Реле и пускатели это классическое решение со времен СССР. Получается аппаратный шкаф. От этого хотелось бы уйти.
Про трансформаторы и тиристоры -
вот статейкаИх рекомендуют включать в максимуме напряжения, про выключение ничего не сказано.
Почитал еще сегодня про твердотельные реле на мосфетах, посмотрел стоимость мосфетов, посчитал сколько на них будет тепла.. Решил отказаться.
Посчитал реактор на 100А. Получилась 100м бухта провода 6мм2. От способа укладки и диаметра бухты итоговая индуктивность зависит мало, для ориентира брал D=25-30см.
Измерил сопротивление сети фаза-ноль в офисе. Получил 0.5 Ома.
яИзмерил ток короткого замыкания и заснял характеристику срабатывания автомата C6 (во вложении). Очень быстро кстати работает. Снимал через трансформатор тока на 450А.
Почитал характеристики автоматов -
http://zametkielectrika.ru/vremya-tokovye-...vyklyuchatelej/В общем решение такое.
Вводная цепь - отдельное устройство защиты от пере/недо напряжения, пропадания фазы, чередования фаз и т.п. с размыкателем на вводной автомат силовой части.
Вводной 3-х фазный автомат силовой части класса D для защиты мощных 3-фазных потребителей (32А).
Механически связанный с ним автомат силовой части класса D для защиты малопотребляющих нагрузок (10А).
По 3 фазам токоограничивающие резисторы 0.5 Ом, 25 Вт.
По слаботочному каналу дополнительно токоограничивающий резистор 1.5 Ом, 25 Вт.
По 3 фазам трансформаторы тока, и пороговая схема защиты, настроенная на пусковые токи двигателей + рабочие нагрузки.
Сигнал со схемы защиты аппаратно отключает сигналы открывания тиристоров.
По слаботочному каналу свой трансформатор тока со своим порогом защиты.
На 3-фазные нагрузки дополнительный трансформатор тока на каждый канал через который пропускаются все 3 провода и получается сигнал разбалланса. В случае выхода из строя одного из тиристоров сигнал разбалланса должен отключать вводной автомат расцепителем (чтобы не сжечь 3-фазную нагрузку).
Итог темы - ток КЗ для защиты тиристоров проще всего ограничить мощным резистором.
Резистор выбирать с достаточным количеством нихрома на керамическом основании, чтобы мог выдержать ток КЗ на 1 полупериод.
Вводной автомат класса D, чтобы задействовать только тепловой расцепитель для защиты от пожара.
Возможен режим диагностики, при котором нагрузки могут последовательно включаться, и выполняться замеры тока их потребления с нахождением КЗ, обрыва, и просто аномального потребления.
Alexandr_Y
dI/dt решается за счет Zero-cross в MOC3083.
Поскольку на 3-фазных потребителей все-равно ставить трансформатор тока, чтобы контролировать свои же ключи..
Вопрос. Имея два датчика тока по 2-м фазам можно ли контролировать разбалланс фаз (умирание тиристора) и дополнительно реализовать плавный пуск?