segment
сообщение Jun 12 2015, 08:55
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 352
Регистрация: 10-08-06
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19 471



Добрый день!

Есть инвертор с выходом modified sine wave 110 RMS 2 kHz. Требуется силовой трансформатор 1:1 для получения синусоидального напряжения на выходе с током до 300-500 мА. С трансформаторами не приходилось работать, поэтому нюансов не знаю. По некоторым расчетам получаю около 120 витков на кольце B64290-L647-X87, N87, R29.5х19х14.9, но такая конфигурация дает короткое замыкание на выходе инвертора. Подскажите правильный расчет или пример?

Сообщение отредактировал Сега - Jun 12 2015, 09:00
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ZVA
сообщение Jun 12 2015, 11:35
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 284
Регистрация: 10-10-05
Из: Киев
Пользователь №: 9 440



Сердечник ETD44(ETD49), обмотки по 400(340) витков, провод диаметром 0,5мм.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Jun 12 2015, 12:38
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Не очень верится, что в самом деле 2 кГц, но в общем случае — например, скачиваете в соседней теме программу и:

Прикрепленное изображение


Данная программа не считает потери в обмотках, поэтому, чтобы не попасть на лишнюю грелку, проще открутить сердечник до минимального (т.е. до ругани), а затем взять на пару размеров больше.

И ещё — такие сердечники продаются в полном разборе, т.е. две половинки, две скобки и каркас, в счёте должно быть 5 позиций, а 6-я позиция у них же — клейкая изоляционная спецлента песочного цвета.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
segment
сообщение Jun 13 2015, 14:27
Сообщение #4


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 352
Регистрация: 10-08-06
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19 471



Накидал в программе. Не совсем понял, как определяется "амплитуда индукции"? При значении по умолчанию 0.3 количество витков меняется значительно. Подходит ли этот расчет для modified sine wave? Как определить примерно ток холостого хода?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Jun 13 2015, 15:32
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Индукция для трансформаторов традиционно удваивается, т.е. для заданных 0,3 программа в реале насчитает под 0,6 Тл — подразумевается, что вольтсекунды преобразователь либо увеличивает от нуля, либо начинает работу с четверти периода, а в общем случае втыкание такого трансформатора в абстрактную розетку сразу загонит его в насыщение, т.е. он на небольшой отрезок времени станет представлять из себя просто сопротивление провода первички, а дальше индукция так же отсимметрируется и будет нормальная работа. Но выход инвертора — это не абстрактная розетка, и неизвестно, как его схема будет реагировать каждый раз на КЗ на выходе, поэтому, чтобы Ваш неон не передёргивало от каждого чиха, ну и вообще, чтобы если и мотать, то один раз и наверняка, я и уменьшил значение вдвое до безопасного и типоразмер получился на два больше минимально возможного.

Насчёт "modified sine wave" — расчёт всегда ведётся на основе действующего напряжения (пресловутые 110 В, 220 В и т.п.), т.е. на 100% заполненного прямоугольного эквивалента любой мыслимой формы сигнала.

Насчёт тока холостого хода гадать нужды нет — он программой подсчитан и составляет 29 мА. Только это реактивный ток, энергия на него практически не расходуется.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
segment
сообщение Jun 15 2015, 11:34
Сообщение #6


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 352
Регистрация: 10-08-06
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19 471



А чем обоснован выбор сердечника ETD? При быстром тесте на имеющемся кольцевом сердечнике ~300 витков на выходе сохранилась прямоугольная форма напряжения.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Jun 15 2015, 13:13
Сообщение #7


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Цитата(Сега @ Jun 15 2015, 14:34) *
А чем обоснован выбор сердечника ETD?

Личными предпочтениями, наверное. Типа, пойти купить в магазине решение подороже и побыстрее, чтобы просто намотать голыми руками.

Если нравится мышиная возня с челноком — мотайте на кольце. Но не гадайте с "быстрыми тестами", а ровно так же посчитайте:

Прикрепленное изображение
Go to the top of the page
 
+Quote Post
segment
сообщение Jun 16 2015, 16:36
Сообщение #8


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 352
Регистрация: 10-08-06
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19 471



Намотали на ETD согласно расчетам, может быть ошиблись в точном количестве витков. На выходе форма напряжения повторяет вход плюс всплески. При небольшой емкостной нагрузке всплески чуть больше. Что я делаю не так?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ZVA
сообщение Jun 16 2015, 19:49
Сообщение #9


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 284
Регистрация: 10-10-05
Из: Киев
Пользователь №: 9 440



Цитата(Сега @ Jun 16 2015, 18:36) *
...На выходе форма напряжения повторяет вход плюс всплески.
При небольшой емкостной нагрузке всплески чуть больше.
Что я делаю не так?
Блин, Сега! А что ты хочешь?
Что за емкостная нагрузка?
На емкость работает источник напряжения прямоугольной формы через индуктивность рассеяния.
Колебательный процесс и должен быть.

...немного подумав.
Ох-хо-хо. Перечитал внимательно твой первый пост. Кажется понял.
Тебе нужно из модиф. синусоиды получить чистый синус.
Если так, то при чем здесь трансформатор. Тут фильтр Отта нужен.
Подробный расчет ищи в инете.

Сообщение отредактировал ZVA - Jun 16 2015, 19:50
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Jun 17 2015, 06:42
Сообщение #10


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(ZVA @ Jun 16 2015, 22:49) *
Блин, Сега!

Тебе нужно из модиф. синусоиды получить чистый синус.

А что за фамильярность? Тут принято к собеседникам на "Вы".
Go to the top of the page
 
+Quote Post
segment
сообщение Jun 17 2015, 07:42
Сообщение #11


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 352
Регистрация: 10-08-06
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19 471



Честно говоря, ничего внятного не нашел по словам "фильтр Отта". Я так понимаю, что мне нужен Lattice phase equaliser или Butterworth low pass filter?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ZVA
сообщение Jun 17 2015, 08:37
Сообщение #12


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 284
Регистрация: 10-10-05
Из: Киев
Пользователь №: 9 440



Цитата(Сега @ Jun 17 2015, 10:42) *
Честно говоря, ничего внятного не нашел по словам "фильтр Отта"
На сайте Володина есть статья. Здесь.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
segment
сообщение Jun 17 2015, 08:38
Сообщение #13


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 352
Регистрация: 10-08-06
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19 471



Цитата(ZVA @ Jun 17 2015, 11:37) *
На сайте Володина есть статья. Здесь.

У меня не открывается эта ссылка
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ZVA
сообщение Jun 17 2015, 08:43
Сообщение #14


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 284
Регистрация: 10-10-05
Из: Киев
Пользователь №: 9 440



Прикрепленный файл  F_Otto.pdf ( 75.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 192

Go to the top of the page
 
+Quote Post
segment
сообщение Jun 18 2015, 11:20
Сообщение #15


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 352
Регистрация: 10-08-06
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19 471



Есть инвертор с выходом modified sine wave 110 RMS 2 kHz. Требуется получить на выходе синусоидальное напряжение, либо приближенное к нему. Нагрузка емкостная, до 500 мА. В соседней теме я ошибочно предположил, что это можно решить с помощью силового трансформатора. Предложили использовать фильтр Отто, но по приведенному документу я не понял как его рассчитывать применительно к емкостной нагрузке.

Темы соединил. Теперь всё здесь.

Сообщение отредактировал Herz - Jun 18 2015, 14:34
Go to the top of the page
 