реклама на сайте
подробности

 
 
3 страниц V  < 1 2 3  
Reply to this topicStart new topic
> DC\AC, Правильная синусоида
D!m@
сообщение Mar 30 2015, 17:55
Сообщение #31


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 74
Регистрация: 10-04-07
Пользователь №: 26 901



Цитата(Oxygen Power @ Mar 30 2015, 20:17) *
Я дал формулу, благодаря которой вы сможете проверить при каком токе через катушку будет насыщаться магнитопровод, отсюда рычание и появление пульсаций формы.


Помогите посчитать, ато я уже запарился дроселя менять.
Выход 600ВА мост на 50 кГц.
Есть сердечник ETD39, ETD44 и E65/32/27 Epcos N87.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Oxygen Power
сообщение Mar 30 2015, 18:44
Сообщение #32


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 228
Регистрация: 23-07-10
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571



Первый вариант:
Используйте сердечник E65/32/27 Epcos N87, зазор по керну 4 мм, две обмотки по 50 витков. Пиковый ток 8А при индукции насыщения 0,25 Тл.
Суммарная индуктивность 2,5 мГн

Второй вариант:
Используйте два одинаковых 2-х обмоточных дросселя на ETD44 сердечник N87, зазор по керну 1,5 мм, две обмотки по 25 витков. Дроссели обмотками соединены последовательно.
Внимательно с фазировкой обмоток. Пиковый ток 6А при индукции насыщения 0,25 Тл.
Суммарная индуктивность около 1 мГн.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ydaloj
сообщение Mar 30 2015, 20:53
Сообщение #33


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799



Цитата
Ответьте тогда на несколько вопросов.
О коэф. гармоник говорить не будем. Ее легко можно поднять до заявленного уровня увеличением весовых коэф. в таблице.
Только для питания нагрузки это надо?
Усилитель класса D, о котором вы говорите, работает при 100В, 350В или более постоянного напряжения и держит КЗ и перегрузку в нагрузке?
Этот усилитель сам генерит синусоиду или ему потребуется дополнительный генератор?
Какая тогда получится повторяемость выходных параметров?
Может работать в разумных пределах на емкостную нагрузку?
Вы сможете синхронизировать работу 2-х и более преобразователей на основе усилителя класса D?

Немного не понимаю, к чему вы клоните. Ответы на ваши вопросы очевидны, в чём подвох?
Вы не согласны с тем, что инвертор 50Гц и усилитель НЧ класса D - родственны?
По поводу последнего - камень в огород моей компетенции? я не претендую на истину в последней инстанции, не гну пальцы, но поиском пользоваться умею: синхронизация двух усилителей класса D и даже соединение их в мост http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1198.pdf
Я считаю, из всего можно вить верёвки. У некоторых это получается даже с женщинами.

Кстати, топикстартеру: в приведённом апноуте формулы расчёта фильтра присутствуют.


--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wim
сообщение Mar 30 2015, 21:26
Сообщение #34


рядовой
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713



Цитата(Ydaloj @ Mar 30 2015, 23:53) *
инвертор 50Гц и усилитель НЧ класса D - родственны?
На выходах у обоих переменное напряжение - факт. Вот только зачем этот огород с ОС? У нас в сети +/-10 % в лучшем случае и синус, похожий на трапецию - и ничего, всех устраивает. А как только речь заходит об инверторах, так непременно нужен красивый синус и непременно стабилизированный. biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Oxygen Power
сообщение Mar 31 2015, 02:46
Сообщение #35


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 228
Регистрация: 23-07-10
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571



Ydaloj, у меня нет необходимости задавать вопросы с подвохом. Считаю, что можно и штангенциркулем забивать гвозди, только он для этого не предназначен...
Поэтому у каждого класса устройств своя область применения.

Сообщение отредактировал Oxygen Power - Mar 31 2015, 02:46
Go to the top of the page
 
+Quote Post
D!m@
сообщение Mar 31 2015, 05:43
Сообщение #36


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 74
Регистрация: 10-04-07
Пользователь №: 26 901



Цитата(Oxygen Power @ Mar 30 2015, 22:44) *
Первый вариант:
Используйте сердечник E65/32/27 Epcos N87, зазор по керну 4 мм, две обмотки по 50 витков. Пиковый ток 8А при индукции насыщения 0,25 Тл.
Суммарная индуктивность 2,5 мГн

Второй вариант:
Используйте два одинаковых 2-х обмоточных дросселя на ETD44 сердечник N87, зазор по керну 1,5 мм, две обмотки по 25 витков. Дроссели обмотками соединены последовательно.
Внимательно с фазировкой обмоток. Пиковый ток 6А при индукции насыщения 0,25 Тл.
Суммарная индуктивность около 1 мГн.

Хочу уточнить. Керн центр ферита? Если зазор по центру надо 4мм то я ставлю прокладки по краям в 2мм? верно?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ydaloj
сообщение Mar 31 2015, 06:07
Сообщение #37


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799



Цитата
А как только речь заходит об инверторах, так непременно нужен красивый синус и непременно стабилизированный. biggrin.gif
Да, долбаный перфекционизм. Стремление доделать, вылизать, закончить. Стремление сделать лучше, чем у других.

Да, прокладки по 2мм по краям вместо зазора 4мм в центральном керне.
Только прокладки будут жутко фонить, имейте ввиду, т.к. всё падение напряжённости поля приходится на зазор.


--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Oxygen Power
сообщение Mar 31 2015, 07:06
Сообщение #38


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 228
Регистрация: 23-07-10
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571



Цитата(D!m@ @ Mar 31 2015, 09:43) *
Хочу уточнить. Керн центр ферита? Если зазор по центру надо 4мм то я ставлю прокладки по краям в 2мм? верно?


Да, керн это центр феррита. Лучше зазор делать по керну. Чтобы зазор не "фонил" потребуется внешний экран, чего нельзя сделать при зазорах на краях.
И еще, когда будете мотать катушку, постарайтесь отодвинуть провода от зазора. Это позволит значительно снизить нагрев обмоток.

Сообщение отредактировал Oxygen Power - Mar 31 2015, 07:10
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Александр Козлов
сообщение Mar 31 2015, 07:38
Сообщение #39


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 157
Регистрация: 27-02-13
Пользователь №: 75 812



Можно еще намотать две катушки на боковых кернах Ш-образного сердечника. Потери будут побольше, зато окно используем два раза!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
D!m@
сообщение Mar 31 2015, 10:23
Сообщение #40


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 74
Регистрация: 10-04-07
Пользователь №: 26 901



Обнаружил причину пульсаций.
Проблема в драйверах ir2101. Почемуто промускают иногда импульсы, только верхние плечи. На управление приходит нормальный ШИМ а на транзистор некоторые импульсы не доходят. На холостых все нормально, что может Быть?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Mar 31 2015, 10:39
Сообщение #41


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



А с зарядом бустрепной ёмкости всё в порядке?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
D!m@
сообщение Mar 31 2015, 12:05
Сообщение #42


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 74
Регистрация: 10-04-07
Пользователь №: 26 901



Цитата(Herz @ Mar 31 2015, 14:39) *
А с зарядом бустрепной ёмкости всё в порядке?


C зарядом бустрепной ёмкости всё в порядке.

Есть немного наводка на сигнал управление но она не долгая 250нс, а импульс на затворе пропадает полностью до времени отключения. Думаю драйвер должен просто повторить наводку и все но он отключается полностью до след импульса, причем в момент фронтов сигнала он на несколько нс дает импульс.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

3 страниц V  < 1 2 3
Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 02:57