сообщение May 14 2015, 06:37
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 407
Регистрация: 13-09-06
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334



Обатноходовик. На выходе 400 В и ток до 0.4 А. Стабилизация напряжения и тока. Датчик тока проволочный, ручной намотки. А хотелось бы что то поверхностного монтажа. При КЗ на выходе ток через датчик до 400 В/0.5 Ом=?, в общем большой. Имел опыт с МЛТ при таких режимах, бысто деградировали. А как ведут себе СМД резисторы? Что то можно использовать еще или проволоке нет альтернативы?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SNGNL
сообщение May 14 2015, 06:58
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 937
Регистрация: 1-09-08
Пользователь №: 39 922



Резисторы на основе фольги. Посмотрите продукцию Vishay
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ydaloj
сообщение May 14 2015, 07:18
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799



при отлаженной системе управления,
Цитата
При КЗ на выходе ток через датчик до 400 В/0.5 Ом=?
составит 0,4А, сколько и полагается. Но лучше всего это получается в прямоходе, у которого ток вторички нарастает линейно


--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
KAlexn
сообщение May 14 2015, 07:45
Сообщение #4


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 407
Регистрация: 13-09-06
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334



Цитата(Ydaloj @ May 14 2015, 10:18) *
при отлаженной системе управления,составит 0,4А,

Э, емкость разряжается. А потом то все встает на место.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ydaloj
сообщение May 14 2015, 08:07
Сообщение #5


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799



в правильном импульсном стабилизаторе тока ОС надо брать до конденсатора, чтобы видеть пилу и вовремя отсекать превышение её значения

и вовсе не надо ставить многотысячмикрофарадные ёмкости, иначе никакого ограничения в 0,4А естественно и не будет


--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение May 14 2015, 08:56
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



БП с конденсатором на выходе — по-любому не источник тока, и при КЗ он всегда будет выдавать 40 А, 400 А, 4 кА и т.д., на сколько хватит силёнок у этого конденсатора, но никак не 0,4 А.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
KAlexn
сообщение May 14 2015, 09:24
Сообщение #7


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 407
Регистрация: 13-09-06
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334



Цитата(Plain @ May 14 2015, 11:56) *
БП с конденсатором на выходе — по-любому не источник тока

Это же в основном источник регулируемого напряжения, а при превышении заданного уровня тока переходит в режим стабилизации тока. Все работает. Но иногда неграмтный народ коротит провода. А шунт это результат ручной намотки и ручной пайки.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ydaloj
сообщение May 14 2015, 10:05
Сообщение #8


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799



ну если просто защита от к/з - сделайте её на ACS712, но она медленная, быстрее 10мкс защита не сработает

а вообще, если иногда неграмтный народ коротит провода - сделайте триггерную защиту, БП отключится и до ручного перезапуска будет молчать

или стройте шунт в земляной провод вторички и контролируйте пилу, но у обратнохода вторичный ток сразу начинается с макс.значения

какая ёмкость на выходе стоит?


--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
KAlexn
сообщение May 14 2015, 10:16
Сообщение #9


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 407
Регистрация: 13-09-06
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334



Цитата(Ydaloj @ May 14 2015, 13:05) *
ну если просто защита от к/з - сделайте её на ACS712, но она медленная, быстрее 10мкс защита не сработает

а вообще, если иногда неграмтный народ коротит провода - сделайте триггерную защиту, БП отключится и до ручного перезапуска будет молчать

или стройте шунт в земляной провод вторички и контролируйте пилу, но у обратнохода вторичный ток сразу начинается с макс.значения

какая ёмкость на выходе стоит?

0.22u 630v
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение May 14 2015, 12:20
Сообщение #10


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Цитата(KAlexn @ May 14 2015, 12:24) *
иногда неграмтный народ коротит провода. А шунт это результат ручной намотки и ручной пайки.

Во-первых, "проволоке" альтернативы нет, во-вторых, с чего вдруг нужда мотать руками при наличии готового намотанного же, но машиной и уже в магазине, а в-третьих, от неграмотного народа требуется грамотно посчитанная головой защита, что, обобщая, решается установкой последовательно с выходом БП обыкновенного готового проволочного резистора, и чтобы не слишком горячего при штатной работе, т.е. получается порядка 3 Ом, типа такого, заодно служащего и датчиком тока, т.е. с него — последовательно такой же обыкновенный готовый угольный 1 кОм и более, выдерживающий по паспорту 500 В, т.е. с геометрическими размерами порядка 0,5 Вт и более, т.е. типа такого, после него — ограничитель порядка SMBJ10A и более, т.е. с малой утечкой, которая на этом 1 кОм будет давать соответствующую погрешность, после ограничителя — делитель ОС на паре обыкновенных стандартных поверхностных 1-процентных резисторов, в сумме порядка 100 кОм — это всё, если требуется соответствующая точность заданного тока.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Oxygen Power
сообщение May 15 2015, 02:00
Сообщение #11


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 228
Регистрация: 23-07-10
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571



Ставьте дополнительный источник тока, тогда максимальный ток станет контролируемым. Чтобы в этом случае поднять КПД, требуется контролировать падение напряжения на регулирующем ключе. Для поддержания постоянного значения падения напряжения на нем необходимо это напряжение привязать к ОС.

Сообщение отредактировал Oxygen Power - May 15 2015, 02:02
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ydaloj
сообщение May 15 2015, 04:51
Сообщение #12


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799



KAlexn, общая ёмкость конденсаторов во вторичной цепи какая?


--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
KAlexn
сообщение May 15 2015, 05:52
Сообщение #13


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 407
Регистрация: 13-09-06
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334



Цитата(Ydaloj @ May 15 2015, 07:51) *
KAlexn, общая ёмкость конденсаторов во вторичной цепи какая?

0.22u 630v, дроссель 4 мГн, 0.22u 630v. Это все для медицины.
Источник рабочий, не моей разработки. У мня задача заменить по возможности трансфры, дроссели ручной намотки на готовые изделия, резисторы конденсаторы 1206 меняю на 0603. И пройти сертификацию.

Сообщение отредактировал KAlexn - May 15 2015, 06:02
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vladec
сообщение May 15 2015, 06:19
Сообщение #14


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 167
Регистрация: 3-10-05
Из: Москва
Пользователь №: 9 158



Если ищете резисторы - из доступных есть металические двухватники LR2512 http://www.smd.ru/katalog/rezistory_i_pote...y/chip/menee_1/ , но вообще более живучие проволочные, из доступных и не очень громодких посмотрите в серии пятиватников SQP
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Muxa
сообщение May 16 2015, 19:13
Сообщение #15


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 159
Регистрация: 8-10-04
Из: Москва
Пользователь №: 818



http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=WSL1206
http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=WSL2010
http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=WSL2512
http://platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=WSL1206
и т.д... специально для токовых шунтов точностью 1%. из цельного куска металла. не бояться перегрузки в тысячи раз, при ограничени средней мощности. вывода с внешней стороны припаивают к полигонам истока и силового конденсатора (без термального барьера), а с внутренней стороны (между выводами под корпусом) делаются измерительные отводы небольшой ширины, которые идут к управляющей микросхеме параллельно и с мин. зазором. важно, чтобы по ним не протекали посторонние токи, например ток питания микросхемы (контакт Кельвина). разводка в этом мете очень важна

SQP/SQM имеют большую собственную индуктивность и индуктивность выводов. от звона не избавиться.