реклама на сайте
подробности

 
 
> Защита тиристоров от КЗ в нагрузке
Reanimator++
сообщение Feb 15 2015, 14:07
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 399
Регистрация: 1-01-06
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763



Добрый день!

Нужно сделать плату управления нагрузками переменного тока на 220в и на 380в.
Устройство относится к промышленной автоматике, нагрузки - соленоиды, клапаны, электродвигатели (50 Вт, 500 Вт, 5кВт), тэны, и т.п.

Необходимо обеспечить плате защиту от короткого замыкания в нагрузке,
а также режим самодиагностики, позволяющий обнаружить КЗ и обрыв в нагрузке, измерение тока нагрузки.

Потребители разбиты на 2 группы - маломощные (до 2А) и мощные (до 15 А).
Для управления маломощными выбраны тиристоры BTA12BW, мощными - BTA41B.

Для измерения тока и обнаружения превышения тока использованы трансформаторы тока (в каждую фазу, +1 для маломощных нагрузок).
Соответственно сигнал превышения тока будет получен и в тот же полупериод сигнал открывания тиристора будет снят.

Вопрос - как защитить тиристор от тока короткого замыкания в течение полупериода?
BTA12 выдерживают до 120А в течение 1 периода, BTA41 до 420А..

Предохранители ставить не хотелось бы, поскольку почти без разницы что менять - предохранитель или тиристор - все-равно лезть в плату. Плюс, автоматическое возобновление работы позволило бы сделать диагностику - поиск неисправного канала.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »   
Start new topic
Ответов (30 - 44)
Reanimator++
сообщение Feb 17 2015, 17:07
Сообщение #31


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 399
Регистрация: 1-01-06
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763



Dmitron
Спасибо за пояснение.
Я правда до конца не понял, вы формируете гальванически развязанное питание +-15 вольт вокруг средней точки ключей (куда их коллекторы сходятся)?
И не могу сразу сообразить - если у вас многоканальная система, можете ли вы использовать это питание на всех каналах или надо каждому свой преобразователь?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Feb 17 2015, 17:55
Сообщение #32


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Цитата(Dmitron @ Feb 17 2015, 11:10) *
тиристор и симистор - это один компонент

Тиристор — это два транзистора, симистор — это два тиристора. Почитайте Википедию, что ли.

Цитата(Reanimator++ @ Feb 17 2015, 11:55) *
ток мощного канала 10А

Такую мелочь проще транзисторами коммутировать. У симисторов КПД/цена выше, но затратных проблем прибавляется больше.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexandrY
сообщение Feb 17 2015, 18:41
Сообщение #33


Ally
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 6 232
Регистрация: 19-01-05
Пользователь №: 2 050



Цитата(Reanimator++ @ Feb 17 2015, 13:41) *
Спасибо за предупреждение!
Я полагаю все-таки оставить как есть, поскольку в моем случае самопроизвольное включение на 1 полупериод некритично для работы машины. Там все инерционное, скорее всего такая ситуация никогда не будет замечена. Качество питания предполагается среднее и выше среднего.

Гораздо более критична ситуация отказа. Особенно не хочу иметь отказа в своем блоке.
А если бы он еще мог проводить диагностику остальных, то это было бы просто сказочно.



Так вы собираетесь плавный пуск делать или нет для двигателей?
Если нет, то помните что движки на жестком старте берут в 5-ть и более раз больший ток чем номинальный и длится это может сотни миллисекунд.

Также не забудьте о таком граничном параметре у тиристоров как dI/dt.
При жестком КЗ и хорошей входной емкости ток даже еще не превысив граничный уровень уже убьёт тиристор.
Какие-то дополнительные транзисторные ключи даже не успеют дернуться.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Леонид Иванович
сообщение Feb 17 2015, 19:14
Сообщение #34


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 318
Регистрация: 21-07-06
Из: Минск
Пользователь №: 18 986



Цитата(Plain @ Feb 17 2015, 20:55) *
Тиристор — это два транзистора, симистор — это два тиристора. Почитайте Википедию, что ли.


Не говорите ерунды. Тиристор - общее название прибора. Среди тиристоров есть динисторы, тринисторы, симисторы.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Reanimator++
сообщение Feb 17 2015, 19:52
Сообщение #35


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 399
Регистрация: 1-01-06
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763



Plain
Цитата
Такую мелочь проще транзисторами коммутировать. У симисторов КПД/цена выше, но затратных проблем прибавляется больше.

Пока все транзисторные схемы для коммутации 220В переменнки, которые я смог придумать, требуют либо отдельного развязанного источника питания для затвора (драйвера) на каждый канал, либо подключения обоих проводов от нагрузки к плате.
Предложите вариант, подумаем.

Alexandr_Y
Цитата
Так вы собираетесь плавный пуск делать или нет для двигателей?

Я сначала рассматривал этот вариант, потом отказался - надо в каждый канал датчик тока ставить. Трансформатор тока - большой. Датчики на эффекте холла - дорогие. Для трехфазных моторов как я понимаю нужно 2 датчика.
Оно и так и так работать будет, пока смысла не вижу.

Цитата
Если нет, то помните что движки на жестком старте берут в 5-ть и более раз больший ток чем номинальный и длится это может сотни миллисекунд

Помню, тиристоры с хорошим запасом. Во вложении картинка по перегрузке.
Цитата
Также не забудьте о таком граничном параметре у тиристоров как dI/dt.
При жестком КЗ и хорошей входной емкости ток даже еще не превысив граничный уровень уже убьёт тиристор.
Какие-то дополнительные транзисторные ключи даже не успеют дернуться.

Вот это верно, да. Кстати про входную емкость - вы натолкнули на мысль, которая здесь уже звучала, и которую я пропустил.
В блоках питания используется термистор для ограничения тока заряда. По сути разряженный конденсатор это КЗ.
Пойду читать характеристики термисторов и считать, сможет ли он продержаться 10мс...

Сообщение отредактировал Herz - Feb 17 2015, 21:34
Причина редактирования: Оформление цитат

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexvu
сообщение Feb 17 2015, 20:20
Сообщение #36


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 172
Регистрация: 14-11-11
Из: Москва
Пользователь №: 68 299



А что, если в цепь питания Вашей установки поставить обычный автомат с защитой от токов КЗ 400 А?
Тогда, если ток КЗ превысит эти 400А - сработает автомат (обычно не облее 10 мс), а если не превысит - то симистор проживет 1 период и его отключит схема защиты. Если большие пусковые токи, то автоматов надо будет несколько.
Вообще-то отключение при заранее неизвестном токе КЗ сделать сложно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Reanimator++
сообщение Feb 17 2015, 21:47
Сообщение #37


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 399
Регистрация: 1-01-06
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763



alexvu
Входной автомат будет на 50А.
Только время отключений у него не менее 10мс (а не "не более"). Так что в первый полупериод он ток ограничить не сможет.

All
Почитал характеристики термисторов - по диапазонам сопротивлений и токов есть подходящие. У некоторых даже указывают энергию поглощения. Для 30мм термисторов порядка 200Дж может быть. Бывают и более крупные но реже (и они дорогие).
Это соответствует по порядку величины тем энергиям, что я считал ранее.
Только считал я для постоянного сопротивления, а термистор прогревается и оно падает, и ток растет.
К сожалению, рассчитать форму тока, и соответственно энергию, не представляется возможным - во всех аппнотах рекомендуют воспользоваться осциллографом для подбора подходящего термистора.
Пока по ощущениям - не взлетит. Видел график где термистор прогревается за 1-2 мс.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
shf_05
сообщение Feb 18 2015, 05:57
Сообщение #38


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 143
Регистрация: 22-04-08
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992



советую таки автору определиться с ТЗ на свое изделие и уже из этого плясать, что ставить тиристоры или мосфеты, игбт, реакторы, термисторы, варисторы и проч.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexvu
сообщение Feb 18 2015, 07:27
Сообщение #39


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 172
Регистрация: 14-11-11
Из: Москва
Пользователь №: 68 299



А, так всего 50 А общий ток?
Сделайте общий электронный предохранитель на IGBT или мосфете, да и все.
Его надо рассчитывать только на ток КЗ (те же 400-500 А).
Еще надо запускать двигатели не одновременно, чтобы не сработало от пускового тока.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ydaloj
сообщение Feb 18 2015, 08:10
Сообщение #40


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799



ага, общий. на три фазы.
ага, всего 50А. При падении в вольт на каждом игбт будет потеря сотни ватт в статике.


--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dmitron
сообщение Feb 18 2015, 09:07
Сообщение #41


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 627
Регистрация: 24-03-05
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655



Читаем википедию, читоли. Цитирую: "
Существуют различные виды тиристоров, которые подразделяются, главным образом, по способу управления и по проводимости. Различие по проводимости означает, что бывают тиристоры, проводящие ток в одном направлении (например тринистор, изображённый на рисунке) и в двух направлениях (например, симисторы, симметричные динисторы).
"
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%...%82%D0%BE%D1%80



Цитата(Reanimator++ @ Feb 17 2015, 20:07) *
Dmitron
Спасибо за пояснение.
Я правда до конца не понял, вы формируете гальванически развязанное питание +-15 вольт вокруг средней точки ключей (куда их коллекторы сходятся)?
И не могу сразу сообразить - если у вас многоканальная система, можете ли вы использовать это питание на всех каналах или надо каждому свой преобразователь?


Для каждой пары своя развязка.
-15 не надо.

Цитата(Plain @ Feb 17 2015, 20:55) *
Тиристор — это два транзистора, симистор — это два тиристора. Почитайте Википедию, что ли.


Такую мелочь проще транзисторами коммутировать. У симисторов КПД/цена выше, но затратных проблем прибавляется больше.



--------------------
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ydaloj
сообщение Feb 18 2015, 09:41
Сообщение #42


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799



Reanimator++, а какое быстродействие обещают у автоматов? Электромагнитный расцепитель, по идее, должен быстро сработать. Остальное время определяется массой откидной системы.
Но там токи отсечки нормируются поболее, чем ваши 120А. Для автоматов класса D, вроде 4.5кА расцепление.


--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
shf_05
сообщение Feb 18 2015, 10:00
Сообщение #43


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 143
Регистрация: 22-04-08
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992



Цитата(Ydaloj @ Feb 18 2015, 13:10) *
При падении в вольт на каждом игбт будет потеря сотни ватт в статике.

также как и на тиристоре
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ydaloj
сообщение Feb 18 2015, 10:15
Сообщение #44


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799



также как и на тиристоре. да плюс потери в самом регуляторе.


--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Reanimator++
сообщение Feb 18 2015, 10:43
Сообщение #45


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 399
Регистрация: 1-01-06
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763



Цитата(shf_05 @ Feb 18 2015, 09:57) *
советую таки автору определиться с ТЗ на свое изделие и уже из этого плясать, что ставить тиристоры или мосфеты, игбт, реакторы, термисторы, варисторы и проч.

Я не достаточно специалист в силовой электронике чтобы в ТЗ написать какие компоненты должны быть использованы.
ТЗ от не специалиста:
Нужно устройство - многоканальный электронный выключатель переменного тока на 220в.
Количество потребителей:
3-фазные до 10А - 3-4 шт.
1-фазные до 10А - 1-3 шт.
1-фазные до 2А - 16-20 шт.
По логике работы устройства все потребители одновременно не включаются, можно примерно оценить максимальный рабочий ток в 35-40А.

ТЗ минимум: устройство не должно выходить из строя при выходе из строя потребителя.
(читаем темы на форуме про сдохшие тиристоры от перегоревшей лампочки).

ТЗ максимум: устройство должно иметь режим диагностики, при котором он включает потребителей поочередно и регистрирует их ток потребления. Затем показывает неисправных потребителей.


Цитата(alexvu @ Feb 18 2015, 11:27) *
Сделайте общий электронный предохранитель на IGBT или мосфете, да и все.

Это достаточно интересный вариант, надо его проработать.
По мере проработки можно заменить ими все тиристоры.
Пока меня смущает необходимость наличия гальванически развязанного питания драйвера для каждого транзистора.
Но моих знаний недостаточно, чтобы предложить годную схему, если можно предложите.

Цитата(Ydaloj @ Feb 18 2015, 12:10) *
ага, общий. на три фазы. ага, всего 50А. При падении в вольт на каждом игбт будет потеря сотни ватт в статике.

Ну изначально понятно что эта штука будет прилично греться. По размерам силовых элементов я примерно оцениваю плату в 400х300мм, и необходимость монтировать ее на общий алюминиевый радиатор в размер платы.

Цитата(Ydaloj @ Feb 18 2015, 13:41) *
Reanimator++, а какое быстродействие обещают у автоматов? Электромагнитный расцепитель, по идее, должен быстро сработать. Остальное время определяется массой откидной системы.

По данным от коллеги ( http://asp-v.ru/ ), время срабатывания электромагнитных расцепителей порядка 15-20мс (измеряли осциллографом).
Go to the top of the page
 
+Quote Post

7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > » 
Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 06:59
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01673 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016