реклама на сайте
подробности

 
 
2 страниц V  < 1 2  
Reply to this topicStart new topic
> MAX17503 - КПД 76% - мало, есть вопросы.
x-men
сообщение May 19 2015, 04:01
Сообщение #16


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 209
Регистрация: 25-09-07
Пользователь №: 30 817



ТС, как у вас питание до входа на плату организовано? На примере от производителя керамика на входе 2,2 мкФ, у вас 1 мкФ. При токах 2 А и высоких частотах это может прилично влиять.
+ то на что указали выше:
1. Индуктивность занижена. Размер дросселя завышен. Ток насыщения дросселя на порядок выше тока нагрузки. Отсюда его большие размеры и предпосылки неудачной топологии.
2. Топология платы неудачна. Емкость далеко + ее надо пересчитать под правильную индуктивность. Делитель ОС тоже на задворках географии. Достаточный ли запас по фазе был при моделировании?
Тип дросселя вполне приемлим, просто его скорее всего скоро снимут с производства. При выборе дросселя я руководствуюсь прежде всего наличием экрана и наиболее распространенного корпуса, в котором выпускаются аналоги других производителей.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ydaloj
сообщение May 19 2015, 04:35
Сообщение #17


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799



Цитата
все просто отлично, но там все сам считал, без ПО
физика протекающих процессов везде одинаковая
Цитата
Тип дросселя вполне приемлим, просто его скорее всего скоро снимут с производства
Распылённое железо на такой частоте имеет самые большие потери среди других магнитных материалов. Зато дешёвое. Оптимально - 50к, с натяжкой - 100к. Выше - уже атата.
Кстати, а зачем снимать с производства годную вещь?


--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
x-men
сообщение May 19 2015, 06:16
Сообщение #18


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 209
Регистрация: 25-09-07
Пользователь №: 30 817



Цитата(Ydaloj @ May 19 2015, 09:35) *
Распылённое железо на такой частоте имеет самые большие потери среди других магнитных материалов. Зато дешёвое. Оптимально - 50к, с натяжкой - 100к. Выше - уже атата.
Кстати, а зачем снимать с производства годную вещь?

Вы правы. Прошу пардону. Не заметил в описании "Core ... Iron".
Go to the top of the page
 
+Quote Post
OlegPowerC
сообщение May 19 2015, 06:50
Сообщение #19


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 96
Регистрация: 22-04-05
Пользователь №: 4 394



Цитата(x-men @ May 19 2015, 09:16) *
Вы правы. Прошу пардону. Не заметил в описании "Core ... Iron".

Вы не поверите, но повелся на online калькулятор от maxim. Если честно сам поражен, почему предлагается такой огромный дроссель на 2 то ампера. Так же удивлен низкой его индуктивностью. Ну и не обратил внимание на то, из чего он сделан - полагал в ПО все учтено. Короче будем все руками пересчитывать. Резюме - не настал тот день, когда за нас ПО все сделает, и это скорее хорошо.
Вам всем спасибо за участие, как все пересчитаю - напишу что насчитал. Запас по фазе был достаточный - позже напишу какой.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MikeSchir
сообщение May 19 2015, 07:21
Сообщение #20


и по нечётным радист
****

Группа: Участник
Сообщений: 994
Регистрация: 3-03-09
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598



Цитата(OlegPowerC @ May 19 2015, 09:50) *
Запас по фазе был достаточный - позже напишу какой.

Но на выходе, похоже, пульсация с составляющей 200кГц. "Кто" же за неё отвечает в устройстве?

Цитата(Ydaloj @ May 19 2015, 07:35) *
Кстати, а зачем снимать с производства годную вещь?

В ДШ, там же в правом верхнем дана замена на SRP1245A, но частота та же 100кГц.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
OlegPowerC
сообщение May 19 2015, 08:45
Сообщение #21


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 96
Регистрация: 22-04-05
Пользователь №: 4 394




Phase Margin: 69.89° at a crossover frequency of 52.6kHz

Пересчитал индуктивность, с размахом пилы тока в 0.3 - индуктивность получается в районе 5.7uH. При пиле в 0.5 около 3.4uH. Тоесть по идее, индуктор на номинальный ток в 2А и ток насыщения 2.5А необходимый минимум. Вот такой посмотрел: http://katalog.we-online.de/pbs/datasheet/74437324033.pdf
Там правда Isat при DeltaL/L <20% указан, надо почитать как его можно для других условий измерить/апроксимировать/посчитать.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ydaloj
сообщение May 19 2015, 11:46
Сообщение #22


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799



на койлкрафт.ком зайдите, там и онлайн калькулятор есть, и дроссель забесплатно заказать оттуда подходящий можно. Экранированный, с рабочими частотами мегагерц-другой.


--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
OlegPowerC
сообщение May 19 2015, 12:10
Сообщение #23


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 96
Регистрация: 22-04-05
Пользователь №: 4 394



Цитата(Ydaloj @ May 19 2015, 14:46) *
на койлкрафт.ком зайдите, там и онлайн калькулятор есть, и дроссель забесплатно заказать оттуда подходящий можно. Экранированный, с рабочими частотами мегагерц-другой.

Спасибо! я там уже тоже присмотрел...
Сейчас для эксперемента нашел несколько их катушек 4.7uH - да вот бяда - у них маркировки не видать - только номинал, и буква D например - они пишут что это internal code.
А так выбрал DO3316P-472
Go to the top of the page
 
+Quote Post
drum1987
сообщение May 19 2015, 14:35
Сообщение #24


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 255
Регистрация: 3-02-09
Из: Омск
Пользователь №: 44 323



vishay четкие дроссели
Go to the top of the page
 
+Quote Post
OlegPowerC
сообщение May 20 2015, 12:27
Сообщение #25


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 96
Регистрация: 22-04-05
Пользователь №: 4 394



Цитата(drum1987 @ May 19 2015, 17:35) *
vishay четкие дроссели

Мда, однако, дроссель ферит, конденсаторы у микросхемы, делитель там же, частота снижена до 600kHz и соответственно индуктивность поднята до 6.8 и..... изменилось чуть меньше чем ничего. КПД может и выше - даже пока не мерил. Но вот ШИМ как был странный так и остался.
Заказал отладочную плату - она в наличии, приедет до конца недели - посмотрим на ней.
Пока осцилограммы:

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ydaloj
сообщение May 20 2015, 12:35
Сообщение #26


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799



а вы можете номиналы на схеме указать явно?


--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
OlegPowerC
сообщение May 20 2015, 12:39
Сообщение #27


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 96
Регистрация: 22-04-05
Пользователь №: 4 394



Цитата(Ydaloj @ May 20 2015, 15:35) *
а вы можете номиналы на схеме указать явно?

Короче сейчас все точно как в EVAL BOARD, только частоту еще понижать надо немного. Единственное - резисторы делителя не такие - пока не приехали, но близкие.
Возможно от них уехала коррекция - там она "черный ящик" - жду нужных и eval board. Потом отпишусь!

Цитата(OlegPowerC @ May 20 2015, 15:38) *
Короче сейчас все точно как в EVAL BOARD, только частоту еще понижать надо немного. Единственное - резисторы делителя не такие - пока не приехали, но близкие.
Возможно от них уехала коррекция - там она "черный ящик" - жду нужных и eval board. Потом отпишусь!

Да - и схему с номиналами нарисую, вчера бяда случилась с компом - все ПО переставляю :-(
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ydaloj
сообщение May 20 2015, 12:49
Сообщение #28


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799



контуров замкнутых между землями нет?


--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
OlegPowerC
сообщение May 20 2015, 13:16
Сообщение #29


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 96
Регистрация: 22-04-05
Пользователь №: 4 394



Цитата(Ydaloj @ May 20 2015, 15:49) *
контуров замкнутых между землями нет?

Да вроде нет. Предлагаю забить до прихода EVK.
Решил с 0 развести плату. А для этого надо ПК восстановить, OrCAD + библиотеки - это надолго :-)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
OlegPowerC
сообщение May 26 2015, 14:09
Сообщение #30


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 96
Регистрация: 22-04-05
Пользователь №: 4 394



Вобщем как ни бился - результат 0, понизил частоту до примерно 450kHz - и о чудо - все ОК. И отладочная плата тоже приехала. Сравнил с ней, сейчас точно так же. Попробую потом на отладочной поднять частоту до 600 и выше, нужно резистор 0402 другой впаять.

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 страниц V  < 1 2
Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 14:27
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016