Цитата(ZVA @ Feb 4 2016, 17:56)

Данные нет, а управление и сигнализацию да. Для нашего конкретного случая практически проверенная дальность составила 1200 метров, линии 220В большей длины не нашли. расчетная была 2000м. Запитано все было от разделительного трансформатора. И о чем это говорит? А ни очем. у нас нагрузки были индуктивные. активной не было по определению. Выше правильно написали, все зависит от конкретной сети и нагрузок к ней подключеных. В некоторых случаях можно работать при подключении к разным фазах в разных концах здания, а в некоторых в одной комнате на одной фазе работает со сбоями.
Я под данными и имел ввиду команды управления и данные с периферийных датчиков. Нагрузка у меня тоже индуктивная. А на каком модеме Вы реализовывали свою разработку, если не секрет конечно? Детектор нуля был? Насчет разных фаз в разных концах здания, можно по-подробнее? Вы это проверяли? У меня лично на разных фазах и в одном кабинете связи нет.
Цитата(Dog Pawlowa @ Feb 4 2016, 19:18)

Ценелеков много. Тянете кота за хвост, колитесь быстрее, что делаете.
Вы вообще по выставкам ездите, с людьми разговариваете, или в гараже что-то изобретаете?
Извините за резкость, но прикладывать усилия в этой сложной теме, не отслеживая что происходит, в наше время - нонсенс.
Это в какое-такое "наше время"?
IEC 61334-5-2 говорит о чем-то?
По-выставкам и не только по выставкам я езжу и прекрасно знаю что в этой области не происходит НИЧЕГО! На выставках в основном стадо "менеджеров", "сколько-вы-будете-покупальщиков" и "тех.специалистов по переводу даташитов", которые и перевести-то толком не могут. И чем дальше, тем глубже. По-этому я и открыл эту тему. Несколько лет назад все побегали с криком "ура, давайте передавать по 220В все что можно" и все, на этом все закончилось. Ни одного реализованного проекта, который создавался как коммерческий продукт за последние три года я не видел ни на одной выставке. Про частные поделки я не говорю, это к теме не относится.
А насчет что делаем - система контроля температуры на удаленном объекте. Непосредственный контроль - по PLC, удаленный и управление - GSM. Проект успешно шуршит вживую на объекте уже год, но периодически возникают сбои в сети, с которыми и боремся. Под сбоями я подразумеваю "выпадение" блоков системы из созданной PLC сети, правда с последующим восстановлением, но тем не менее, факт имеет место быть. В плане - "коробочный продукт" среднего ценового класса. И поскольку практический результат имеется, появилось желание узнать, может за последний год кто- чего еще реализовал на практике, а не в теории.