> Какой нужен эквивалент сети для измерения индустриальных помех на 400 Гц?
Power_electr
сообщение Jun 4 2015, 09:30
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 30
Регистрация: 25-02-13
Пользователь №: 75 779



Вопрос к специалистам.
У нас есть эквивалент сети NNB 111 с которым мы работаем при проведении испытаний на радиопомехи при питаниях 3ф 50 Гц, 1ф 50 Гц и сетях постоянного тока (подключаем через тот же разъем что и 1ф 50 Гц) можно ли его подключить при частоте питания сети 400 Гц?
Дело в том, что при проведении испытаний на сети 400 Гц в соседнем испытательном центре таким эквивалентом сети не пользуются, а проводят измерения при помощи пробника (наподобие Яб-122). Отношение к этому пробнику скептическое т.к. он имеет большой коэффициент ослабления на низких частотах порядка 23 дБ и с учетом этого итоговые показания в низкой полосе зашкаливают.

Не могу найти схему на данный эквивалент. Если у кого нибудь есть схема не могли бы поделиться, или хотя бы ориентировочно пояснить ее структуру. Мне нужно понять как увеличение частоты будет влиять на сопротивление эквивалента и соответственно на измерение радиопомех?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tsww
сообщение Jun 4 2015, 10:14
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 105
Регистрация: 24-06-11
Пользователь №: 65 864



Цитата(Power_electr @ Jun 4 2015, 12:30) *
Вопрос к специалистам.
У нас есть эквивалент сети NNB 111 с которым мы работаем при проведении испытаний на радиопомехи при питаниях 3ф 50 Гц, 1ф 50 Гц и сетях постоянного тока (подключаем через тот же разъем что и 1ф 50 Гц) можно ли его подключить при частоте питания сети 400 Гц?
Дело в том, что при проведении испытаний на сети 400 Гц в соседнем испытательном центре таким эквивалентом сети не пользуются, а проводят измерения при помощи пробника (наподобие Яб-122). Отношение к этому пробнику скептическое т.к. он имеет большой коэффициент ослабления на низких частотах порядка 23 дБ и с учетом этого итоговые показания в низкой полосе зашкаливают.

Не могу найти схему на данный эквивалент. Если у кого нибудь есть схема не могли бы поделиться, или хотя бы ориентировочно пояснить ее структуру. Мне нужно понять как увеличение частоты будет влиять на сопротивление эквивалента и соответственно на измерение радиопомех?

Если вы о NNB111 и не нашли в инете, то могу выслать на почтовый ящик, но нужен адрес. Структура - фильтр низких частот. Служит для того чтобы помехи из сети 50 Гц не проникли на ваше устройство и дополнительно создает сопротивление эквивалентное сети. График присутствует вместе со схемой.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Power_electr
сообщение Jun 4 2015, 11:32
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 30
Регистрация: 25-02-13
Пользователь №: 75 779



Цитата(tsww @ Jun 4 2015, 14:14) *
Если вы о NNB111 и не нашли в инете, то могу выслать на почтовый ящик, но нужен адрес. Структура - фильтр низких частот. Служит для того чтобы помехи из сети 50 Гц не проникли на ваше устройство и дополнительно создает сопротивление эквивалентное сети. График присутствует вместе со схемой.


Буду очень признателен email k.v.jdanov@mail.ru
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tsww
сообщение Jun 4 2015, 12:21
Сообщение #4


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 105
Регистрация: 24-06-11
Пользователь №: 65 864



Цитата(Power_electr @ Jun 4 2015, 14:32) *
Буду очень признателен email k.v.jdanov@mail.ru

отправлено