Есть ли стандартные/"по умолчанию"/"must have" решения по тесту исправности clamping/freewheele диодов перед коммутацией индуктивных нагрузок? |
|
|
|
Mar 14 2016, 13:28
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 817
Регистрация: 14-02-07
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368

|
Цитата(AlexandrY @ Mar 14 2016, 14:40)  Клапана не попадают в область регулирования SIL. Почитайте википедию. Может приведете ссылку на вашу Википедию, где это сказано? Я знаю, что если хочешь отвечать требованиям SIL, то будь добр, соответственно подбирай исполнительные механизмы и первичные датчики. Иначе толку от избыточной системы с тройным резервированием, если она вдруг не сможет остановить процесс, который контролируется всего лишь одним клапаном? Если надо гарантированно закрыть - ставь два, три клапана последовательно. Гарантированно открыть - параллельно. Это тоже к SIL не относится? Цитата Это же примитивные разъемные соединения, как они решают хотя бы одну из перечисленных задач? Задача в первом посте была простой. Остальные задачи потом возникали из-за предложенных решений первой задачи. Цитата Короче, каждый день перед началом работы нужно убедиться, что все цепочки защиты от индуктивных выбросов обратной полярности целы/исправны. Т.е. что они ограничивают индуктивный выброс на заданном уровне. Да. При этом просто "пощёлкать" клапаном в холостую недопустимо. Т.е. нужно определять целостность защитной цепочки БЕЗ ВКЛЮЧЕНИЯ клапана/электромагнита Т.е. два раза указывалось, что нельзя просто так включать клапан - то есть это важно. Приведенные "примитивные" разъемы как раз решают задачу с исключением включения клапана во время проверки, гарантированно изолируя его во время тестов от испытываемых цепей. В то же время обеспечивается подключение испытательного оборудования к нужным участкам для проверки. Ведь гораздо же проще провести проверку защитной цепочки, когда клапан отключен, чем с ним, правда? И заметьте - приведенные разъемы делают это с гарантированной защитой от неправильно подключения, "кривых рук" и без применения специального инструмента. Еще раз - в области энергетики с весьма схожими требованиями (только вместо соленоида клапана там будет обмотка контактора на десятки килоампер и сотни киловольт, тоже, кстати с индуктивными выбросами) это абсолютно стандартное решение, а не какая-то электроника для автотестов
|
|
|
|
|
Mar 14 2016, 16:57
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 335
Регистрация: 29-01-16
Пользователь №: 90 261

|
Цитата(syoma @ Mar 14 2016, 16:28)  Т.е. два раза указывалось, что нельзя просто так включать клапан - то есть это важно. Приведенные "примитивные" разъемы как раз решают задачу с исключением включения клапана во время проверки, гарантированно изолируя его во время тестов от испытываемых цепей. Приведу доводы по которым Ваше решение мне кажется не удовлетворительным и не походит нам: 1) Отключая клапан (путем отсоединения от разъема блока идущего на соленоид кабеля) Вы исключаете из тестирования соленоид и кабель. Т.е. получается что Вы не обнаружите следующие неисправности - разрыв в кабеле - КЗ в кабеле - то что обмотка клапана или кабель сел на "землю"/"корпус" системы - Обрыв в катушке - Межвитковые замыкания катушки - то что к данному разъему подключен именно тот, который нужен, соленоид - Неправильное ПОЛОЖЕНИЕ ПЛУНЖЕРА/ШТОКА А кроме того, при механических манипуляциях можно что-то повредить и начать тех. процесс с неисправной системой. Что категорически не допустимо по нашим РТМ. 2) При Вашем методе для 500 нагрузок понадобиться либо маленькое число иммитаторов нагрузки, которые придется множество раз поочередно переподключать в разные места, либо иметь 500 имитаторов, чтобы тестировать все каналы "за один присест". И то и то плохо. 3) Опять появляется пресловутый человеческий фактор. Тест должен проходить в полностью автоматическом режиме. И его результаты должны автоматически анализироваться, логироваться и представляться на мониторе в заданном, удобном для использования человеком виде. 4) Нужно покупать дополнительное оборудование и доп. спецов для работы на этом оборудовании Моё резюме: это решение было хорошим лет 30-40 назад. Но сейчас, при современном развитии микроэлектроники, приборостроения и систем искусственного интеллекта оно морально устарело. Но все равно спасибо за ответ. Я намотал себе на ус. Буду знать, что "и так делают" syomaЗадача стоит не просто создать нормально работающую систему управления. А показать всему миру и главное США, что именно Россия является технологическим лидером в области создания ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ систем управления тех. процессами с экстремально высокими требованиями к надежности. Т.е. создать систему, которую ещё лет 30..40 никто в мире не сможет повторить. Поэтому копировать пусть и работающие где-то (и даже весьма эффективно) заведомо морально устаревшие решения мы не будем
Сообщение отредактировал bbb - Mar 14 2016, 17:02
|
|
|
|
|
Mar 14 2016, 20:50
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 817
Регистрация: 14-02-07
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368

|
Ну ладно. Смешно насчет 30-40 лет, когда такие блоки интегрируются сейчас в новейшие системы, такими монстрами как ABB, Siemens, GE, которые в области построения интеллектуальных систем управления повышенной надежности, являются лидерами. Но последний раз насчет ваших доводов, которые как-то необоснованы и выставляют преимущества, как недостатки, прежде чем тему не снесут. Цитата(bbb @ Mar 14 2016, 19:57)  Приведу доводы по которым Ваше решение мне кажется не удовлетворительным и не походит нам: 1) Отключая клапан (путем отсоединения от разъема блока идущего на соленоид кабеля) Вы исключаете из тестирования соленоид и кабель. Т.е. получается что Вы не обнаружите следующие неисправности - разрыв в кабеле - КЗ в кабеле - то что обмотка клапана или кабель сел на "землю"/"корпус" системы - Обрыв в катушке - Межвитковые замыкания катушки - то что к данному разъему подключен именно тот, который нужен, соленоид - Неправильное ПОЛОЖЕНИЕ ПЛУНЖЕРА/ШТОКА Вы же писали про диагностику защитных цепей, а не клапана или его кабеля. Я думал, что для диагностики клапана у Вас уже что-то есть, или его проверять не нужно. Цитата А кроме того, при механических манипуляциях можно что-то повредить и начать тех. процесс с неисправной системой. Что категорически не допустимо по нашим РТМ. Поверьте мне - это исключено конструкцией. Там такие вещи, как make before brakе заложены на таком уровне, что запустить техпроцесс случайно просто не даст механика, в отличии от кнопки на экране. Цитата 2) При Вашем методе для 500 нагрузок понадобиться либо маленькое число иммитаторов нагрузки, которые придется множество раз поочередно переподключать в разные места, либо иметь 500 имитаторов, чтобы тестировать все каналы "за один присест". И то и то плохо. Я думаю, что сделать 500 имитаторов или тестеров для проверки защитной цепочки можно легко. К тому же насчет поочередности - после того, как вы подключили тестовое оборудование, за вас вполне это дело способно сделать обыкновенное реле в вашем стенде - у вас же теперь есть полный контроль над тестовыми паттернами - в том числе и на тестируемой системе. Сделайте один имитатор и тестовый стенд, который релюшками будет поочередно подключать этот имитатор ко всем выходам с контролем протекающего тока , а на своей системе управления - тест с блуждающей единицей - и проверка будет занимать 10 секунд. Цитата 3) Опять появляется пресловутый человеческий фактор. Тест должен проходить в полностью автоматическом режиме. И его результаты должны автоматически анализироваться, логироваться и представляться на мониторе в заданном, удобном для использования человеком виде. Вы не писали про полностью автоматический режим. Цитата 4) Нужно покупать дополнительное оборудование и доп. спецов для работы на этом оборудовании Для работы с данной системой достаточно простого электрика. Цитата Задача стоит не просто создать нормально работающую систему управления. А показать всему миру и главное США, что именно Россия является технологическим лидером в области создания ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ систем управления тех. процессами с экстремально высокими требованиями к надежности. Т.е. создать систему, которую ещё лет 30..40 никто в мире не сможет повторить. Оффтоп, конечно, но вам выделены деньги на разработку. Как тот, кто управляет планированием и разработкой проектов такого уровня могу вам сказать, что независимо от суммы, которую вам выделяют, данной цели вы не достигните никак. А, когда их израсходуете, в следующий раз денег вам уже не дадут. Поэтому советую спуститься на землю и реализовывать стандартные решения, которым 30-40 лет. Тем более в таких ответственных вещах, связанных с жизнью людей.
|
|
|
|
|
Mar 14 2016, 21:11
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 335
Регистрация: 29-01-16
Пользователь №: 90 261

|
Цитата(syoma @ Mar 14 2016, 23:50)  Вы не писали про полностью автоматический режим. Как это? А это что? Цитата(bbb @ Mar 12 2016, 11:32)  Спасибо за ответ. Но хотелось бы проводить тестирование полностью в автомате: пришел с утра, нажал кнопку "ТЕСТ" и за 0,001 секунды у тебя протестировались защитные цепочки пятисот клапанов и электромагнитов. Цитата(syoma @ Mar 14 2016, 23:50)  Ну ладно. Смешно насчет 30-40 лет, когда такие блоки интегрируются сейчас в новейшие системы, такими монстрами как ABB, Siemens, GE, которые в области построения интеллектуальных систем управления повышенной надежности, являются лидерами. Но последний раз насчет ваших доводов, которые как-то необоснованы и выставляют преимущества, как недостатки, прежде чем тему не снесут. Мы изучали решения конкурентов. В том числе и упомянутых Вами. И иногда складывается ощущение, что либо их делали либо студенты недоучки ("молодые специалисты"), либо просто капиталист пожалел бапки, чтобы довести систему до ума. Настолько они порой примитивны, громоздки и зачастую "сырые". Вообщем ничего такого в их решениях, чтобы прям "ахнуть" и сказать "во круто" нету. Цитата(syoma @ Mar 14 2016, 23:50)  независимо от суммы, которую вам выделяют, данной цели вы не достигните никак. Ну ну
Сообщение отредактировал Herz - Mar 15 2016, 20:26
|
|
|
|
|
Mar 14 2016, 21:29
|

Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 13 372
Регистрация: 27-11-04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244

|
QUOTE (bbb @ Mar 12 2016, 10:32)  Но хотелось бы проводить тестирование полностью в автомате: пришел с утра, нажал кнопку "ТЕСТ" и за 0,001 секунды у тебя протестировались защитные цепочки пятисот клапанов и электромагнитов. Еще через 20 раз по 0.001 секунды произойдет обновление экрана монитора, через еще 160 раз по 0.001 скунды смотрящий немигающим взглядом специально обученный и выдрессированный оператор это заметит и сможет равнуть со скоростью спринтера на 100 метров до неисправного диода. Если ему удастся достичь мирового рекорда, то еще через 9580 раз по 0.001 секунды он добежит и сможет приступить к ремонту. Долго получается  . Вам, как Самому Генеральному Конструктору, следует начинать думать о катапульте забрасывающей ремонтника к неисправному диоду. Вот это действительно будет новое слово в проектировании особо надежных систем обеспечения надежности защитных диодов. "Пришел пришел с утра нажал кнопку "ТЕСТ"", баабаааххх и он уже около диода. Врагам и Вашим недругам до такого ни в жисть не додуматься! Госпремия и порочие блага гарантированы, ну а к пенсии, наконец-то, квалификацию инженера третьей категории пожизненно. Если, конечно, у Вас действительно, вдруг, есть высшее образование полученное во времена планового выпуска "инженеров" в CCCР.
--------------------
Feci, quod potui, faciant meliora potentes
|
|
|
|
|
Mar 14 2016, 21:40
|

Ally
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 6 232
Регистрация: 19-01-05
Пользователь №: 2 050

|
Цитата(bbb @ Mar 14 2016, 23:11)  Настолько они порой примитивны, громоздки и зачастую "сырые". Вообщем ничего такого в их решениях, чтобы прям "ахнуть" и сказать "во круто" нету. Надо переходить уже к обсуждению программного обеспечения. Измерение токов и напряжений на соленоидах с помощью специального тестового блока это как бы тривиально. Но ваша идея про короткие импульсы что-то вызывает сомнения. Импульсы должны давать, как понимаю, те самые контроллеры которые в рабочем режиме управляют клапанами. А хватит ли им риалтайма на такие манипуляции? SIL прежде всего касается программного обеспечения, а здесь грозит серьезная его переделка. Какие контроллеры у вас применяются сейчас?
|
|
|
|
|
Mar 16 2016, 00:02
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 147
Регистрация: 15-05-15
Пользователь №: 86 684

|
Мне, как имеющему некоторое отношение к АСУТП, стало очень интересно, какое программное обеспечение там сейчас, и какое планируется поставить. Супернадежные SCADA, операционная система на серверах, какие? Сами всё напрограммируете, или придется купить у буржуев? Причем купить придется именно у врагов-американцев, поскольку по европейским меркам данная система имеет огромные размеры, и чтобы адаптировать европейские решения, придется очень немало потрудиться. А специалисты есть? Если бы были, не спрашивали бы, откуда в катушке колебательный процесс. Насколько я понял, у ТС сейчас никакого современного верхнего уровня нет. А надо несколько серверов в горячем резерве, защищенный протокол обмена данными с контроллерами, а не буржуйский TCP/IP, по которому какой-нибудь враг народа обязательно выведет из строя систему. И искусственный интеллект  - это было бы смешно 20 лет назад, сейчас уже даже не смешно..... ГЛОНАСС и нанасекунды....... В самый неподходящий момент ГЛОНАСС обязательно сдохнет с соответствующими человеческими жертвами. Извиняюсь за оффтопик, но хотел показать непреодолимо большой объем работы, и вместе с тем ничем не обузданные амбиции.
Сообщение отредактировал QUO-rtl - Mar 16 2016, 00:06
|
|
|
|
|
Mar 16 2016, 16:00
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 335
Регистрация: 29-01-16
Пользователь №: 90 261

|
Цитата(QUO-rtl @ Mar 16 2016, 03:02)  А специалисты есть? Если бы были, не спрашивали бы, откуда в катушке колебательный процесс. Не надо передёргивать. Я говорил про конкретную схему, приведенную товарищем. И давайте начистоту и конкретно. Без всяких полунамеков. Вы ЛИЧНО видели "колебательный процесс" (длящийся почти секунду) тока микроамперной величины при размыкании катушки (в паралель которой стоит стабилитронная цепочка ограничения самоЭДС) MOSFET-ом? Да или нет? Или просто "чисто теоретически" считаете, что он возможен ("чисто теоретически" все что угодно возможно. Вплоть до встречи с 50%-й вероятностью динозавра на улице <либо встретишь, либо не встретишь>)?
  Цитата(QUO-rtl @ Mar 16 2016, 03:02)  Мне, как имеющему некоторое отношение к АСУТП С чего вы это взяли? Устанавливали Windows на серверы? Цитата(QUO-rtl @ Mar 16 2016, 03:02)  какое программное обеспечение там сейчас, и какое планируется поставить. Не знал, что задача разработчика заключается всего лишь в том, чтобы поставить купленный у буржуев софт Цитата(QUO-rtl @ Mar 16 2016, 03:02)  Сами всё напрограммируете, или придется купить у буржуев? Естественно напрограммируем. Зачем нам американское дерьмо да ещё за деньги? Тем более что наши специалисты - лучшие в мире. У многих по 50...60 лет опыта Цитата(QUO-rtl @ Mar 16 2016, 03:02)  Причем купить придется именно у врагов-американцев, поскольку по европейским меркам данная система имеет огромные размеры Вы ошибаетесь. 500 выходных, 1000 дискретных входных и 250 аналоговых входных параметров - это очень маленькая система. Игрушечная. Цитата(QUO-rtl @ Mar 16 2016, 03:02)  А надо несколько серверов в горячем резерве, защищенный протокол обмена данными с контроллерами, а не буржуйский TCP/IP, по которому какой-нибудь враг народа обязательно выведет из строя систему. Спасибо. А мужики-то не знали И это все? Или что-то ещё надо? Цитата(QUO-rtl @ Mar 16 2016, 03:02)  И искусственный интеллект  - это было бы смешно 20 лет назад, сейчас уже даже не смешно..... Поплачьте Цитата(QUO-rtl @ Mar 16 2016, 03:02)  ГЛОНАСС и нанасекунды....... В самый неподходящий момент ГЛОНАСС обязательно сдохнет с соответствующими человеческими жертвами. Для Вас это проблема? А говорили, что имеете отношение к АСУТП
Сообщение отредактировал bbb - Mar 16 2016, 16:03
|
|
|
|
|
Mar 16 2016, 18:48
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 700
Регистрация: 2-07-12
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596

|
Цитата(QUO-rtl @ Mar 16 2016, 21:43)  Позволю себе все же утверждать, что для многих европейских SCADA, система на 1500 сигналов является огромной. поддержу. если к примеру посмотреть на время доступности LHC непосредственно для экспериментов-детекторов, в силу количества проверок-commisioning и прочего, - вообще плакать хочется. а тут одиночка план захвата мира самообучающейся системой датчиков развивает.
--------------------
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
|
|
|
|
|
Mar 16 2016, 18:57
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 817
Регистрация: 14-02-07
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368

|
Цитата(QUO-rtl @ Mar 16 2016, 02:02)  Мне, как имеющему некоторое отношение к АСУТП, стало очень интересно, какое программное обеспечение там сейчас, ... Насколько я понял, у ТС сейчас никакого современного верхнего уровня нет. А надо несколько серверов в горячем резерве, защищенный протокол обмена данными с контроллерами, а не буржуйский TCP/IP, по которому какой-нибудь враг народа обязательно выведет из строя систему. И искусственный интеллект  - это было бы смешно 20 лет назад, сейчас уже даже не смешно..... ГЛОНАСС и нанасекунды....... В самый неподходящий момент ГЛОНАСС обязательно сдохнет с соответствующими человеческими жертвами. Можно также предположить, что система и ПО там есть, только ей лет так 25, и последний спец по ней уволился или умер года 2 назад. Вот и выходит, что даже такую простую задачу приходится решать путем разработки новой системы Цитата Извиняюсь за оффтопик, но хотел показать непреодолимо большой объем работы, и вместе с тем ничем не обузданные амбиции. Ну не такой уж непреодолимо большой, если не ставить себя выше всех, а использовать доступные решения. Разработки где то на 4-6 лимонов евро и пару лет, если делать новую систему с готовых буржуйских компонентов VME/VPX стойки, EtherCAT под распределенные I/O, VxWorks в качестве операционки, IEEE 1588 в качестве синхронизации. Протоколы для SCADA будут зависеть от принятого в отрасли. Если что у нас системы на 500+ сигналов и временем реакции 100мкс и менее - 4 шкафа при безизбыточной реализации и 7 с дублированием. Не такой уж это и монстр.
|
|
|
|
|
Mar 16 2016, 19:25
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 335
Регистрация: 29-01-16
Пользователь №: 90 261

|
Цитата(adnega @ Mar 16 2016, 20:22)  товарищ тролль Ещё одно такое высказывание и я нажму кнопку "сообщить модератору" Завязывайте уже с хамством. Не нравится тема - не читайте. А хамить тут никому не позволено Цитата(adnega @ Mar 16 2016, 20:22)  Картинку прицепил. Колебание есть (на частоте 10 МГц).  И к чему на этой картинке они относятся?  То что Вы можете с помощью спец. схемы или спец. оборудования сгенерировать колебания и зарегистрировать их осциллографом - что это доказывает? Что же убрали картинку свою? Поняли свой косяк? Цитата(QUO-rtl @ Mar 16 2016, 21:43)  для многих европейских SCADA, система на 1500 сигналов является огромной. Мне их очень жаль. И я им сочувствую. Но у нас, в России, АСУТП на 1500 сигналов считается маленькой (игрушечной)
Сообщение отредактировал bbb - Mar 16 2016, 19:24
|
|
|
|
|
  |