Xilinx MultiBoot, детали работы для spartan 6 |
|
|
|
Jul 22 2015, 18:34
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 4 256
Регистрация: 17-02-06
Пользователь №: 14 454

|
Всем привет!
Постигаю мультибут, и хочу убедиться что все правильно понимаю
У меня 1 резервная прошивка и 2 боевые
1. Правильно я понимаю что для ISE мне надо создать 3 проекта, по одному для каждой прошивки, в одном проекте собрать 3 прошивке не получится?
2. Я хочу загрузиться в golden прошивку, из нее перейти в 1 боевую по некому условию, и если что пойдет не так вернуться в golden. Правильно я понимаю что заголовок имеет смысл делать только для golden прошивки. А переход из нее в 1 боевую, и из 1 боевой во 2 делать через ICAP, через который и заполнить GENERAL1,2?
3. Что будет в этой схеме, если загрузка 1 боевой прошивки даст сбой? Я после 3 попыток вернусь в golden, она допустим загрузиться, но там у меня опять переход на 1 боевую. Будет переход или после fallback уже не может быть переходов по GENERAL 1,2? Что будет со счетчиком неудачных попыток?
4. Щелкая между 1 и 2 боевой прошивкой, в случае помех (например) я могу ловить ошибки, правильно я понимаю что нахватав 9 не загрузок ПЛИС встанет и не будет грузиться ни туда ни сюда?
5. Число попыток загрузки, 3 как я понял для заголовка, потом для прошивки тоже 3 или до 3 (то есть если заголовок грузанулся не с 1 раза, то для прошивки остается уже меньше попыток), дальше если прошивка не загрузилась до 3 попыток, переход на golden, если она не загрузилась еще 3 раза до 6 , то переход в самое начало, а вот дальше написано что еще раз попытаются загрузить прошивку и golden прошивку, и тем самым доведут счетчик до 9, почему до 9? получается до 8, или они какую-то из них попробуют загрузить 2 раза?
П.С. Еще все тоже самое предстоит с альтерой циклоном 4 вроде, 2 прошивки у нее точно можно щелкать, а вот 3 у нее возможно переключать? Может кто сразу ответить может?
|
|
|
|
|
Jul 23 2015, 07:21
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 4 256
Регистрация: 17-02-06
Пользователь №: 14 454

|
Дополняю список вопросов%)
6. Дурацкий варнинг при задаче значений адреса следующей прошивки и golden BitGen:316 The golden_config_addr:0x0B000044 option will be ignored when next_config_addr:0x0B000044 is used. При этом в заголовке если посмотреть заполняются все регистры. Сначала я думал что это из-за одинаковости адресов, но нет, для разных адресов оно тоже есть. Варнинг пропадает если задать прошивке голден адрес 0, в этом случае система пишет, что сдвигает адрес на величину заголовка и делает его 0х44. Что на самом деле глупо, потому что без 0В в начале он с СПИ флешки не загрузится...
Так что точно означает этот варнинг?
7. магическая цифра 0х44, действительно везде все про нее говорят, что это размер заголовка, и это так, но нигде в инструкции не написано что он фиксирован. Отсюда вопрос, как по уму задать первый адрес прошивки и адрес голден прошивки? Или принять что в наших реалиях заголовок имеет размер 0х44 и никогда не поменяется?
|
|
|
|
|
Jul 23 2015, 10:09
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 103
Регистрация: 17-03-06
Из: Томск
Пользователь №: 15 319

|
Цитата(Golikov A. @ Jul 22 2015, 21:34)  Всем привет!
Постигаю мультибут, и хочу убедиться что все правильно понимаю
У меня 1 резервная прошивка и 2 боевые
1. Правильно я понимаю что для ISE мне надо создать 3 проекта, по одному для каждой прошивки, в одном проекте собрать 3 прошивке не получится?
2. Я хочу загрузиться в golden прошивку, из нее перейти в 1 боевую по некому условию, и если что пойдет не так вернуться в golden. Правильно я понимаю что заголовок имеет смысл делать только для golden прошивки. А переход из нее в 1 боевую, и из 1 боевой во 2 делать через ICAP, через который и заполнить GENERAL1,2?
3. Что будет в этой схеме, если загрузка 1 боевой прошивки даст сбой? Я после 3 попыток вернусь в golden, она допустим загрузиться, но там у меня опять переход на 1 боевую. Будет переход или после fallback уже не может быть переходов по GENERAL 1,2? Что будет со счетчиком неудачных попыток?
4. Щелкая между 1 и 2 боевой прошивкой, в случае помех (например) я могу ловить ошибки, правильно я понимаю что нахватав 9 не загрузок ПЛИС встанет и не будет грузиться ни туда ни сюда?
5. Число попыток загрузки, 3 как я понял для заголовка, потом для прошивки тоже 3 или до 3 (то есть если заголовок грузанулся не с 1 раза, то для прошивки остается уже меньше попыток), дальше если прошивка не загрузилась до 3 попыток, переход на golden, если она не загрузилась еще 3 раза до 6 , то переход в самое начало, а вот дальше написано что еще раз попытаются загрузить прошивку и golden прошивку, и тем самым доведут счетчик до 9, почему до 9? получается до 8, или они какую-то из них попробуют загрузить 2 раза?
П.С. Еще все тоже самое предстоит с альтерой циклоном 4 вроде, 2 прошивки у нее точно можно щелкать, а вот 3 у нее возможно переключать? Может кто сразу ответить может? 1. Сколько прошивок столько проектов. 2. Про какой заголовок идет речь? Из голдена в другие переходил через ICAP. 3. Должен снова пробовать загрузиться. 4 и 5 не проверял. Да, еще есть приколы с Big/Litle Endian. (в разных местах документации написано по разному)
|
|
|
|
|
Jul 23 2015, 11:00
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 4 256
Регистрация: 17-02-06
Пользователь №: 14 454

|
1. Понятно 2. Если делать мультибутовую прошивку то в начале прописывается 0х44 байта, с задачей всех регистров. Чтобы сразу полететь на рабочую прошивку, и если она плохая вернуться в голден. Я так понимаю некая автоматизация, которую можно и опустить, если все переходы делать руками через ICAP.
3. Но счетчик попыток не сброшен, я так понимаю если он больше 3, то всегда берется адрес из генерал3.4, то есть он тупо еще 3 раза погрузиться в файл сейф, повторит процесс с 0 и умрет, нет? 3.1 вы пользовались опцией -g next_config_register_write:Disable?
По поводу ICAP правильно я понимаю что клок на входе это не совсем клок, просто некий синхросигнал? Где взять для него команды, для записи - чтения, в каком документе список? Чтобы ним работать надо ему кормить команды с 0xffff через байты синхронизации АА995566 или можно сразу обращаться к нему по делу?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|