокол общения свой, или я не так понял?

Да. Вместо CAN bus. Ну на CAN у Вас же "свой" протокол, правильно? И тут тоже.
Ему сказали доставить 100 байт в пункт Б, он доставил. По прилету откуда либо говорит "у меня есть 15 байт от Ц".
А что за данные это уже каждый как хочет пляшет.
В CANe разве не так?


--------------------
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
adnega
сообщение Jan 14 2015, 21:10
Сообщение #54


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 724
Регистрация: 14-05-07
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702



Если есть возможность кинуть провода, то кидайте и не думайте о беспроводных технологиях)).
Если нужно чтобы контроллеры могли обмениваться событиями минуя некий "центр", то однозначно CAN.
По-моему, достаточно кинуть витуху от узла к узлу. Потребление контроллеров на уровне 1..2 Вт не требует отдельного силового кабеля.
Лучше использовать постоянное напряжение максимально-возможного значения, скажем, 24 В. Безопасно, до 40 В легко найти микросхему для импульсного БП в узле. Для CAN нужна одна витая пара, например, голубая CAN-H, бело-голубая CAN-L; для питания "общий", например, зеленая и бело-зеленая, для питания "+24В", например, оранжевая и бело-оранжевая; коричневая пара в резерве (или RS-485 для потока данных).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
typedef
сообщение Jan 14 2015, 21:41
Сообщение #55


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 41
Регистрация: 21-10-14
Пользователь №: 83 267



Цитата(A. Fig Lee @ Jan 15 2015, 00:02) *
Да. Вместо CAN bus. Ну на CAN у Вас же "свой" протокол, правильно? И тут тоже.
Ему сказали доставить 100 байт в пункт Б, он доставил. По прилету откуда либо говорит "у меня есть 15 байт от Ц".
А что за данные это уже каждый как хочет пляшет.
В CANe разве не так?

в CAN тоже так, только сдается мне что беспроводная реализация подороже будет, хотя гибкость размещения подкупает.

Цитата(adnega @ Jan 15 2015, 00:10) *
Если есть возможность кинуть провода, то кидайте и не думайте о беспроводных технологиях)).
Если нужно чтобы контроллеры могли обмениваться событиями минуя некий "центр", то однозначно CAN.
По-моему, достаточно кинуть витуху от узла к узлу. Потребление контроллеров на уровне 1..2 Вт не требует отдельного силового кабеля.
Лучше использовать постоянное напряжение максимально-возможного значения, скажем, 24 В. Безопасно, до 40 В легко найти микросхему для импульсного БП в узле. Для CAN нужна одна витая пара, например, голубая CAN-H, бело-голубая CAN-L; для питания "общий", например, зеленая и бело-зеленая, для питания "+24В", например, оранжевая и бело-оранжевая; коричневая пара в резерве (или RS-485 для потока данных).

возможность есть, третий день штробим стены, раскидываем электрику, эзернет, тв sm.gif
Проблема в том, что витуху кинуть надо ко всем узлам, точное местоположение которых пока неизвестно, да и количество их тоже пока туманно. А вот как разместить в стене датчик температуры, сделав из него CAN узел и чтобы выглядело это все прилично для меня вообще загадка. По большому счету вся моя ветка этому и посвящена, как физически смонтировать CAN сеть. Пока вертится мысль пропустить по периметру всех помещений в районе плинтуса витую пару, оставив небольшие петли в районе предполагаемых узлов. Сегодня прикинул, общая длина получается более 100м.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
A. Fig Lee
сообщение Jan 15 2015, 03:27
Сообщение #56


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 974
Регистрация: 4-04-08
Из: далека
Пользователь №: 36 467



Цитата(typedef @ Jan 14 2015, 16:41) *
в CAN тоже так, только сдается мне что беспроводная реализация подороже будет, хотя гибкость размещения подкупает.

Сами модули наверное будут дороже. Можно по dgikey проверить. К CAN стоимость проводов надо добавить.
И! Провода то еще развести надо както..


--------------------
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexandrY
сообщение Jan 15 2015, 06:11
Сообщение #57


Ally
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 6 232
Регистрация: 19-01-05
Пользователь №: 2 050



Цитата(A. Fig Lee @ Jan 14 2015, 23:02) *
Да. Вместо CAN bus. Ну на CAN у Вас же "свой" протокол, правильно? И тут тоже.
Ему сказали доставить 100 байт в пункт Б, он доставил. По прилету откуда либо говорит "у меня есть 15 байт от Ц".
А что за данные это уже каждый как хочет пляшет.
В CANe разве не так?


Нет в CAN-е не так.
Во первых 100 байт в рабочем режиме там никто не посылает.
Обмен идет единичными переменными размером байт, максимум 8 или просто вписанными в ID пакета.
Датчики посылают или отдают температуру, вентили и переключатели принимают или отдают свое состояние.

Потом там нет адресатов, там есть транслируемые всем переменные. И сообщения от ошибках если кто-то из всех не смог принять.

А главное в CAN-е это мапинг. Это больше похоже на настройку DMA внутри микроконтроллера между разной периферией.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
typedef
сообщение Jan 15 2015, 08:12
Сообщение #58


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 41
Регистрация: 21-10-14
Пользователь №: 83 267



Цитата(AlexandrY @ Jan 15 2015, 09:11) *
Нет в CAN-е не так.
Во первых 100 байт в рабочем режиме там никто не посылает.
Обмен идет единичными переменными размером байт, максимум 8 или просто вписанными в ID пакета.
Датчики посылают или отдают температуру, вентили и переключатели принимают или отдают свое состояние.

Потом там нет адресатов, там есть транслируемые всем переменные. И сообщения от ошибках если кто-то из всех не смог принять.

ну да, читаем мануал:

In the CAN protocol, the bus nodes do not have a specific address. Instead, the address information is contained in the identifiers of the transmitted messages, indicating the message content and the priority of the message.

все бы хорошо, да вот с прокладкой самой шины все как то кривовато выходит.
буду тянуть внизу за плинтусом, а там поглядим...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
adnega
сообщение Jan 15 2015, 10:08
Сообщение #59


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 724
Регистрация: 14-05-07
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702



Цитата(typedef @ Jan 15 2015, 12:12) *
все бы хорошо, да вот с прокладкой самой шины все как то кривовато выходит.
буду тянуть внизу за плинтусом, а там поглядим...

Я на месте планируемых узлов установил коробки у пробросил с запасом витуху к ним.
Временно на неиспользуемые узлы установил заглушки. В будущем в такие коробки легко установить "умный" или "обычный" узел. Например, в каталоге - глаза разбегаются.
В технологических нишах обычные DIN-рейки на которые можно навесить автоматы, контроллеры, блоки питания и т.п.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
typedef
сообщение Jan 15 2015, 10:31
Сообщение #60


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 41
Регистрация: 21-10-14
Пользователь №: 83 267



Цитата(adnega @ Jan 15 2015, 13:08) *
Я на месте планируемых узлов установил коробки у пробросил с запасом витуху к ним.
Временно на неиспользуемые узлы установил заглушки. В будущем в такие коробки легко установить "умный" или "обычный" узел. Например, в каталоге - глаза разбегаются.
В технологических нишах обычные DIN-рейки на которые можно навесить автоматы, контроллеры, блоки питания и т.п.

у меня идея подобная, но везде коробок не навтыкаешь (жена не поймет).
возможно ли нарастить петлю путем соединителя в случае добавления узла в ранее непредусмотренном месте?