Есть ли методы минимизации амплитуды overshoot для Step Response?, IIR |
|
|
|
Jun 9 2015, 04:35
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 170
Регистрация: 14-09-05
Из: Suwon
Пользователь №: 8 548

|
Цитата(thermit @ Jun 9 2015, 00:31)  фильтр бесселя пробовать смысла нет. ибо цифровой фильтр бесселя совсем не фильтр бесселя, вообще говоря. если колбасня критична, используют последовательное соединение звеньев
H(z)=k/(1+(k-1)*z^-1) k=1-(1-L)^(1/Fs/t)
переходная характеристика такого звена монотонно достигнет значения L через t сек Где почитать про эти звенья? Цитата(ViKo @ Jun 9 2015, 07:55)  Тогда поясните, что вы хотите фильтровать? Выделить сигнал с датчика на фоне постоянного дрейфующего смещения? Сделайте ФВЧ, пропускающий весь ваш полезный сигнал. То есть, понизьте частоту среза ФВЧ. Именно так и Вы хорошо расписали процесс фильтрации, но потом приходит сигнал большой амплитуды и получаем заметный overshoot.
|
|
|
|
|
Jun 9 2015, 23:22
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 170
Регистрация: 14-09-05
Из: Suwon
Пользователь №: 8 548

|
Цитата(V_G @ Jun 9 2015, 12:06)  Стало совсем непонятно, что нужно автору. HPF (он же ФВЧ) ПРИНЦИПИАЛЬНО должен иметь выброс ПХ при ЛЮБОЙ аппроксимации ЧХ. Никто не отрицает наличие таких колебаний для 2-го порядка и выше. Стоял вопрос об их минимизации. По поводу полюсов - у меня не хватает фундаментальных знаний - как сделать БИХ фильтр с вещественными полюсами? Просто расположить полюса вручную? Нынешняя диаграмма полюсов  V_G, это step response для 1-го порядка
|
|
|
|
|
Jun 10 2015, 03:38
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 143
Регистрация: 22-04-08
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992

|
Цитата(V_G @ Jun 10 2015, 03:45)  Смешно... полагаю автор имел ввиду колебательные процессыа не скачок сигнала Цитата(RCray @ Jun 10 2015, 04:22)  По поводу полюсов - у меня не хватает фундаментальных знаний - как сделать БИХ фильтр с вещественными полюсами? Просто расположить полюса вручную? воспользуйтесь поисковиком, для начала найдите что такое фильтр с вещественными полюсами. пробовал поставить вручную - ИХ и ПХ имеют колебания при одном вещественном отрицательном полюсе. придется потрудиться вручную или найти иной способ
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
Jun 10 2015, 04:27
|
Знающий
   
Группа: Участник
Сообщений: 781
Регистрация: 3-08-09
Пользователь №: 51 730

|
Цитата(V_G @ Jun 10 2015, 01:45)  Смешно... Вы не в курсе про дифференцирующие цепи? Поделируйте прохождение ступеньки через RC-дифференцирующую цепочку (она же - ФВЧ 1-го порядка). Выброс ПХ ФВЧ заложен теорией его работы: пропускать быстроменяющиеся сигналы (фронты в том числе) и давить медленные (плоские вершины в том числе). ну, кому как. лично мне грустно. x(n)=0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 y(n)=x(n)-x(n-1) уж не знаю, эр это цэпь или цэ... но игрек-то сами посчитаете? логика работы, вроде не сложная.
|
|
|
|
|
Jul 14 2015, 00:22
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 170
Регистрация: 14-09-05
Из: Suwon
Пользователь №: 8 548

|
Цитата(Santik @ Jul 11 2015, 09:24)  Некоторую информацию по данной проблеме можно найти тут.Спасибо за статью. В моем случае по шагам что сделал: 1. Перешел на фильтр 1-го порядка, чтобы не иметь выброса. 2. Чтобы иметь приемлемое подавление, увеличил частоту среза. 3. Ухудшилaсь групповая задержка, которую компенсировал lead-lag фильтром.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|