FAQ: защита дискретных и аналоговых входов, Выборка из истории форума |
|
|
|
Feb 1 2016, 06:33
|

Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 292
Регистрация: 26-06-07
Пользователь №: 28 718

|
Цитата Защитная функция R52 по отношению к диоду уменьшится вдвое. Допустим R46 имеет дюйм. размер 2512 и рабочее напряжение - 250 В, максимальное - 400 В. Т.о. максимальный ток через диод будет 400 / 20000 = 20 мА. Это, конечно, просто катастрофа, ни один диод такого не выдержит. Цитата А какова роль этого обратного тока? нет у него никакой роли. обратный ток диода - это ток, который течёт через диод при обратном смещении, т.е. если плюс к катоду присоединить. Цитата Я просто подумываю о программном решении проблемы, так как измерения столь низких напряжений не предвидится. калибровка спасёт
|
|
|
|
|
Feb 1 2016, 06:39
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 425
Регистрация: 30-04-11
Пользователь №: 64 708

|
Цитата А то что через R46 потечет 5мА (0,5Вт) это ничего? Учитывая, что номиналы делителя можно увеличить, я опустила эту деталь при оценке роли R52. Цитата Считайте, что это просто источник тока, Не подскажете как это сделать математически? ДАтчик температуры в устройстве есть, так что могу учесть и температуру. Цитата Как вариант делитель поставить после диодов, тогда паразитное напряжение, которое видит АЦП уменьшится в 30 раз. Защитные По-моему, наилучший вариант! Нужно ли при этом будет менять номинал R55? Но почему в 30 раз? У меня делитель кратен 7.666666 .
Сообщение отредактировал murmur - Feb 1 2016, 06:41
|
|
|
|
|
Feb 1 2016, 06:44
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 326
Регистрация: 4-11-15
Пользователь №: 89 174

|
Цитата(murmur @ Feb 1 2016, 06:39)  Но почему в 30 раз? У меня делитель кратен 7.666666 . Ну если предположить что в отключенном состоянии входное напряжение закорочено на землю, и паразитное напряжение создается обратным током диода на резисторе 100К, тогда в новом включении у нас две цепи подключены параллельно. Резистор 100К и делитель 23К до земли. Ток разделится так, 4/5 пойдет на 23К и 1/5 пойдет на 100К. А затем уже делитель поделит на 6. Возможно я неправ, ну проверьте в модели или на практике...
|
|
|
|
|
Feb 1 2016, 08:19
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 425
Регистрация: 30-04-11
Пользователь №: 64 708

|
Цитата Но если очень хочется, то можно убрать R52 и ничего не добавлять. Получается, что мной просто была допущена ошибка при создании гибридной схемы - R52 в схеме без делителя предназначен для защиты диода по току, в делителе же эту функцию выполняет резистор верхнего плеча. Футпринт на плате уже есть, так что поставлю-ка я 1 кОм и попробую.
|
|
|
|
|
Feb 4 2016, 05:25
|

pontificator
     
Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483

|
Цитата(asrael @ Jan 19 2016, 16:49)  покритикуйте схемотехнику входа 24/220В - Конденсaтор 0.1 мкФ параллельно входу - очень плохо. Учите законы коммутации, курс ТОЭ, первый год обучения в институте. - "Висящий в воздухе" светодиод оптрона - плохо. Его надо зашунтировать конденсатором или резистором. - Однополупериодный выпрямитель для входа 220В ас - плохо. После оптрона будет сигнал 50 Гц, который потом придется париться, чтобы нормально обработать. Проще поставить мостик и сгладить кондером. - Ставить супрессор там, где можно обойтись зенером, - моветон.
|
|
|
|
|
Feb 4 2016, 12:52
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 817
Регистрация: 14-02-07
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368

|
Цитата(=AK= @ Apr 18 2014, 00:43)  http://www.beck-ipc.com/files/applicationn...an_sc1x3-io.pdfОчень неплохая схема вввода, простенько и со вкусом. Все есть: и защита от инверсии входа, и помеха гасится резистором 4.3к, и порог задается явно, при помощи зенера 4.7В, и защита от перенапряжений, и фильтрок на входе имеется. Я бы, правда, емкость поставил побольше раз в сто. Вопрос - как в этой схеме осуществляется защита от микросекундных помех? Или ее нет вообще? Достаточно ли для этого установить супрессор типа SMAJ28 на входе? ПС по поводу FAQа - может разделить дискретные и аналоговые входы по разным темам?
|
|
|
|
|
Feb 5 2016, 02:40
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 425
Регистрация: 30-04-11
Пользователь №: 64 708

|
Продолжаем разговор. Классическая и одобренная в теме "LCD панелька.." схема защищает от всего - и от помех и от правильных импульсов. Как анализатор нажатия на кнопку, подключенную к минусу, эта схема работает (0.0 В/2.5 В). Но вот при анализе импульсов, формируемых контроллером, наблюдается такая картина P.S. Что такого в режиме открытого стока, что он не дает резистору R13 подтянуть напряжение выше 1 В? P.P.S При отсутствии сигнала на входе защиты напряжение, формирующееся на входе контроллера, равно примерно 2.5 вольт. Я не пойму - это борьба обратного тока нижнего диода с обратным током верхнего диода+тока от внешней резистороной подтяжки?
Сообщение отредактировал murmur - Feb 5 2016, 03:11
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
  |
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|