Добрый день,
возник вопрос, как в заголовке темы. Есть дополнительные упрощающие условия: реле соединяет антенну с блоком нагрева этой антенны от обледенения. Во время работы антенны по ней ходит 15КВольт с сотней ампер. Но зимой антенна, бывает, что обледенеет и ее желательно прогревать. Антенна с ее питанием соединена разрядником, то есть при отсутствии питания на блоке антенны она отвязана от внешнего мира. Вот в этот момент хотелось бы щелкнуть реле и подать на нее 220VAC, так чтобы при ее внутреннем резестивном 8Омном сопротивлении на ней выделилось 6КВатт тепла и она оттаяла бы и просохла бы.
На раз реле на мои номиналы не нашел. Жаба сильно задушит, если стоимость реле будет больше стоимости разядника.
Может сделать на ксенонке? Или еще на чем-то, только с ходу ничего дешевого не находится. Пожалуйста, посоветуйте, в каком направлении смотреть?
Спасибо!
ИИВ
|
|
|
|
|
Dec 5 2015, 19:49
|
вопрошающий
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 726
Регистрация: 24-01-11
Пользователь №: 62 436

|
Цитата(manowar @ Dec 6 2015, 00:34)  известные мне вч реле на сотню а не потянут я тоже примерно это же видел Цитата(manowar @ Dec 6 2015, 00:34)  ...механический привод пока это единственно, что и рассматривается, но ведь реле - это тоже механический привод, и так не хотелось бы изобретать реле для конкретной задачи.
|
|
|
|
|
Dec 24 2015, 08:23
|

Участник

Группа: Участник
Сообщений: 59
Регистрация: 6-08-15
Из: Уфа
Пользователь №: 87 877

|
Цитата(iiv @ Dec 5 2015, 22:20)  Во время работы антенны по ней ходит 15КВольт с сотней ампер. - Вы не сказали, ВЧ сигнала, а это возможно, много меньше, чем 50 Гц, 220 Вольт для нагрузки в 8 Ом. Антенна сгорит. Почему "возможно" ? Потому, что вы не указали частоту ВЧ. Если она высокая (выше 1 МГГц), то будет так. Даже, если подобрать напряжение для нагрева и (щелкнуть реле и подать на нее ХХ VAC), то, при отключенном реле и подаче ВЧ напряжения в антенну, это ВЧ напряжение (через отключенный контакт, имеющий ёмкость), возможно пойдёт в блок питания и сожжёт всё. Зависит от частоты сигнала, меж контактной ёмкости и влажности воздуха. С уважением, Салават. Цитата(iiv @ Dec 5 2015, 22:20)  посоветуйте, в каком направлении смотреть? Сообщите частоту ВЧ. Цитата(iiv @ Dec 5 2015, 22:20)  блоком нагрева этой антенны от обледенения. Блок нагрева антенны - это есть, или это ваше пожелание? Цитата(iiv @ Dec 5 2015, 22:20)  6КВатт тепла и она оттаяла бы и просохла бы. При 1 - 2 МГВт мощности она не тает? КПД, однако.
|
|
|
|
|
Dec 26 2015, 12:15
|
вопрошающий
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 726
Регистрация: 24-01-11
Пользователь №: 62 436

|
Цитата(Салават @ Dec 24 2015, 14:23)  Сообщите частоту ВЧ. около 1МГц, у нее резистивное около 8Ом, резистивное на 1МГц из-за скин эффектов около 12Ом, а активное около 50Ом, то есть по ней до 300А ходить должно. Да, скважность никакая, около 75ppm, то есть средняя мощность во время работы на антенне составляет около 300Ватт. Цитата(Салават @ Dec 24 2015, 14:23)  Блок нагрева антенны - это есть, или это ваше пожелание? необходимая реальность. Сейчас делается так: антенна подключена четырьмя 48 пиновыми штекерами к блоку накачки. Если надо прогреть антенну, ее отключают от блока, втыкают туда другой блочек, греют, и все ок. Но понятно, всех очень раздражает крутить штекеры, плюс у штекеров есть какое-то очень ограниченное число включений-выключений, что из-за этого жонглерства за год убили сам штекер, а это - пол месяца заморочек по его припайке к антенне. Цитата(Салават @ Dec 24 2015, 14:23)  это ВЧ напряжение (через отключенный контакт, имеющий ёмкость), возможно пойдёт в блок питания и сожжёт всё. очевидно, что так будет с обычным реле, но я-то и вопрошал о правильном. Технически для прогрева могу использовать, например, 10-50КГц 220VAC которые будут подаваться с очень хорошо развязанного (10КВ и больше) трансформатора, но иметь такой трансформатор постоянно включенным в антенну по очевидным причинам не планирую. Вопрос в продолжении темы: а как себя ведет медленный ВВ диод, если он на 10КГц рассчитан, а на него подали 1МГц, он всегда будет ток пропускать, или наоборот, всегда не будет пропускать? То есть если я поставлю 10КГц трансформатор для нагрева, а его с антенной соединю через высоковольтный диодный мост?
|
|
|
|
|
Dec 26 2015, 21:12
|
вопрошающий
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 726
Регистрация: 24-01-11
Пользователь №: 62 436

|
Цитата(Салават @ Dec 27 2015, 01:45)  Подключите выходную обмотку трансформатора к антенне напрямую ага, и пульс в 15КВ полетит на первичку, если в качестве сердечника взять хоть какой-то феррит. Если брать трансформаторное железо - то это и мотать надо и вес большой. А теперь представьте, что у нас таких антенн 20 и устройство переносное (почти). Если я туда по 50 кг на каждый канал повешу, больше оно переносным уже не будет. Честно говоря с момента открытия темы прошло много времени и я уже почти сделал что-то похожее на полностью герметичное реле на червячковой передаче и с полным отсутствием воздуха, при отключенном обогревателе емкость между контактами получается около 0.1пФ, а при включении вроде около 0.05Ома сопротивление контакта получается, единственно плохо - мое реле меняет состояние аж за целую минуту, но меня это еще устраивает
|
|
|
|
|
Dec 26 2015, 21:36
|

Участник

Группа: Участник
Сообщений: 59
Регистрация: 6-08-15
Из: Уфа
Пользователь №: 87 877

|
Цитата(iiv @ Dec 27 2015, 02:12)  Если брать трансформаторное железо - то это и мотать надо и вес большой. А теперь представьте, что у нас таких антенн 20 и устройство переносное (почти). Я имел в виду именно транс на 50 Герц, и то, что их много и устройство переносное - об этом не говорилось. И всё равно 20 трансов, меньшей мощности, для слабенького подогрева, считаю правильным решением.
|
|
|
|
|
Dec 27 2015, 11:17
|
вопрошающий
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 726
Регистрация: 24-01-11
Пользователь №: 62 436

|
Цитата(Салават @ Dec 27 2015, 03:36)  Я имел в виду именно транс на 50 Герц, может так и придется, если мои реле не будут хорошо работать  Основная проблема - мотать эти трансы самому придется, предварительно вытащив вторичную и проложив достаточно изолятора и потом снова намотав вторичку, ибо купить на 15КВ готовый транс на 200-300VA, к сожалению, не реально. Офф: кстати, если Вы недалеко от СНОСа, привет, мы там эту систему по весне раскидывать планировали, чтоб ядренный могильник посмотреть.
|
|
|
|
|
Dec 27 2015, 18:28
|

Участник

Группа: Участник
Сообщений: 59
Регистрация: 6-08-15
Из: Уфа
Пользователь №: 87 877

|
Цитата(iiv @ Dec 27 2015, 16:17)  готовый транс на 200-300VA, к сожалению, не реально. И всего то. Телевизионный ТС 270 с двумя катушками, на одной первичка, на другой вторичка, провод потолще, насколько влезет, холостой ток побольше - будет высокий КПД, я делал до 5 ампер - работало круглосуточно, партия в 30 штук. Если возможно повышение напряжения в сети, более 220 Вольт, то, на случай насыщения - ставим автомат на 16А и порядок. Если бросить клич, то ещё можно купить по 300р. Хотя бы железо от него. Насчёт 15 КВт, даже не заморачивайтесь.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|