Защита тиристоров от КЗ в нагрузке |
|
|
|
Feb 15 2015, 14:07
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 399
Регистрация: 1-01-06
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763

|
Добрый день!
Нужно сделать плату управления нагрузками переменного тока на 220в и на 380в. Устройство относится к промышленной автоматике, нагрузки - соленоиды, клапаны, электродвигатели (50 Вт, 500 Вт, 5кВт), тэны, и т.п.
Необходимо обеспечить плате защиту от короткого замыкания в нагрузке, а также режим самодиагностики, позволяющий обнаружить КЗ и обрыв в нагрузке, измерение тока нагрузки.
Потребители разбиты на 2 группы - маломощные (до 2А) и мощные (до 15 А). Для управления маломощными выбраны тиристоры BTA12BW, мощными - BTA41B.
Для измерения тока и обнаружения превышения тока использованы трансформаторы тока (в каждую фазу, +1 для маломощных нагрузок). Соответственно сигнал превышения тока будет получен и в тот же полупериод сигнал открывания тиристора будет снят.
Вопрос - как защитить тиристор от тока короткого замыкания в течение полупериода? BTA12 выдерживают до 120А в течение 1 периода, BTA41 до 420А..
Предохранители ставить не хотелось бы, поскольку почти без разницы что менять - предохранитель или тиристор - все-равно лезть в плату. Плюс, автоматическое возобновление работы позволило бы сделать диагностику - поиск неисправного канала.
|
|
|
|
|
Feb 15 2015, 15:54
|

Знающий
   
Группа: Участник
Сообщений: 937
Регистрация: 1-09-08
Пользователь №: 39 922

|
Цитата(Reanimator++ @ Feb 15 2015, 18:07)  Соответственно сигнал превышения тока будет получен и в тот же полупериод сигнал открывания тиристора будет снят. Зачем отпирающий сигнал держать на всем интервале времени отпирания? Открыли тиристор коротким импульсом, измеряете ток нагрузки. При его превышении, в следующий полупериод, отпирающий импульс не подается Цитата(Reanimator++ @ Feb 15 2015, 18:07)  Предохранители ставить не хотелось бы, поскольку почти без разницы что менять - предохранитель или тиристор - все-равно лезть в плату. Плюс, автоматическое возобновление работы позволило бы сделать диагностику - поиск неисправного канала.  Гениальное решение! Стало быть, пожара не боитесь?
Сообщение отредактировал SNGNL - Feb 15 2015, 15:55
|
|
|
|
|
Feb 15 2015, 15:58
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 284
Регистрация: 10-10-05
Из: Киев
Пользователь №: 9 440

|
Цитата(Reanimator++ @ Feb 15 2015, 17:07)  Добрый день!.... Предохранители ставить не хотелось бы, поскольку почти без разницы что менять - предохранитель или тиристор - все-равно лезть в плату. .... Лучше предохранителей ничего не придумаешь. А разница есть - в цене. Нужно правильно выбрать предохранитель. Это просто. Амперсекундная характеристика тиристора должна проходить выше аналогичной характеристики предохранителя. Есть предохранители специальные для этого.
|
|
|
|
|
Feb 15 2015, 19:51
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 399
Регистрация: 1-01-06
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763

|
Цитата Зачем отпирающий сигнал держать на всем интервале времени отпирания? Открыли тиристор коротким импульсом, измеряете ток нагрузки. При его превышении, в следующий полупериод, отпирающий импульс не подается Для этого надо знать когда начнется полупериод, чтобы синхронизировать отпирающий импульс с ним. Я вижу либо постоянно поданный сигнал, либо часто повторяющиеся импульсы. В любом случае предполагается использовать MOC3083, через который при открытом основном ключе ток не потечет, и который синхронизирует включение с переходом через 0. Т.е. этот момент не важен. Цитата Предохранители ставить не хотелось бы, поскольку почти без разницы что менять - предохранитель или тиристор - все-равно лезть в плату. Гениальное решение! Стало быть, пожара не боитесь? На все устройство обязательно нужен вводной автомат. Тут вопросов нет. Просто нужен не просто многоканальный выключатель нагрузок, а умный, способный обнаруживать в них неисправность и сообщать об этом. Притом обнаружение неисправной нагрузки должно быть штатным режимом работы и не приводить к смерти самого выключателя. Перегорание предохранителя = выход из штатного режима работы. Т.е. в устройство надо лезть и что-то менять. А так, конечно, это наиболее простое и логичное решение.
Сообщение отредактировал Herz - Feb 16 2015, 09:48
Причина редактирования: Оформление цитат
|
|
|
|
|
Feb 16 2015, 09:18
|

Ally
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 6 232
Регистрация: 19-01-05
Пользователь №: 2 050

|
Цитата(Reanimator++ @ Feb 16 2015, 10:04)  Хотелось бы получить результат, как в частотном преобразователе - что не так в двигателе, на табло вылезла соответствующая ошибка. Ничего не сгорело. Но там используется транзисторный мост и время отключения порядка 1 мкс.
Точно знаю что тиристоры используются в устройствах плавного пуска электродвигателей (soft-starter). Кто-нибудь видел как там реализована защита? В такой разработке не о том беспокоится надо, поверьте. 1 мкс - это касается только времени переключения выходного транзистора. А задержка от датчика тока до выключения будет не менее 4 мкс. И сжеть частотник с помощью КЗ нам удавалось. В частности серию MX2 от OMRON-а В софт-стартерах бюджетной линейки (до 2 кВт) одна из фаз идет напрямую и там даже датчика тока не стоит. А вот трехфазные тиристорные схемы без нуля можно отключить через каждые 3.33 мс (при удачном стечении обстоятельств  )
|
|
|
|
|
Feb 16 2015, 09:33
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 399
Регистрация: 1-01-06
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763

|
Александр, спасибо. Выходит, что я хочу невозможного?  О чем тогда стоит беспокоиться в такой разработке? (многоканальный электронный выключатель)
|
|
|
|
|
  |