Является ли ИБП индуктивной нагрузкой?, вопрос в защите симистора |
|
|
|
 |
Ответов
(30 - 44)
|
May 22 2015, 05:31
|
рядовой
     
Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713

|
Цитата(Alexashka @ May 21 2015, 21:39)  симуляшка Я тоже начинал с этого, но потом перешел на эксперименты - это гораздо интереснее. Вот как Вы думаете - если в момент выключения индукция в сердечника была 1 Т, она сразу же скакнет до справочных 0,2-0,4 Т?  В реальности сердечник размером с ЛАТР будет размагничиваться до некоторого установившегося значения остаточной индукции несколько секунд. Эту величину остаточной индукции можно измерить экспериментально. Перед каждым измерением надо дать сердечнику отстояться достаточное время и затем намагничивать в одном квадранте увеличивая вольт-секунды до насыщения, а затем точно так же - в противоположном квадранте. Разность вольт-секунд в этих двух измерениях, деленная на площадь сечения сердечника и число витков это удвоенная остаточная индукция. У меня получились в итоге значения от 0,5 до 1 Т. Это те значения, с которых сердечник стартует в первом цикле намагничивания. А справочные значения соответствуют установившемуся режиму, когда сердечник работает по симметричному циклу.
Сообщение отредактировал wim - May 22 2015, 05:41
|
|
|
|
|
May 22 2015, 09:07
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799

|
разжевали, всем спасибо теперь давайте вернёмся к вопросу топикстартера является ли импульсный источник питания индуктивной нагрузкой я предлагал воткнуться в сетевой провод осциллографом и смотреть ток и напряжение вот в источнике питания есть ККМ, глушащий влияние bulk-конденсатора в выпрямителе. глушит вплоть до коэффициента мощности в 0,98, в результате имеем такую осциллограмку (синий - напряжение, жёлтый - ток)
Эскизы прикрепленных изображений
--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
|
|
|
|
|
May 22 2015, 09:32
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 42
Регистрация: 17-04-15
Пользователь №: 86 261

|
Цитата(Alexashka @ May 21 2015, 21:39)  А вот вам симуляшка to Alexashka Хотел воспроизвести Вашу модельку, но не хватает данных по сердечнику(Area? Path?). А 1300 - это индуктивность? Если в Генри, то не многовато ли? Цитата(wim @ May 22 2015, 08:31)  Я тоже начинал с этого, но потом перешел на эксперименты - это гораздо интереснее. to wim Да, конечно, справочные данные приводят для синуса, в реале траектория размагничивания может быть разной, но 1Т остаточной индукции для трансформаторной стали или мягкого феррита смотрится несколько вызывающе  . Можете более подробно описать Ваши эксперименты, в частности, как оценивали момент насыщения? Занимались и мы в своё время измерением магнитных параметров сердечников, в основном ферритов и пермаллоев, сложно было найти нужные характеристики, да и разброс в конкретных изделиях был большой, сейчас вроде и не очень надо. Так что трудности с измерением индукции в материале известны не понаслышке. Ну и практически - есть у нас низковольтный нагреватель, запитанный через 4 кВт понижающий трансформатор. Управляется peak switching твердотельным реле, подключен через 25 А автоматы, полёт нормальный to Ydaloj Ну, если БП с ККМ и коэффициент мощности 0.98, то несомненно, что нагрузка успешно притворяется активной
Сообщение отредактировал Herz - May 22 2015, 12:58
Причина редактирования: Избыточное цитирование
|
|
|
|
|
May 22 2015, 10:40
|
рядовой
     
Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713

|
Цитата(GSV0 @ May 22 2015, 12:32)  1Т остаточной индукции для трансформаторной стали или мягкого феррита смотрится несколько вызывающе  . Абсолютно согласен, даже очень вероятно, что я в некоторых случаях недодерживал трансформатор в выключенном состоянии. Но у меня задача была сравнить трансформаторы разных производителей, а сравнивались они в одинаковых условиях. Испытывал их вот этой схемой. Выключил, подержал полминуты в выключенном состоянии, подал импульс, цифровым осциллографом записал импульс тока. Опять выключил, подождал, увеличил длительность импульса. При насыщении происходит резкое увеличение тока - примерно в 10 раз это я уже считал насыщением. На самом деле важно, чтобы значения были примерно одинаковы при измерениях в обоих квадрантах. Потом изменил фазу выключения моста, чтобы остаточная индукция поменяла знак и все это повторил. Цитата(GSV0 @ May 22 2015, 12:32)  есть у нас низковольтный нагреватель, запитанный через 4 кВт понижающий трансформатор. Управляется peak switching твердотельным реле, подключен через 25 А автоматы, полёт нормальный  И у нас тоже ни один ЛАТР не выбивает автоматы. Правда, мы их при покупке проверяли и те, которые выбивали автоматы, тут же возвращали поставщику.  Тут, сосб-но никаких чудес - все определяется тем, какой размах индукции закладывает производитель. Более качественный трансформатор -это больше железа или меди или того и другого. Цитата(Ydaloj @ May 22 2015, 12:07)  давайте вернёмся к вопросу топикстартера является ли импульсный источник питания индуктивной нагрузкой Если рассматривать входной импеданс импульсного источника питания - Fig. 8 - http://www.deltartp.com/dpel/dpelconferenc.../33.3_10275.pdf, то там есть участок, где фазовый сдвиг между током и напряжением меняется от -90 гр. до +90 гр. Стало быть, индуктивный характер на некоторых частотах имеется. Но вряд ли это то, что нужно топикстартеру.
Сообщение отредактировал wim - May 22 2015, 10:30
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
May 22 2015, 12:18
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 42
Регистрация: 17-04-15
Пользователь №: 86 261

|
Думаю, Ваша методика не вполне корректна, прежде всего потому, что при длительных(минуты?) паузах между импульсами намагничивания даже совсем небольшие напряжения на обмотке, обусловленные утечками/несимметрией моста могут дать вполне заметные вольт-секунды, не учитываемые далее в расчёте ... По части Fig. 8 и ссылки в целом - это всё про DC часть, ТС же хотел про "сетевой импульсный блок питания" ...
Сообщение отредактировал Herz - May 22 2015, 13:00
Причина редактирования: Избыточное цитирование
|
|
|
|
|
May 22 2015, 13:51
|
рядовой
     
Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713

|
Цитата(GSV0 @ May 22 2015, 15:18)  Думаю, Ваша методика не вполне корректна, прежде всего потому, что при длительных(минуты?) паузах между импульсами намагничивания даже совсем небольшие напряжения на обмотке, обусловленные утечками/несимметрией моста могут дать вполне заметные вольт-секунды, не учитываемые далее в расчёте ... Да не было там никаких токов утечки, потому что все испытывалось на низковольтной обмотке. Ключи - IRF1010. Там другая была проблема - без нагрузки форма напряжения такая, что трудно посчитать вольт-секунды. Поэтому приходилось трансформатор слегка подгружать. Цитата(GSV0 @ May 22 2015, 15:18)  По части Fig. 8 и ссылки в целом - это всё про DC часть, ТС же хотел про "сетевой импульсный блок питания" ... В сетевом импульсном блоке питания все приводится к эквивалентной схеме, где сопротивление трансформируется через квадрат числа витков трансформатора.
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
May 22 2015, 16:22
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 42
Регистрация: 17-04-15
Пользователь №: 86 261

|
Цитата(wim @ May 22 2015, 16:51)  Да не было там никаких токов утечки, потому что все испытывалось на низковольтной обмотке. Ключи - IRF1010. Там другая была проблема - без нагрузки форма напряжения такая, что трудно посчитать вольт-секунды. Поэтому приходилось трансформатор слегка подгружать.
В сетевом импульсном блоке питания все приводится к эквивалентной схеме, где сопротивление трансформируется через квадрат числа витков трансформатора. Возможная проблема не в собственно токах утечки, а в том, что если даже совсем небольшое напряжение приложено к обмотке долго, это может дать большую погрешность, в мостовой схеме такое вполне возможно, попробуйте посчитайть что даст даже 1 мВ на Ваших временах. Ну и нагрузка трансформатора всё окончательно запутывает, как здесь мух от котлет отделить даже не знаю А в сетевом ИБП не только трансформатор имеется, выпрямители/коммутаторы наличествуют, так что я бы не рискнул выход ко входу приводить через квадрат коэффициента трансформации, это Вы батенька ИМХО погорячились
|
|
|
|
|
May 22 2015, 17:48
|

Практикующий маг
     
Группа: Свой
Сообщений: 3 634
Регистрация: 28-04-05
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576

|
Цитата(wim @ May 22 2015, 09:31)  В реальности сердечник размером с ЛАТР будет размагничиваться до некоторого установившегося значения остаточной индукции несколько секунд. С чем Вы это связываете? Я знаю про инерцию доменов, которая приводит к потерям на высоких частотах, но там речь о микросекундах или даже долях микросекунд, а чтобы секунды...это очень както странно  Цитата(GSV0 @ May 22 2015, 13:32)  to Alexashka Хотел воспроизвести Вашу модельку, но не хватает данных по сердечнику(Area? Path?). А 1300 - это индуктивность? Если в Генри, то не многовато ли? Прилагаю файл для Микрокап 9.0. Area=22см^2, Path=60см, 1300 -это витки 
Saturable_Core_my__2_.rar ( 5.03 килобайт )
Кол-во скачиваний: 34
|
|
|
|
|
May 22 2015, 18:21
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 708
Регистрация: 8-05-11
Из: Чг
Пользователь №: 64 861

|
Цитата(Меджикивис @ May 21 2015, 08:18)  Теоретически это конечно возможно, ....
Тогда бы в питающей сети возникали автоколебания. зависит от выходного сопротивления сети, но при длинных проводах (что часто случается уже км в 30 от мкад) попытка поднять напругу со 170 до 220 приводит к "чечетке". Так что возникают. Цитата(Ydaloj @ May 20 2015, 09:26)  Onkel, свойство индуктивности - препятствовать изменению тока. Поэтому, коммутация на индуктивность всегда мягкая - ток через размагниченный дроссель всегда начинается от нуля. Сами понимаете - нет тока - не может быть искры. возьмите индуктивность и подключите хоть к батарейке. Увидите искру. С резистором такую искру вы не добудете. Когда вы берете провод и подключаете к контакту - у вас не идеальный выключатель с пикосекундным временем коммутации. Искру хорошо видно, например, при замыкании контактов реле, если кожух прозрачный.
|
|
|
|
|
May 22 2015, 20:50
|

Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 3 218
Регистрация: 14-11-06
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312

|
Цитата(Onkel @ May 22 2015, 21:21)  ...возьмите индуктивность и подключите хоть к батарейке. Увидите искру.... Один момент! Отключите от батарейки!!! P. S. Я впервые так удар током получил от "квадратной" батарейки лет в 7-8, да еще и шок испытал - отходняк был.  Индуктивность - ЛАТР типа такого, от которых телевизоры запитывали.
--------------------
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|