Здравствуйте друзья,
У меня такая необходимость: понижающий DC DC преобразователь, на входе 240VDC (можно больше), на выходе 12VDc, 50A. Какую схему лучше применить для минимизации массы, ограничение 500гр. Можно ли переделать блок питания ПК 600-700Вт для этой цели, убрав для облегчения все лишнее ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
2 страниц V   1 2 >  
Start new topic
Ответов (1 - 14)
Ydaloj
сообщение Jan 19 2015, 06:30
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799



поищите имеющиеся в продаже источники питания - минвелл, трако, феникс и другие. Посмотрите, сколько они весят.
Вы не сделаете легче.


--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MikeSchir
сообщение Jan 19 2015, 13:45
Сообщение #3


и по нечётным радист
****

Группа: Участник
Сообщений: 994
Регистрация: 3-03-09
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598



Цитата(Андрей83 @ Jan 19 2015, 03:26) *
Здравствуйте друзья,
...Можно ли переделать блок питания ПК 600-700Вт для этой цели, убрав для облегчения все лишнее ?

Можно! Нужно, только, это лишнее найти rolleyes.gif
Можно и не убирать ничего лишнего.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Jan 19 2015, 14:30
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Если бы не масса, смахивает на электровелоспорт, но КПД не указан, поэтому можно всё стальное заменить на пластик, а тепло сдувать в руль и под седло каким-нибудь тоже пластиковым, но серверным вентилятором, которые маленькие, но дают порядка 15 м3/ч.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alekssan
сообщение Jan 20 2015, 10:01
Сообщение #5


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 110
Регистрация: 24-01-12
Пользователь №: 69 848



Возьми два модуля Vicor V300A12E500BL - http://www.vicorpower.com/documents/datash...maxi-family.pdf
включи их параллельно и получишь 500Вт*2=1кВт. Есть такие же по 400 Вт на модуль V300A12E400BL.
Вес 1шт где то 210г. КПД > 86.7% для модулей на 12В .
И еще один модуль более интересный DCM - http://www.vicorpower.com/dc-dc-converter-...dc-dc_converter
DCM300P120x400A40 » Vin=300 (180 - 420) Vout=12 (7.2 - 13.2) P=400Вт
DCM290P138T600A40 » Vin=290 (160 - 420) Vout=13.8 (11.5 - 15.5) P= 600Вт

Сообщение отредактировал alekssan - Jan 20 2015, 10:09
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kovigor
сообщение Jan 20 2015, 10:42
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 5 273
Регистрация: 30-03-10
Пользователь №: 56 295



Цитата(Plain @ Jan 19 2015, 18:30) *
Если бы не масса, смахивает на электровелоспорт

И 240В на входе для велосипеда многовато. 36В. 48 - еще куда ни шло, но не 240 ...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alekssan
сообщение Jan 20 2015, 10:51
Сообщение #7


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 110
Регистрация: 24-01-12
Пользователь №: 69 848



240В, 380В , 400В и даже больше, это напряжения для электромобилей.
А так же используются в шинах питания суперкомпьтеров, подводятся непосредственно к понижающему преобразователю кластера.
Уменьшение потерь на кабелях и шинах питания.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ydaloj
сообщение Jan 20 2015, 14:17
Сообщение #8


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799



alekssan, грозит вам баня за очередную рекламу викора

добавьте к викору медную болванку, да поширше, и пропеллер, да поядрённее - получите тот же килограмм

вы же сами пишете, что КПД викора 86%, а это ватт 80 рассеиваемой мощи с каждого блока, итого полторы сотни ватт экологически чистой тепловой мощности. Вас за это жители посёлков крайнего севера на шашлыки пустят.

Сообщение отредактировал Ydaloj - Jan 20 2015, 14:20


--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alekssan
сообщение Jan 20 2015, 14:54
Сообщение #9


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 110
Регистрация: 24-01-12
Пользователь №: 69 848



Цитата(Ydaloj @ Jan 20 2015, 17:17) *
alekssan, грозит вам баня за очередную рекламу викора

добавьте к викору медную болванку, да поширше, и пропеллер, да поядрённее - получите тот же килограмм

вы же сами пишете, что КПД викора 86%, а это ватт 80 рассеиваемой мощи с каждого блока, итого полторы сотни ватт экологически чистой тепловой мощности. Вас за это жители посёлков крайнего севера на шашлыки пустят.

Т.е. если давать ссылку на datasheet с точными параметрами по посту это баня и реклама?

А если "минвелл, трако, феникс" т.д. с худшим параметрами 79-80% и ниже то норм.
Сюда ходят не за советом погугли, а желательно за конкретикой, не вижу вашего варианта без шашлыка.
Да и на крайнем севере даже без радиатора само остынет.

А варианты крепежа на корпус в качестве радиатора никто не отменял, вам известен конструктив сего изделия
При этом второй вариант для внимательных DCM с КПД до 97.9%, а серия V300 с макс. КПД до 92-93%.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Андрей83
сообщение Jan 20 2015, 23:08
Сообщение #10





Группа: Новичок
Сообщений: 3
Регистрация: 19-01-15
Пользователь №: 84 663



Цитата(alekssan @ Jan 20 2015, 12:01) *
Возьми два модуля Vicor V300A12E500BL - http://www.vicorpower.com/documents/datash...maxi-family.pdf
включи их параллельно и получишь 500Вт*2=1кВт. Есть такие же по 400 Вт на модуль V300A12E400BL.
Вес 1шт где то 210г. КПД > 86.7% для модулей на 12В .
И еще один модуль более интересный DCM - http://www.vicorpower.com/dc-dc-converter-...dc-dc_converter
DCM300P120x400A40 » Vin=300 (180 - 420) Vout=12 (7.2 - 13.2) P=400Вт
DCM290P138T600A40 » Vin=290 (160 - 420) Vout=13.8 (11.5 - 15.5) P= 600Вт


спасибо, и да, линия повышенного постоянного тока предназначена именно для уменьшения потерь и уменьшения сечения самого проводника. КПД хорош однако!

Цитата(MikeSchir @ Jan 19 2015, 15:45) *
Можно! Нужно, только, это лишнее найти rolleyes.gif
Можно и не убирать ничего лишнего.

Короб, лишние провода, разъемы - минус 600г

Сообщение отредактировал Андрей83 - Jan 20 2015, 23:06
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MikeSchir
сообщение Jan 22 2015, 11:49
Сообщение #11


и по нечётным радист
****

Группа: Участник
Сообщений: 994
Регистрация: 3-03-09
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598



Цитата(Андрей83 @ Jan 21 2015, 02:08) *
...Короб, лишние провода, разъемы - минус 600г

Ну не весь короб, ну хоть половину оставьте, а то вентилятор крепить не к чему будет, а на 50 А проводов придётся добавить rolleyes.gif

Сообщение отредактировал MikeSchir - Jan 22 2015, 11:49


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ydaloj
сообщение Jan 22 2015, 15:43
Сообщение #12


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799



Цитата
А если "минвелл, трако, феникс" т.д. с худшим параметрами 79-80% и ниже то норм.
То норм, потому что у них охладилово всё унутри, и к ним цеплять медные болванки не надо, как для ваших викоров. Купил - получил 100% законченный продукт, а не полуфабрикат


--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alekssan
сообщение Jan 23 2015, 10:54
Сообщение #13


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 110
Регистрация: 24-01-12
Пользователь №: 69 848



Цитата(Ydaloj @ Jan 22 2015, 18:43) *
То норм, потому что у них охладилово всё унутри, и к ним цеплять медные болванки не надо, как для ваших викоров. Купил - получил 100% законченный продукт, а не полуфабрикат

Можете использовать, что угодно как угодно на свой вкус и под сою задачу.
Но одна поездка на крайний север по замене MW в поле, выйдет дороже всей экономии на всей партии.
Vicor на плату паяется и с радиатором занимает в 4 раза меньше места других источников, а новые источники ViChips, DCM еще меньше.
На фотках 150Вт DC/DC источники.

Сообщение отредактировал alekssan - Jan 23 2015, 10:55
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ydaloj
сообщение Jan 23 2015, 11:13
Сообщение #14


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799



я правильно понимаю, что у викора нет ни ККМ, ни даже сетевого выпрямителя, а у источника питания рядом - всё это есть?

и какой же сбоку DC/DC, когда на плате видны и диодный мост, и сетевой фильтр


--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
W^W
сообщение Jan 23 2015, 19:10
Сообщение #15


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 141
Регистрация: 8-03-09
Из: Винница
Пользователь №: 45 834



Цитата(Ydaloj @ Jan 23 2015, 14:13) *
я правильно понимаю, что у викора нет ни ККМ, ни даже сетевого выпрямителя, а у источника питания рядом - всё это есть?

и какой же сбоку DC/DC, когда на плате видны и диодный мост, и сетевой фильтр


Да, это низкосортный пиар, фотки для лохов, т.к. основной объем сетевого источника занимает не ДС/ДС, а именно фильтра ЭМП и прочие элементы по первичной стороне (те же электролиты).

Сообщение отредактировал W^W - Jan 23 2015, 19:12


--------------------
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 страниц V   1 2 >
Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 04:39
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016