bbb
сообщение Feb 17 2016, 20:41
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 335
Регистрация: 29-01-16
Пользователь №: 90 261



Смотрел схемы различных зарубежных устройств управления электромагнитами, клапанами и т.п..
И удивился, что буржуи часто соленоиды запитывают ШИМ-ом. Т.е. силовым MOSFET-ом с некоторой частотой (до 4 кГц) подают и снимают питание с соленоида

Кто сталкивался расскажите: в чем минусы и плюсы такого решения?

"Плюс" как я понимаю это то, что можно менять среднее значение тока.
Но, как мне кажется, частота 4кГц тока достаточно немаленькой величины (1ампер), гуляющая по проводам и соленоиду будем создавать помехи, акустический шум, вибрации.
Что в конечно счете приведет к быстрому выходу из строя
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ШСА
сообщение Feb 17 2016, 21:21
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 291
Регистрация: 11-04-14
Из: Саратов
Пользователь №: 81 335



Цитата(bbb @ Feb 17 2016, 23:41) *
Кто сталкивался расскажите: в чем минусы и плюсы такого решения?

Предполагаю, что это сделано для экономии электроэнергии, а также для снижения диаметра провода обмотки (т.е. габаритов устройства и тепловыделения на нём).
В начальный момент ток максимален, а после того, как электромагнит "сработал" (т.е. зазор в его магнитной системе стал минимальным), снижают до тока удержания.

Сообщение отредактировал ШСА - Feb 17 2016, 21:24
Go to the top of the page
 
+Quote Post
uriy
сообщение Feb 18 2016, 05:06
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 429
Регистрация: 30-11-05
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606



Тоже приходит в голову что только для экономии энергии.
В одном устройстве делали подобное для экономии энергии на обмотках реле.
Но у нас там был не ШИМ а просто два напряжения. Одно для гарантированного срабатывания, второе поменьше для удержания.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ViKo
сообщение Feb 18 2016, 05:13
Сообщение #4


Универсальный солдатик
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 634
Регистрация: 1-11-05
Из: Минск
Пользователь №: 10 362



Ключ будет открываться-закрываться с частотой 4 кГц, а ток через катушку будет идти почти постоянный, средний.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexandrY
сообщение Feb 18 2016, 06:12
Сообщение #5


Ally
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 6 232
Регистрация: 19-01-05
Пользователь №: 2 050



Цитата(bbb @ Feb 17 2016, 22:41) *
Смотрел схемы различных зарубежных устройств управления электромагнитами, клапанами и т.п..
И удивился, что буржуи часто соленоиды запитывают ШИМ-ом. Т.е. силовым MOSFET-ом с некоторой частотой (до 4 кГц) подают и снимают питание с соленоида

Кто сталкивался расскажите: в чем минусы и плюсы такого решения?


4 кГц это что-то не то.

Применяют 16-20 кГц, чтобы было не слышно.
И ШИМ модулятор ставят прямо на соленоид, иначе действительно не сертифицируют.
Напряжения там генерируются микроконтроллером в определенной последовательности в зависимости от приложения и допустимой вероятности отрыва якоря.
Из-за микроконтроллера регламинтируется минимальное напряжения питания, кстати.
Прикрепленное изображение

Втягивающий импульс в 4-е раза превышает номинальный безопасный ток, чтобы гарантировать момент силы на больших дистанциях хода якоря.
Соленоиды с малым ходом, например в двигателях вообще не имеют никакого ШИМ-а и управления.

Продвинутые соленоиды еще и бесконтактным способом следят за положением якоря одновременно с ШИМ-ом.

А 4 кГц это возможно чтобы еще служить и аудио-сигналом, или такая частота применяется из-за технических проблем с генерацией более высокой частоты.
Чем ниже частота тем конечно больше вибрация и износ обмотки.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bbb
сообщение Feb 18 2016, 16:07
Сообщение #6


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 335
Регистрация: 29-01-16
Пользователь №: 90 261



Цитата(uriy @ Feb 18 2016, 08:06) *
В одном устройстве делали подобное для экономии энергии на обмотках реле.
Но у нас там был не ШИМ а просто два напряжения. Одно для гарантированного срабатывания, второе поменьше для удержания.

Мы тоже так всегда и делали. Это "классика" управление реле, контакторами, соленоидами, клапанами и т.п..
При этом наводки на сигнальные цепи датчиков происходят только в момент коммутации.
А при питании соленоидов ШИМом если их под тысячу штук и более наверное помеховая обстановка создается просто адская.
Тем не менее полазив по сайтам фирм, производящих платы управления индуктивными нагрузками, обнаружил, что идет тенденция перехода питания с постоянного напряжения на ШИМ.
Народ! Кто-нибудь из вас пробовал питать индуктивные нагрузки (клапана, электромагниты и т.п.) на объектах, где этих нагрузок под сотню и более?
Проблем никаких не возникало?
Цитата(ViKo @ Feb 18 2016, 08:13) *
Ключ будет открываться-закрываться с частотой 4 кГц, а ток через катушку будет идти почти постоянный, средний.

Не совсем так. Все зависит от соотношения периода ШИМ и электромагнитной постоянно времени тай электромагнита
Цитата(uriy @ Feb 18 2016, 08:06) *
Тоже приходит в голову что только для экономии энергии.

А может ещё для измерения индуктивности?
Т.е. меряем постоянную времени и по ней вычисляем индуктивность.
Зачем?
Чтобы понять что:
1) Нагрузка в норме (нет межвитковых замыканий и т.п.)
2) Регистрировать движение штока в клапане (когда шток меняет положение - инуктивность меняется)
Цитата(AlexandrY @ Feb 18 2016, 09:12) *
4 кГц это что-то не то.
Применяют 16-20 кГц, чтобы было не слышно.

Даже если не слышно я читал, что ультразвук воздействует на психику человека. Вызывая психозы, приступы уныния и депрессии и неконтролируемую агрессию.
Т.е. по любому находится человеку в помещении где тысяча соленоидов запитываются 16-ти килогерцовым ШИМ-ом, ИМХО, нежелательно

Сообщение отредактировал Herz - Feb 19 2016, 11:49
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexvu
сообщение Feb 18 2016, 16:28
Сообщение #7


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 172
Регистрация: 14-11-11
Из: Москва
Пользователь №: 68 299



Если электромагнит зашунтирован диодом, то помех особо и не будет.
Ну что такое 2А, если рядом идут линии на десятки А 380В, и ничего.
Кстати, не только экономится электричество, но и можно делать меньшего размера катушку, которая при большом напряжении перегрелась бы.
А насчет вреда ультразвука - то в пром. помещениях, где куча соленоидов, как правило и так шума вредного выше крыши.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ga_ry
сообщение Feb 18 2016, 17:08
Сообщение #8


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 494
Регистрация: 23-06-09
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579



Я когда-то имел непродолжительное время отношение к релейному оборудованию АТС в частности АТСК50/200.
Вы спросите и что с того? Причем тут ШИМ и пр.
Отвечу, там есть узел в абонентском комплекте, который отвечает за прием вызывного сигнала. Вызывной сигнал формируется с частотой 25 Гц и специальное реле одна из обмоток которого закорочена вместо того чтобы вибрировать срабатывает и держит якорь замкнутым пока идет вызывной сигнал. Схемных подробностей уже не вспомню, но обычное реле без такой короткозамкнутой обмотки "тарахтит" своим якорем с частотой сигнала.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexandrY
сообщение Feb 18 2016, 18:48
Сообщение #9


Ally
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 6 232
Регистрация: 19-01-05
Пользователь №: 2 050



Цитата(alexvu @ Feb 18 2016, 18:28) *
Кстати, не только экономится электричество, но и можно делать меньшего размера катушку, которая при большом напряжении перегрелась бы.

Катушку меньше не сделаете. Меньше катушка - меньше сила.
Попытаетесь поднять напряжение получите перегрев. ШИМ тут не имеет преимуществ по сравнению с регуляторами постоянного напряжения.

Насчет ультразвука, то я вспоминаю развертку мониторов и телевизоров, которая работала кстати в режиме с прерывистым током, т.е. очень интенсивный ультразвук.
Что-то общество даже не заметило как вокруг утих ультразвук с переходом на LCD мониторы. Все те же уныние и депрессия в офисах. crying.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bbb
сообщение Feb 18 2016, 19:52
Сообщение #10


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 335
Регистрация: 29-01-16
Пользователь №: 90 261



Цитата(alexvu @ Feb 18 2016, 19:28) *
Если электромагнит зашунтирован диодом, то помех особо и не будет.
Ну что такое 2А, если рядом идут линии на десятки А 380В

Не. У нас "рядом идут" линии с микровольтовыми сигналами


Цитата(AlexandrY @ Feb 18 2016, 21:48) *
Насчет ультразвука, то я вспоминаю развертку мониторов и телевизоров, которая работала кстати в режиме с прерывистым током, т.е. очень интенсивный ультразвук.
Что-то общество даже не заметило как вокруг утих ультразвук с переходом на LCD мониторы. Все те же уныние и депрессия в офисах. crying.gif

Ну хорошо. Допустим люди хорошо переносят ЭМП с частотой в несколько кГц.
А сигнальные линии?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Сергей Борщ
сообщение Feb 18 2016, 20:39
Сообщение #11


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 455
Регистрация: 15-05-06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095



На ваш вопрос "зачем так делается" вам уже ответили. Если это решение конкретно вам не подходит - не используйте. Провоцировать участников на пустую дискуссию не нужно.


--------------------
На любой вопрос даю любой ответ
"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" (C++ FAQ)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Iptash
сообщение Feb 19 2016, 15:00
Сообщение #12


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 613
Регистрация: 2-09-08
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936



А может для экономии меди? Для переменного тока число витков меньше. Если последовательно включить конденсатор, то на резонансной частоте сигнал будет близко к синусоиде. Или ошибаюсь?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Iptash
сообщение Feb 19 2016, 16:22
Сообщение #13


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 613
Регистрация: 2-09-08
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936



И еще, наверное самое главное.) Когда втягивается сердечник солиноида, индуктивность увеличивается и соответственно индуктивность увеличивается и резонансная точка смещается и рабочий ток уменьшается. Сразу двух зайцев убиваем.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
bbb
сообщение Feb 19 2016, 19:06
Сообщение #14


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 335
Регистрация: 29-01-16
Пользователь №: 90 261



Цитата(Сергей Борщ @ Feb 18 2016, 23:39) *
На ваш вопрос "зачем так делается" вам уже ответили. Если это решение конкретно вам не подходит - не используйте. Провоцировать участников на пустую дискуссию не нужно.

Вы уверены, что это правильный ответ и что это единственное для чего "буржуи" питают соленоиды ШИМ-ом?
Мне бы Вашу уверенность.
Поэтому хотелось бы услышать хотя бы 3-4 разных мнения, прежде чем делать выводы

Цитата(Iptash @ Feb 19 2016, 19:22) *
И еще, наверное самое главное.) Когда втягивается сердечник солиноида, индуктивность увеличивается и соответственно индуктивность увеличивается и резонансная точка смещается и рабочий ток уменьшается. Сразу двух зайцев убиваем.

Я об этом писал, что возможно "буржуи" питают катушки клапанов ШИМ-ом, чтобы кроме питания ещё и мониторить:
:
Цитата
1) Нагрузка в норме (нет межвитковых замыканий и т.п.)
2) Регистрировать движение штока в клапане (когда шток меняет положение - инуктивность меняется)


Никто не слышал ничего об этом?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Iptash
сообщение Feb 19 2016, 19:24
Сообщение #15


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 613
Регистрация: 2-09-08
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936



Не для мониторинга, а для автоматического уменьшения тока катушки. Это я имел ввиду. А мониторить включен или не включен, проще контактом на солиноиде.