реклама на сайте
подробности

 
 
> Является ли ИБП индуктивной нагрузкой?, вопрос в защите симистора
addi
сообщение May 19 2015, 07:40
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 679
Регистрация: 9-08-06
Пользователь №: 19 422



Здравствуйте!

Подскажите кто знает, является ли сетвой импульсный блок питания индуктивной нагрузкой?
Собираюсь ему коммутировать 220 для вкл/выкл, и вот думаю ставить снаббер(паралельно RC цепочку) или нет......
Go to the top of the page
 
+Quote Post
4 страниц V  < 1 2 3 4 >  
Start new topic
Ответов (30 - 44)
Alexashka
сообщение May 21 2015, 18:39
Сообщение #31


Практикующий маг
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 634
Регистрация: 28-04-05
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576



А вот вам симуляшка - на первичку подаем 2 импульса по 4мс каждый (верхний график) и видим, что первый импульс проходит нормально -ток вблизи нуля (средний график), но он оставляет после себя остаточную индукцию (нижний график), которой оказывается достаточно чтобы вызвать насыщение с приходом второго импульса -амплитуда тока подскакивает до 32А sm.gif
Но не нашел марку сердечника, которая соответствует нашим электротех.сталям. Может кто подскажет импортное название? Или параметры: Shape parameter (A/m), Domain wall flexing constant (безразмерный), Domain wall pinning constant (тоже безразмерная) ну и Saturation magnetization (A/m). А то сейчас в модельке какойто феррит.
Прикрепленное изображение


Ну и симуляция включения транса в сеть sm.gif
Прикрепленное изображение
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wim
сообщение May 22 2015, 05:31
Сообщение #32


рядовой
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713



Цитата(Alexashka @ May 21 2015, 21:39) *
симуляшка
Я тоже начинал с этого, но потом перешел на эксперименты - это гораздо интереснее. Вот как Вы думаете - если в момент выключения индукция в сердечника была 1 Т, она сразу же скакнет до справочных 0,2-0,4 Т? biggrin.gif В реальности сердечник размером с ЛАТР будет размагничиваться до некоторого установившегося значения остаточной индукции несколько секунд. Эту величину остаточной индукции можно измерить экспериментально. Перед каждым измерением надо дать сердечнику отстояться достаточное время и затем намагничивать в одном квадранте увеличивая вольт-секунды до насыщения, а затем точно так же - в противоположном квадранте. Разность вольт-секунд в этих двух измерениях, деленная на площадь сечения сердечника и число витков это удвоенная остаточная индукция. У меня получились в итоге значения от 0,5 до 1 Т. Это те значения, с которых сердечник стартует в первом цикле намагничивания. А справочные значения соответствуют установившемуся режиму, когда сердечник работает по симметричному циклу.

Сообщение отредактировал wim - May 22 2015, 05:41
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ydaloj
сообщение May 22 2015, 09:07
Сообщение #33


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799



разжевали, всем спасибо

теперь давайте вернёмся к вопросу топикстартера
является ли импульсный источник питания индуктивной нагрузкой

я предлагал воткнуться в сетевой провод осциллографом и смотреть ток и напряжение
вот в источнике питания есть ККМ, глушащий влияние bulk-конденсатора в выпрямителе. глушит вплоть до коэффициента мощности в 0,98, в результате имеем такую осциллограмку (синий - напряжение, жёлтый - ток)
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
GSV0
сообщение May 22 2015, 09:32
Сообщение #34


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 42
Регистрация: 17-04-15
Пользователь №: 86 261



Цитата(Alexashka @ May 21 2015, 21:39) *
А вот вам симуляшка

to Alexashka
Хотел воспроизвести Вашу модельку, но не хватает данных по сердечнику(Area? Path?). А 1300 - это индуктивность? Если в Генри, то не многовато ли?

Цитата(wim @ May 22 2015, 08:31) *
Я тоже начинал с этого, но потом перешел на эксперименты - это гораздо интереснее.

to wim
Да, конечно, справочные данные приводят для синуса, в реале траектория размагничивания может быть разной, но 1Т остаточной индукции для трансформаторной стали или мягкого феррита смотрится несколько вызывающе sm.gif . Можете более подробно описать Ваши эксперименты, в частности, как оценивали момент насыщения? Занимались и мы в своё время измерением магнитных параметров сердечников, в основном ферритов и пермаллоев, сложно было найти нужные характеристики, да и разброс в конкретных изделиях был большой, сейчас вроде и не очень надо. Так что трудности с измерением индукции в материале известны не понаслышке.
Ну и практически - есть у нас низковольтный нагреватель, запитанный через 4 кВт понижающий трансформатор. Управляется peak switching твердотельным реле, подключен через 25 А автоматы, полёт нормальный laughing.gif

to Ydaloj
Ну, если БП с ККМ и коэффициент мощности 0.98, то несомненно, что нагрузка успешно притворяется активной sm.gif

Сообщение отредактировал Herz - May 22 2015, 12:58
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wim
сообщение May 22 2015, 10:40
Сообщение #35


рядовой
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713



Цитата(GSV0 @ May 22 2015, 12:32) *
1Т остаточной индукции для трансформаторной стали или мягкого феррита смотрится несколько вызывающе sm.gif .
Абсолютно согласен, даже очень вероятно, что я в некоторых случаях недодерживал трансформатор в выключенном состоянии. Но у меня задача была сравнить трансформаторы разных производителей, а сравнивались они в одинаковых условиях. Испытывал их вот этой схемой. Выключил, подержал полминуты в выключенном состоянии, подал импульс, цифровым осциллографом записал импульс тока. Опять выключил, подождал, увеличил длительность импульса. При насыщении происходит резкое увеличение тока - примерно в 10 раз это я уже считал насыщением. На самом деле важно, чтобы значения были примерно одинаковы при измерениях в обоих квадрантах. Потом изменил фазу выключения моста, чтобы остаточная индукция поменяла знак и все это повторил.

Цитата(GSV0 @ May 22 2015, 12:32) *
есть у нас низковольтный нагреватель, запитанный через 4 кВт понижающий трансформатор. Управляется peak switching твердотельным реле, подключен через 25 А автоматы, полёт нормальный laughing.gif
И у нас тоже ни один ЛАТР не выбивает автоматы. Правда, мы их при покупке проверяли и те, которые выбивали автоматы, тут же возвращали поставщику. biggrin.gif Тут, сосб-но никаких чудес - все определяется тем, какой размах индукции закладывает производитель. Более качественный трансформатор -это больше железа или меди или того и другого.

Цитата(Ydaloj @ May 22 2015, 12:07) *
давайте вернёмся к вопросу топикстартера
является ли импульсный источник питания индуктивной нагрузкой
Если рассматривать входной импеданс импульсного источника питания - Fig. 8 - http://www.deltartp.com/dpel/dpelconferenc.../33.3_10275.pdf, то там есть участок, где фазовый сдвиг между током и напряжением меняется от -90 гр. до +90 гр. Стало быть, индуктивный характер на некоторых частотах имеется. Но вряд ли это то, что нужно топикстартеру. biggrin.gif

Сообщение отредактировал wim - May 22 2015, 10:30
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
GSV0
сообщение May 22 2015, 12:18
Сообщение #36


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 42
Регистрация: 17-04-15
Пользователь №: 86 261



Думаю, Ваша методика не вполне корректна, прежде всего потому, что при длительных(минуты?) паузах между импульсами намагничивания даже совсем небольшие напряжения на обмотке, обусловленные утечками/несимметрией моста могут дать вполне заметные вольт-секунды, не учитываемые далее в расчёте ...

По части Fig. 8 и ссылки в целом - это всё про DC часть, ТС же хотел про "сетевой импульсный блок питания" ...

Сообщение отредактировал Herz - May 22 2015, 13:00
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wim
сообщение May 22 2015, 13:51
Сообщение #37


рядовой
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713



Цитата(GSV0 @ May 22 2015, 15:18) *
Думаю, Ваша методика не вполне корректна, прежде всего потому, что при длительных(минуты?) паузах между импульсами намагничивания даже совсем небольшие напряжения на обмотке, обусловленные утечками/несимметрией моста могут дать вполне заметные вольт-секунды, не учитываемые далее в расчёте ...
Да не было там никаких токов утечки, потому что все испытывалось на низковольтной обмотке. Ключи - IRF1010. Там другая была проблема - без нагрузки форма напряжения такая, что трудно посчитать вольт-секунды. Поэтому приходилось трансформатор слегка подгружать.

Цитата(GSV0 @ May 22 2015, 15:18) *
По части Fig. 8 и ссылки в целом - это всё про DC часть, ТС же хотел про "сетевой импульсный блок питания" ...
В сетевом импульсном блоке питания все приводится к эквивалентной схеме, где сопротивление трансформируется через квадрат числа витков трансформатора.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
GSV0
сообщение May 22 2015, 16:22
Сообщение #38


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 42
Регистрация: 17-04-15
Пользователь №: 86 261



Цитата(wim @ May 22 2015, 16:51) *
Да не было там никаких токов утечки, потому что все испытывалось на низковольтной обмотке. Ключи - IRF1010. Там другая была проблема - без нагрузки форма напряжения такая, что трудно посчитать вольт-секунды. Поэтому приходилось трансформатор слегка подгружать.

В сетевом импульсном блоке питания все приводится к эквивалентной схеме, где сопротивление трансформируется через квадрат числа витков трансформатора.


Возможная проблема не в собственно токах утечки, а в том, что если даже совсем небольшое напряжение приложено к обмотке долго, это может дать большую погрешность, в мостовой схеме такое вполне возможно, попробуйте посчитайть что даст даже 1 мВ на Ваших временах. Ну и нагрузка трансформатора всё окончательно запутывает, как здесь мух от котлет отделить даже не знаю sad.gif

А в сетевом ИБП не только трансформатор имеется, выпрямители/коммутаторы наличествуют, так что я бы не рискнул выход ко входу приводить через квадрат коэффициента трансформации, это Вы батенька ИМХО погорячились laughing.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alexashka
сообщение May 22 2015, 17:48
Сообщение #39


Практикующий маг
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 634
Регистрация: 28-04-05
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576



Цитата(wim @ May 22 2015, 09:31) *
В реальности сердечник размером с ЛАТР будет размагничиваться до некоторого установившегося значения остаточной индукции несколько секунд.

С чем Вы это связываете? Я знаю про инерцию доменов, которая приводит к потерям на высоких частотах, но там речь о микросекундах или даже долях микросекунд, а чтобы секунды...это очень както странно rolleyes.gif

Цитата(GSV0 @ May 22 2015, 13:32) *
to Alexashka
Хотел воспроизвести Вашу модельку, но не хватает данных по сердечнику(Area? Path?). А 1300 - это индуктивность? Если в Генри, то не многовато ли?

Прилагаю файл для Микрокап 9.0. Area=22см^2, Path=60см, 1300 -это витки sm.gif
Прикрепленный файл  Saturable_Core_my__2_.rar ( 5.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Onkel
сообщение May 22 2015, 18:21
Сообщение #40


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 708
Регистрация: 8-05-11
Из: Чг
Пользователь №: 64 861



Цитата(Меджикивис @ May 21 2015, 08:18) *
Теоретически это конечно возможно, ....

Тогда бы в питающей сети возникали автоколебания.

зависит от выходного сопротивления сети, но при длинных проводах (что часто случается уже км в 30 от мкад) попытка поднять напругу со 170 до 220 приводит к "чечетке". Так что возникают.

Цитата(Ydaloj @ May 20 2015, 09:26) *
Onkel, свойство индуктивности - препятствовать изменению тока. Поэтому, коммутация на индуктивность всегда мягкая - ток через размагниченный дроссель всегда начинается от нуля. Сами понимаете - нет тока - не может быть искры.

возьмите индуктивность и подключите хоть к батарейке. Увидите искру. С резистором такую искру вы не добудете. Когда вы берете провод и подключаете к контакту - у вас не идеальный выключатель с пикосекундным временем коммутации. Искру хорошо видно, например, при замыкании контактов реле, если кожух прозрачный.

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alexashka
сообщение May 22 2015, 19:20
Сообщение #41


Практикующий маг
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 634
Регистрация: 28-04-05
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576



Подключите конденсатор к батарейке и тоже увидите искру. Значит ли это что конденсатор тоже является индуктивной нагрузкой? sm.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
EUrry
сообщение May 22 2015, 19:48
Сообщение #42


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 218
Регистрация: 14-11-06
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312



До кучи вопрос задам. Как думаете можно ли подключить к выходу стабилизатора ЛАТР, нагруженнный в свою очередь на трансформатор? У меня уже был негативный опыт "необъяснимых" эффектов при самовольном сочетании ЛАТРов в частности. Боюсь теперь.


--------------------
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение May 22 2015, 20:37
Сообщение #43


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(Onkel @ May 22 2015, 21:21) *
возьмите индуктивность и подключите хоть к батарейке. Увидите искру. С резистором такую искру вы не добудете. Когда вы берете провод и подключаете к контакту - у вас не идеальный выключатель с пикосекундным временем коммутации. Искру хорошо видно, например, при замыкании контактов реле, если кожух прозрачный.

Ну, и что это доказывает? В случае с электронным ключом никакой искры не будет.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
EUrry
сообщение May 22 2015, 20:50
Сообщение #44


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 218
Регистрация: 14-11-06
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312



Цитата(Onkel @ May 22 2015, 21:21) *
...возьмите индуктивность и подключите хоть к батарейке. Увидите искру....

Один момент! Отключите от батарейки!!!
P. S. Я впервые так удар током получил от "квадратной" батарейки лет в 7-8, да еще и шок испытал - отходняк был. laughing.gif Индуктивность - ЛАТР типа такого, от которых телевизоры запитывали.


--------------------
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SNGNL
сообщение May 22 2015, 20:56
Сообщение #45


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 937
Регистрация: 1-09-08
Пользователь №: 39 922



Цитата(addi @ May 19 2015, 11:40) *
Подскажите кто знает, является ли сетвой импульсный блок питания индуктивной нагрузкой?

Скорее, активной нагрузкой. Только, весьма нелинейной.
Go to the top of the page
 