Priest_89
сообщение Sep 13 2015, 12:03
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 66
Регистрация: 21-03-12
Пользователь №: 70 931



Здравствуйте. Проектирую блок питания AC/DC для геофизического прибора, входное напряжение ~220 В +10%-30%, выходное 50 В, мощность 40 Вт, температура окружающей среды до 150 градусов. Схема - обратноходовый преобразователь по типовой схеме на ШИМ-контроллере UC2844. Дроссель на сердечнике Epcos EFD30, материал N87. Проблема такая - при термоиспытании на 150 oС до 25 Вт на нагрузке блок питания работает стабильно в течении длительного времени, при увеличении мощности выше 25 Вт сердечник разогревается настолько, что в конце прямого хода возникает его насыщение (пилообразная осциллограмма тока первички изгибается вверх), потребляемый ток растет, пока не дойдет до ограничения. Применить сердечник большего габарита невозможно из за ограничения по габаритам прибора. Вопрос - какие могут быть варианты решения проблемы? Применить другую топологию? другой материал сердечника? или что либо еще. Заранее спасибо за советы.

Сообщение отредактировал Priest_89 - Sep 14 2015, 03:08
Go to the top of the page
 
+Quote Post
NeonS
сообщение Sep 13 2015, 12:46
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 135
Регистрация: 15-09-08
Из: Израиль
Пользователь №: 40 198



Цитата(Priest_89 @ Sep 13 2015, 15:03) *
Здравствуйте. Проектирую блок питания AC/DC для геофизического прибора, входное напряжение ~220 В +- 10%, выходное 50 В, мощность 40 Вт, температура окружающей среды до 150 градусов. Схема - обратноходовый преобразователь по типовой схеме на ШИМ-контроллере UC2844. Дроссель на сердечнике Epcos EFD30, материал N87. Проблема такая - при термоиспытании на 150 oС до 25 Вт на нагрузке блок питания работает стабильно в течении длительного времени, при увеличении мощности выше 25 Вт сердечник разогревается настолько, что в конце прямого хода возникает его насыщение (пилообразная осциллограмма тока первички изгибается вверх), потребляемый ток растет, пока не дойдет до ограничения. Применить сердечник большего габарита невозможно из за ограничения по габаритам прибора. Вопрос - какие могут быть варианты решения проблемы? Применить другую топологию? другой материал сердечника? или что либо еще. Заранее спасибо за советы.



+150С ambient - действительно трудная ситуация. Прежде всего, убедитесь, то частота UC2844 при повышении температуры не уплывает вниз. Точка Кюри почти всех доступных ферритов приблизительно равна +200С. Превышение ее выражается в резкой и полной деградации магнитной проницаемости, то есть в уменьшении индуктивности. Чтобы не приближаться к ней, нужно хорошо посчитать трансформатор с учетом потерь на перемагничивание сердечника. Возможно, придется снизить частоту, заново перерасчитав количество витков. Можно перевести flyback в CCM mode, но тогда полоса обратной связи сильно ухудшится.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Sep 13 2015, 15:45
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Как-то затруднительно представить себе жилые помещения, провода, розетки, и т.п., с такой температурой, так что проще пересмотреть условия задачи и тянуть до раскалённого прибора что-то более удобоваримое, типа сразу же постоянного и сразу же 50 В, приготовленного обыкновенными средствами и в обыкновенных условиях.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
NeonS
сообщение Sep 13 2015, 15:50
Сообщение #4


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 135
Регистрация: 15-09-08
Из: Израиль
Пользователь №: 40 198



Цитата(Plain @ Sep 13 2015, 18:45) *
Как-то затруднительно представить себе жилые помещения, провода, розетки, и т.п., с такой температурой, так что проще пересмотреть условия задачи и тянуть до раскалённого прибора что-то более удобоваримое, типа сразу же постоянного и сразу же 50 В, приготовленного обыкновенными средствами и в обыкновенных условиях.


Там речь идет о каком-то загадочном геофизическом приборе, работающим, наверное, внутри вулкана.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Sep 13 2015, 15:58
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Ну так я и говорю, что проблем нет — четырёхпроводная схема создаст +50 В без единого электронного компонента хоть прямо в доменной печи.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
NeonS
сообщение Sep 13 2015, 16:07
Сообщение #6


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 135
Регистрация: 15-09-08
Из: Израиль
Пользователь №: 40 198



Цитата(Plain @ Sep 13 2015, 18:58) *
Ну так я и говорю, что проблем нет — четырёхпроводная схема создаст +50 В без единого электронного компонента хоть прямо в доменной печи.



Согласен, было бы идеально не "жарить" источник, а решить проблему дистанционно. Тем более ток в 1А.
И опять тот самый случай - автор залег на дно и ни жу-жу. Может это тренд такой сегодня?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Oxygen Power
сообщение Sep 13 2015, 16:34
Сообщение #7


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 228
Регистрация: 23-07-10
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571



Для таких условий феррит не пойдёт. У него температура Кюри около 200 градусов по Цельсию.
Это значит, что приближаясь к этой температуре феррит теряет свои магнитные свойства.
Посмотрите такой материал сердечника: http://www.gammamet.ru/ru/gm14dc.htm
Для обратноходового преобразователя не подойдёт. Схему следует пересмотреть на прямоходовый преобразователь.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ydaloj
сообщение Sep 13 2015, 17:20
Сообщение #8


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799



Цитата(Oxygen Power @ Sep 13 2015, 19:34) *
Схему следует пересмотреть на прямоходовый преобразователь.

тогда ТС не впишется в габариты с выходным дросселем


--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Priest_89
сообщение Sep 13 2015, 18:49
Сообщение #9


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 66
Регистрация: 21-03-12
Пользователь №: 70 931



Цитата(NeonS @ Sep 13 2015, 22:50) *
Там речь идет о каком-то загадочном геофизическом приборе, работающим, наверное, внутри вулкана.

Для "горячих" скважин на большой глубине это нормально, бывает и больше

Цитата(Plain @ Sep 13 2015, 22:58) *
Ну так я и говорю, что проблем нет — четырёхпроводная схема создаст +50 В без единого электронного компонента хоть прямо в доменной печи.


Цитата(NeonS @ Sep 13 2015, 23:07) *
Согласен, было бы идеально не "жарить" источник, а решить проблему дистанционно. Тем более ток в 1А.
И опять тот самый случай - автор залег на дно и ни жу-жу. Может это тренд такой сегодня?


Приборы работают в связке из нескольких штук, на каротажном кабеле длиной до 6 км. Общая мощность связки до 150 Вт, Наиболее мощные приборы потребляют до 35 Вт (для них и нужен данный блок), при 50 В общий ток будет 3 А. Кабель трехжильный, для питания можно запараллелить 2 жилы, и броня как второй провод. Сопротивление жилы около 26 Ом/км, брони 5 Ом/км, при длине 6 км имеем сопротивление питающей цепи 108 Ом. При токе 3 А на ней будет падать 324 В. Дополнительных жил для контроля напряжения на приборе нет, так что подавать 50 В с земли будет проблематично.


Цитата(Oxygen Power @ Sep 13 2015, 23:34) *
Для таких условий феррит не пойдёт. У него температура Кюри около 200 градусов по Цельсию.
Это значит, что приближаясь к этой температуре феррит теряет свои магнитные свойства.
Посмотрите такой материал сердечника: http://www.gammamet.ru/ru/gm14dc.htm
Для обратноходового преобразователя не подойдёт. Схему следует пересмотреть на прямоходовый преобразователь.


Спасибо за совет, попробую пересчитать схему и смакетировать. Но все таки, есть ли возможность уменьшить нагрев ферритового сердечника? Про габариты - так как кожух прибора по сути представляет собой трубу, ограничены высота и ширина размещаемых на плате компонентов - в первую очередь дросселя (или трансформатора, это уже другой вопрос). Длина же устройства в разумных пределах не ограничена.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Sep 13 2015, 20:24
Сообщение #10


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Извините, но в первом сообщении темы Вы заявили на конце этого 6-километрового 312-омного кабеля под нагрузкой, с Ваших новых слов, 150-ю ваттами наличие аж переменного напряжения 220 В аж ±10% — и это для вентильного-то выпрямителя с его на порядок больше импульсным током — а в своей лаборатории сейчас небось вообще подаёте ±0%.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
NeonS
сообщение Sep 13 2015, 23:08
Сообщение #11


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 135
Регистрация: 15-09-08
Из: Израиль
Пользователь №: 40 198



Цитата(Priest_89 @ Sep 13 2015, 21:49) *
Приборы работают в связке из нескольких штук, на каротажном кабеле длиной до 6 км. Общая мощность связки до 150 Вт, Наиболее мощные приборы потребляют до 35 Вт (для них и нужен данный блок), при 50 В общий ток будет 3 А. Кабель трехжильный, для питания можно запараллелить 2 жилы, и броня как второй провод. Сопротивление жилы около 26 Ом/км, брони 5 Ом/км, при длине 6 км имеем сопротивление питающей цепи 108 Ом. При токе 3 А на ней будет падать 324 В. Дополнительных жил для контроля напряжения на приборе нет, так что подавать 50 В с земли будет проблематично.

Есть сомнение, что Вы можете использовать экран, как силовой провод - обычно такое не допускается.
Цитата
Спасибо за совет, попробую пересчитать схему и смакетировать. Но все таки, есть ли возможность уменьшить нагрев ферритового сердечника? Про габариты - так как кожух прибора по сути представляет собой трубу, ограничены высота и ширина размещаемых на плате компонентов - в первую очередь дросселя (или трансформатора, это уже другой вопрос). Длина же устройства в разумных пределах не ограничена.

Думаю, что переход на топологию forward вполне рационален. В этом случае Вы можете улучшить кпд и, главное, разделить трансформатор и индуктор. Индуктор, кстати, нужно использовать на МРР сердечнике, точка Кюри которого обычно в области +500С. Трансформатор нужно пересчитать с низкой индукцией и конструктивно обеспечить термоконтакт с общим корпусом, чтобы уменьшить разницу температур. В качестве транзистора лучше идет SiC. В качесте диодов - не Шоттки из-за сильных утечек при температуре. Остается самое слабое звено - электролитические конденсаторы, по крайней мере входной. Остальные могут быть керамическими с учетом DC bias деградации.

Сообщение отредактировал Herz - Sep 14 2015, 14:29
Причина редактирования: Оформление цитат
Go to the top of the page
 
+Quote Post
HardEgor
сообщение Sep 14 2015, 01:45
Сообщение #12


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 223
Регистрация: 3-03-06
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925



Цитата(Priest_89 @ Sep 14 2015, 00:49) *
Но все таки, есть ли возможность уменьшить нагрев ферритового сердечника?

Перегрев определяется выделяемой мощностью и тепловым сопротивлением.
Если мощность уменьшить нельзя, то надо снижать тепловое сопротивление - пропитывать дроссель в сборе, залить теплопроводным герметиком плату и т.д. и т.п.

Цитата(Priest_89 @ Sep 14 2015, 00:49) *
Про габариты - так как кожух прибора по сути представляет собой трубу, ограничены высота и ширина размещаемых на плате компонентов - в первую очередь дросселя (или трансформатора, это уже другой вопрос). Длина же устройства в разумных пределах не ограничена.

А кто мешает поставить параллельно/последовательно два/три дросселя меньшего габарита?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Priest_89
сообщение Sep 14 2015, 03:05
Сообщение #13


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 66
Регистрация: 21-03-12
Пользователь №: 70 931



Цитата(Plain @ Sep 14 2015, 03:24) *
Извините, но в первом сообщении темы Вы заявили на конце этого 6-километрового 312-омного кабеля под нагрузкой, с Ваших новых слов, 150-ю ваттами наличие аж переменного напряжения 220 В аж ±10% — и это для вентильного-то выпрямителя с его на порядок больше импульсным током — а в своей лаборатории сейчас небось вообще подаёте ±0%.

Прошу прощения, насчет ±10% - перегнул, входное напряжение при полной нагрузке падает примерно до 150 В, все это учитывается и при испытаниях с применением имитатора кабеля.

Цитата(NeonS @ Sep 14 2015, 06:08) *
Есть сомнение, что Вы можете использовать экран, как силовой провод - обычно такое не допускается.

Допускается, большинство скважинных приборов именно так и запитано. Броня - это не совсем экран, это грузонесущий элемент кабеля из 2-х слоев стальной проволоки, навитых вокруг залитых в оболочку жил.

Цитата(NeonS @ Sep 14 2015, 06:08) *
Думаю, что переход на топологию forward вполне рационален. В этом случае Вы можете улучшить кпд и, главное, разделить трансформатор и индуктор. Индуктор, кстати, нужно использовать на МРР сердечнике, точка Кюри которого обычно в области +500С. Трансформатор нужно пересчитать с низкой индукцией и конструктивно обеспечить термоконтакт с общим корпусом, чтобы уменьшить разницу температур. В качестве транзистора лучше идет SiC. В качесте диодов - не Шоттки из-за сильных утечек при температуре. Остается самое слабое звено - электролитические конденсаторы, по крайней мере входной. Остальные могут быть керамическими с учетом DC bias деградации.

Благодарю, а есть ли смысл применять двухтактную топологию (напр. полумост) или однотактный forward здесь будет лучше?
Электролитические конденсаторы - Nichicon серии BX, заявлены на 150 градусов, пока работают без проблем. Шоттки действительно температуру такую не держат, от них отказались.

Цитата(HardEgor @ Sep 14 2015, 08:45) *
Перегрев определяется выделяемой мощностью и тепловым сопротивлением.
Если мощность уменьшить нельзя, то надо снижать тепловое сопротивление - пропитывать дроссель в сборе, залить теплопроводным герметиком плату и т.д. и т.п.


А кто мешает поставить параллельно/последовательно два/три дросселя меньшего габарита?

Как вариант, попробуем.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Oxygen Power
сообщение Sep 14 2015, 03:12
Сообщение #14


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 228
Регистрация: 23-07-10
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571



Цитата(Priest_89 @ Sep 13 2015, 22:49) *
Но все таки, есть ли возможность уменьшить нагрев ферритового сердечника? Про габариты - так как кожух прибора по сути представляет собой трубу, ограничены высота и ширина размещаемых на плате компонентов - в первую очередь дросселя (или трансформатора, это уже другой вопрос). Длина же устройства в разумных пределах не ограничена.


Снижать индукцию насыщения. Это значит увеличить габариты магнитопровода. И всё-равно для феррита слишком жёсткие условия работы.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
NeonS
сообщение Sep 14 2015, 05:35
Сообщение #15


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 135
Регистрация: 15-09-08
Из: Израиль
Пользователь №: 40 198



Цитата(Oxygen Power @ Sep 14 2015, 06:12) *
Снижать индукцию насыщения. Это значит увеличить габариты магнитопровода. И всё-равно для феррита слишком жёсткие условия работы.

Справедливо. Кстати, из топологии forward лучше выбрать half-bridge (полумост), поскольку он лучше утилизирует сердечник. Таким образом, при том же размере сердечника снизим индукцию. Для того, чтобы не уплывать в сторону точки Кюри, необходимо обеспечить хороший теплоотвод сердечника - тогда градиент температуры хоть как-то снизим. Электролитические конденсаторы обязательно прошунтировать керамическими для снижения тока rms на ВЧ - увеличим "налет часов" хоть как-то. Выходной индуктор тоже можно прислонить к общему теплоотводу, хотя можно и не сильно заморачиваться, если МРР core, да и ток в общем не очень большой - 1А. Вот как-то так.
Если по какой-то причине полумост неприемлем, то можно съехать на self resonant clamp forward или active clamp forward. Однако у обоих есть свои недостатки: высокое напряжение ключевого транзистора и др.