Быстро (1мкс) включать и выключать нагрузку 30КВольт, 0.1мА |
|
|
|
Feb 8 2016, 21:42
|
вопрошающий
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 726
Регистрация: 24-01-11
Пользователь №: 62 436

|
Добрый день,
посоветуйте, пожалуйста, САБЖ. Я сам толком не знаю, будет ли 30КВ, или достаточно меньше, например, 10КВ. Потребление около 1Ватта, может чуть больше. Сама нагрузка - гиротрон, на днях таки первый раз его выдул и хочу проверить. А вот во время эксплуатации мне его как раз надо по очень хитрому алгоритму то включать, то выключать.
Кроме каскода на 20-30 полутаракиловольтных мосфетах ничего в голову не приходит, но боюсь, что отладка каскода унесет в мусорное ведро сотни, а то и тысячи оных, и их немного жалко. Потом не понятно, как защитить каскод от дуги в гиротроне, если оная будет там возникать...
Так как включать и выключать надобно сотни, а то и тысячи раз в секунду, боюсь, что ламповые включатели не подойдут.
Скажите, пожалуйста, есть ли какая-то разумная альтернатива каскоду на мои номиналы?
PS: ставить 3-4 гиротрона, питать каждый от переменного со сдвигом фаз, а их выходы параллелить не очень-то хотелось бы, хотя это конечно же решение.
PPS: еще мысли в слух, сделать прямоходный повышающий трансформатор без диода (диоды на такую скорость и напряжение думаю не существуют), и если подобрать под мощность гиротрона соответствующий конденсатор, то можно получить то, что надо. Конечно трансформатор будет очень не децкий, ибо и повышение в 50 раз и больше, и частота его от 1 МГц, то есть скорей всего без сердечника, или с каким-то чудо-сердечником.
Спасибо
ИИВ
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 14)
|
Feb 9 2016, 07:58
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 214
Регистрация: 23-12-04
Пользователь №: 1 643

|
Приветствую! Была уже когда-то похожая тема Быстро дорого сердитоНу или лампы - медленно, дешево, ласково тепло. Удачи! Rob
|
|
|
|
|
Feb 9 2016, 10:04
|
вопрошающий
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 726
Регистрация: 24-01-11
Пользователь №: 62 436

|
Цитата(AlexeyW @ Feb 9 2016, 12:36)  А какой фронт нарастания и спада требуется? примерно микросекунда, а лучше и больше. На сколько реально больше мне потребуется я пока не знаю. Белка - это конечно классно, но на то, что мне надо по напряжению уже даже даташиты только по запросу, то есть будет долго, муторно, геморно, еще они спросят не повезете ли в Россию, и опять начнется долго, муторно, и все равно пошлют. А потом мне же амперы не нужны, даже милиамперы!!! Надо переключать примерно 1-5 Ватт нагрузки, то есть при напряжении в 30 киловольт - это только где-то 30-150 микроампер. Тем более я же сказал, что за нагрузка, если на нее в обратную сторону ток пойдет, она просто светить не будет, то есть на этом тоже наверное можно поиграться. То есть я спрашивал не о готовом решении, которое официально в России использовать нельзя будет, а о том, какую схему использовать, чтобы сделать самому и ни от каких разрешений не зависеть. Пока два решения просматриваются (каскод и несколько сильно повышающих прямоходов), и по ним, а также по возможным альтернативам, я с радостью бы услышал конструктивные обсуждения и критику.
|
|
|
|
|
Feb 9 2016, 10:28
|
вопрошающий
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 726
Регистрация: 24-01-11
Пользователь №: 62 436

|
Цитата(khach @ Feb 9 2016, 15:09)  Классика- тиратрон и формирующая линия. ага, если бы не тысячу раз в секунду мне это включать-выключать надо, я бы на тиратроне и сделал бы, у меня для этого вся инфраструктура есть  Токи-то маленькие, я все-таки к повышающему трансу тендирую, ибо на 15КВольт я таки без масла транс смог сделать, и работает, тут конечно больше, но каскодами как-то совсем грустно.
|
|
|
|
|
Feb 9 2016, 10:31
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 214
Регистрация: 23-12-04
Пользователь №: 1 643

|
Приветствую! Цитата(iiv @ Feb 9 2016, 12:04)  примерно микросекунда, а лучше и больше. На сколько реально больше мне потребуется я пока не знаю. ... примерно 1-5 Ватт нагрузки, то есть при напряжении в 30 киловольт - это только где-то 30-150 микроампер. .. То есть я спрашивал не о готовом решении, которое официально в России использовать нельзя будет, а о том, какую схему использовать, чтобы сделать самому и ни от каких разрешений не зависеть. Пока два решения просматриваются (каскод и несколько сильно повышающих прямоходов), и по ним, а также по возможным альтернативам, я с радостью бы услышал конструктивные обсуждения и критику. на 30 КV при коротких фронтах токи перезарядки будут отнюдь не микроамперы поэтому надежнее и проще только лампы - мы в свое время много модуляторов на лампах делали 15-25KV, импульсы от 50 ns - 1 us, до 30А, с фронтами от 20 ns и частотой коммутации до 10 KHz. Главное подобрать лампу правильную. И тогда длинные вечера возле уютно светящегося очага вам обеспеченны  Удачи! Rob.
|
|
|
|
|
Feb 9 2016, 10:56
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 714
Регистрация: 31-08-09
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114

|
Цитата Кроме каскода на 20-30 полутаракиловольтных мосфетах Возьмите MOSFETы на 4,5kV - штук 7-8 хватит.
|
|
|
|
|
Feb 9 2016, 12:04
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 370
Регистрация: 4-02-13
Из: Фрязино
Пользователь №: 75 482

|
Цитата(Integrator1983 @ Feb 9 2016, 13:56)  Возьмите MOSFETы на 4,5kV - штук 7-8 хватит. Какие именно ?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)