реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
> Подключение RJ45 для 1000Base-T к ПЛИС, PHY, трансформатор, ... ?
spbroma
сообщение Jan 22 2016, 09:03
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 42
Регистрация: 23-07-14
Пользователь №: 82 337



Здравствуйте!

У меня есть отладочная плата от Xilinx с ПЛИС, которая соединена гигабитным трансивером с SFP-разъёмом, куда устанавливается SFP-RJ45 трансивер и начинает дыщать Ethernet.
Далее, собираюсь разработать плату, на которой ПЛИС поднимет через RJ45 1G Ethernet напрямую, без SFP.

Как понимаю, есть два варианта:

1. Установка между ПЛИС и RJ45 микросхемы PHY, при этом ПЛИС-PHY связаны ( R )GMII, а PHY-RJ45 уже дифпарами
2. Из гигабитного трансивера в ПЛИСе с помощью корки выходит уже дифпара, но для подключения её к RJ45, нужно пропустить сигнал через трансформатор для гальванической развязки.

Верно ли я всё понимаю и каких граблей не учёл?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
iosifk
сообщение Jan 22 2016, 09:07
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 011
Регистрация: 8-09-05
Из: спб
Пользователь №: 8 369



Цитата(spbroma @ Jan 22 2016, 12:03) *
Здравствуйте!

У меня есть отладочная плата от Xilinx с ПЛИС, которая соединена гигабитным трансивером с SFP-разъёмом, куда устанавливается SFP-RJ45 трансивер и начинает дыщать Ethernet.
Далее, собираюсь разработать плату, на которой ПЛИС поднимет через RJ45 1G Ethernet напрямую, без SFP.

Как понимаю, есть два варианта:

1. Установка между ПЛИС и RJ45 микросхемы PHY, при этом ПЛИС-PHY связаны ( R )GMII, а PHY-RJ45 уже дифпарами
2. Из гигабитного трансивера в ПЛИСе с помощью корки выходит уже дифпара, но для подключения её к RJ45, нужно пропустить сигнал через трансформатор для гальванической развязки.

Верно ли я всё понимаю и каких граблей не учёл?

Гигабитный трансивер ведет по каждой паре одновременный прием и передачу. Да при этом же на приеме ведется усиление сигнала. Ну и еще там входы должны бвть защищены от электростатики... Так что подключение трансформатора напрямую к ПЛИС не советую...


--------------------
www.iosifk.narod.ru
Go to the top of the page
 
+Quote Post
spbroma
сообщение Jan 22 2016, 09:31
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 42
Регистрация: 23-07-14
Пользователь №: 82 337



Цитата(iosifk @ Jan 22 2016, 12:07) *
Гигабитный трансивер ведет по каждой паре одновременный прием и передачу. Да при этом же на приеме ведется усиление сигнала. Ну и еще там входы должны бвть защищены от электростатики... Так что подключение трансформатора напрямую к ПЛИС не советую...


А как тогда следует подключать? Всё, что попадалось мне на глаза -- через PHY, но пока будет разводиться плата я буду разбираться с изернетом через SFP и хотелось бы максимально безболезненно переехать потом на новое железо. Трансформатор ведь и так обеспечивает гальваническую развязку с кабелем, как еще защититься можно?

Единственно, что тогда надо будет ПЛИС располагать максимально близко к разъему, тогда как PHY можно откинуть на разумное расстояние по плате.

Go to the top of the page
 
+Quote Post
iosifk
сообщение Jan 22 2016, 09:59
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 011
Регистрация: 8-09-05
Из: спб
Пользователь №: 8 369



Цитата(spbroma @ Jan 22 2016, 12:31) *
А как тогда следует подключать? Всё, что попадалось мне на глаза -- через PHY, но пока будет разводиться плата я буду разбираться с изернетом через SFP и хотелось бы максимально безболезненно переехать потом на новое железо. Трансформатор ведь и так обеспечивает гальваническую развязку с кабелем, как еще защититься можно?

Единственно, что тогда надо будет ПЛИС располагать максимально близко к разъему, тогда как PHY можно откинуть на разумное расстояние по плате.

Ну прямо как для глухого говорю... Электростатика и гальваническая развязка - вещи совершенно разные.
Так же как и трансиверы в ПЛИС и усилители с АРУ в PHY...
Вы хоть для начала даташиты на PHY изучите...


--------------------
www.iosifk.narod.ru