Виснет контроллер при использовании GSMа |
|
|
|
Jun 25 2015, 10:36
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 48
Регистрация: 25-04-14
Пользователь №: 81 515

|
Здравствуйте форумчане. Столкнулся с проблемой, при работе платы вне корпуса изделия все работает хорошо, как только вставляю в корпус изделия, контроллер начинает виснуть. Корпус пластиковый, плата крепится на латунных втулках к нему. Разводку платыв формате P-CAD прилагаю. По питанию контроллера поставил BLM21AG102SN1, не помогает. Чип антенна Mobinus TRI-4.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(30 - 44)
|
Sep 28 2015, 09:31
|

Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 292
Регистрация: 26-06-07
Пользователь №: 28 718

|
Цитата включать ключ плавно через ШИМ или ЦАП я заинтригован. покажите, пожалуйста, схему, когда реализуете такой вариант. Цитата Нашел решение с диодом,работает хорошо, но вот когда модуль начинает регистрироваться в сети, контроллер с большой вероятностью виснет. не нашли вы никакого решения. устройство работает? нет. Нашёл - это когда работает.
|
|
|
|
|
Sep 28 2015, 09:37
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 294
Регистрация: 5-08-14
Из: Ярославль
Пользователь №: 82 466

|
Цитата(smalcom @ Sep 28 2015, 14:31)  я заинтригован. покажите, пожалуйста, схему, когда реализуете такой вариант. Я не буду такое реализовывать, импульс при запуске полезен. Да и решение не особо толковое, если подумать. У преобразователя для таких случаев есть ножка Soft Start. Цитата(smalcom @ Sep 28 2015, 14:31)  не нашли вы никакого решения. устройство работает? нет. Нашёл - это когда работает. Так нашел решение одной проблемы, но появилась другая, с первой не связанная. После зависания контроллера модуль продолжает работать, на него можно звонить и ничего при этом не происходит.
|
|
|
|
|
Sep 28 2015, 09:59
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 294
Регистрация: 5-08-14
Из: Ярославль
Пользователь №: 82 466

|
Схема питания строго по даташиту на преобразователь:  Преобразователь настроен на 3,7В. На входе стоит ключ IRLML6402, на выходе модуль. Контроллер питается непосредственно от входа А в чем может быть связь можете объяснить? Ведь если модуль работает корректно, значит питание на нем организовано правильно.
|
|
|
|
|
Sep 28 2015, 10:22
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 19
Регистрация: 27-09-13
Из: Пермь
Пользователь №: 78 507

|
У меня была похожая проблема с модулем Sim900d. При регистрации в сети все перезагружалось. Именно из за того, что модуль начинает сильно потреблять. Решилось установкой конденсаторов 2200uF по питанию. Если у вас перезагружается только контроллер, то видимо не ваш случай.
|
|
|
|
|
Sep 28 2015, 10:52
|

Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 83
Регистрация: 12-01-15
Из: С-Петербург
Пользователь №: 84 517

|
Цитата(CADiLO @ Sep 28 2015, 13:37)  Я бы для проверки запитал контроллер от подобного преобразователя, чтобы на нем не было провала. Вот, да, согласен) Шоттки - выпаять, контроллер отдельно запитать (если я правильно представляю себе этот кусочек схемы).
--------------------
|
|
|
|
|
Sep 28 2015, 10:58
|

Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 292
Регистрация: 26-06-07
Пользователь №: 28 718

|
Цитата Да и энергопотребление снизится, преобразователь и модуль ведь потребляют даже в отключенном режиме. и то правда. ведь диод в ключе идеальный. Цитата У меня была похожая проблема с модулем Sim900d Не спешите гадать. Посмотрите его сообщения. Товарищ пренебрегает как документацией производителя, таки рекомендациями по схемотехнике и трассировке. К тому же паяет сразу из головы. Гадать, что там сделано имеет смысл только для собственного развлечения и/или повторения пройденного материала.
|
|
|
|
|
Sep 28 2015, 11:04
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 294
Регистрация: 5-08-14
Из: Ярославль
Пользователь №: 82 466

|
Цитата(NEOWAY_EFO.RU @ Sep 28 2015, 15:52)  Вот, да, согласен) Шоттки - выпаять, контроллер отдельно запитать (если я правильно представляю себе этот кусочек схемы). А я уже пробовал это делать. Запитывал контроллер от программатора 3,3В, ситуация не менялась. Цитата(CADiLO @ Sep 28 2015, 15:53)  на PWRKEY ключ стоит? уровни согласованы? Да, есть NPN-ключ и согласование уровней на резистивном делителе как в даташите. Цитата(smalcom @ Sep 28 2015, 15:58)  и то правда. ведь диод в ключе идеальный.
Не спешите гадать. Посмотрите его сообщения. Товарищ пренебрегает как документацией производителя, таки рекомендациями по схемотехнике и трассировке. К тому же паяет сразу из головы. Гадать, что там сделано имеет смысл только для собственного развлечения и/или повторения пройденного материала. По началу да, пренебрегал по глупости своей, но это вышло боком и такую практику я прекратил. Нарисую схему, покажу, увидите. А ключ, может, и не идеальный, но энергопотребление в выключенном режиме явно снизит. Устройство планируется с автономным питанием.
|
|
|
|
|
  |
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|