Связь двух контроллеров по SPI. |
|
|
|
Mar 16 2016, 08:06
|
Профессионал
    
Группа: Участник
Сообщений: 1 778
Регистрация: 29-03-12
Пользователь №: 71 075

|
у меня есть драйвер на Mega168. мне понадобилось связать две платы вместе. из свободных имеющихся интерфейсов есть только SPI. думаю сделать Master-Slave. с мастером все понятно а как организовать слейв на SPI? интересно такой пример будет работать со стороны слейва? Код ISR(SPI_vect) { uint8_t command, reply; command = SPDR; // Slave has received switch(command) { case 1: reply = 101; break; case 2: reply = 102; break; case 3: reply = 103; break; } SPDR = reply; // Slave sends on next SPI }
Сообщение отредактировал Jenya7 - Mar 16 2016, 08:44
|
|
|
|
|
Mar 16 2016, 12:30
|

Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 399
Регистрация: 10-05-06
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954

|
Цитата(Jenya7 @ Mar 16 2016, 12:06)  с мастером все понятно а как организовать слейв на SPI? интересно такой пример будет работать со стороны слейва? Начну со второго вопроса: да, теоретически будет работать. Теперь об организации ПО мастера и подчиненного устройства. Подозреваю, что с мастером Вам не все понятно, раз возникли вопросы с режимом slave. Например, в Вашем примере: 1) устройство-мастер передаёт по SPI первый байт (байт команды) 2) подчиненное устройство приняв по SPI байт через некоторое время запустит программу обработки прерывания от SPI; 3) программа обработки прерывания считает принятый байт с регистра, определит его значение и положит на регистр байт ответа; на всё это (шаг 2-3) потребуется время - Вы должны определит максимальное время на ответ подчиненного устройства, при этом учесть время работы других более приоритетных процедур обработки прерывания. 4) устройство-мастер выждав после передачи время, необходимое для гарантированной реакции подчиненного устройства на первый байт, производит считывание байта ответа.
|
|
|
|
|
Mar 16 2016, 14:18
|
Профессионал
    
Группа: Участник
Сообщений: 1 778
Регистрация: 29-03-12
Пользователь №: 71 075

|
Цитата(Палыч @ Mar 16 2016, 18:30)  Начну со второго вопроса: да, теоретически будет работать.
Теперь об организации ПО мастера и подчиненного устройства. Подозреваю, что с мастером Вам не все понятно, раз возникли вопросы с режимом slave. Например, в Вашем примере: 1) устройство-мастер передаёт по SPI первый байт (байт команды) 2) подчиненное устройство приняв по SPI байт через некоторое время запустит программу обработки прерывания от SPI; 3) программа обработки прерывания считает принятый байт с регистра, определит его значение и положит на регистр байт ответа; на всё это (шаг 2-3) потребуется время - Вы должны определит максимальное время на ответ подчиненного устройства, при этом учесть время работы других более приоритетных процедур обработки прерывания. 4) устройство-мастер выждав после передачи время, необходимое для гарантированной реакции подчиненного устройства на первый байт, производит считывание байта ответа. попробую. спасибо. Цитата(ILYAUL @ Mar 16 2016, 19:53)  SS - в помощь кстати да. а как слейв знает что выбрали его? реализовать какой нибудь пин интерапт? Цитата(Lerk @ Mar 16 2016, 20:10)  И обратите внимание, что обрабатывать данные в прерывании - моветон. Обработчик прерывания должен срабатывать максимально быстро, вся обработка данных - в теле программы. да. я обычно только флаг подымаю в прерывании. хотя тут нужно максимально быстрый ответ.
|
|
|
|
|
Mar 16 2016, 16:35
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 339
Регистрация: 5-05-11
Пользователь №: 64 797

|
Цитата(Палыч @ Mar 16 2016, 18:38)  Нужно дать понять мастеру, что подчиненное устройство произвело операции необходимые для обмена, а до той поры приостановить обмен. Поскольку инициатором обмена по SPI всегда выступает мастер, то задействовать SS нужно именно мастера. В этом случае сигнал на SS мастера формирует, естественно, подчиненное устройство. Зачем называть сигнал о готовности ведомого - SS? Назовите его, например, DR - data ready, и никто не будет путаться о чем, собственно, идет речь.
|
|
|
|
|
Mar 16 2016, 19:19
|

Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 940
Регистрация: 16-12-07
Из: Москва
Пользователь №: 33 339

|
Цитата(Палыч @ Mar 16 2016, 18:38)  Нужно дать понять мастеру, что подчиненное устройство произвело операции необходимые для обмена, а до той поры приостановить обмен. Поскольку инициатором обмена по SPI всегда выступает мастер, то задействовать SS нужно именно мастера. В этом случае сигнал на SS мастера формирует, естественно, подчиненное устройство. MISO - нет овета (нуного) не принял.(Повтор) Есть принял. Кстати пока мастер обрабатывает ответ , Slave успеет "спрятать" данные
--------------------
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
|
|
|
|
|
Mar 17 2016, 04:57
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 38
Регистрация: 24-02-09
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 45 296

|
Приветствую! Цитата(Палыч @ Mar 17 2016, 00:39)  Так сигнал обозначен в документации от производителя МК: сигнал о готовности ведомого устройства заводится на SPI, работающего в режиме master, на ту из ног, которая обозначается SS. Ну зачем же так?! Обычно активный сигнал SS на входе мастера переводит его узел SPI в режим ведомого (Master становится Slave'ом). SS -- это сокращение от Slave Select. Сигнал о готовности ведомого устройства в шине SPI отсутствует, его нужно отдельно выдумывать. Я делал подтягиванием различных линий к определённым уровням (подойдут SCK, MOSI): мастер настраивает эти линии на вход без подтяжки, а слейв -- с подтяжкой. После включения SPI мастером у слейва эти линии остаются входами. Но выделение отдельной сигнальной линии -- правильнее. Илья
Сообщение отредактировал 501-q - Mar 17 2016, 04:58
|
|
|
|
|
Mar 17 2016, 07:00
|

Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 399
Регистрация: 10-05-06
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954

|
Цитата(ILYAUL @ Mar 17 2016, 00:23)  SPI - Это дуплекс , если Slave положил правильный ответ в SDR , то мастер его получит - даже если не захочет Ключевое слово в Вашем утверждении - "если". Если подчиненное устройство успело положить правильный ответ до того, как мастер начал процесс обмена, то - да, мастер получит его. Но, если не успел, то и не получит. Я и говорю: мастер должен предусмотреть достаточную задержку между своей посылкой и приемом ответа для того, чтобы подчиненное устройство гарантированно успело положить ответную информацию. Цитата(501-q @ Mar 17 2016, 08:57)  Обычно активный сигнал SS на входе мастера переводит его узел SPI в режим ведомого ... В AVR активный сигнал на входе SS (на ноге SS, настроенной как ввод) разрешает работу сдвигового регистра SPI. И не важно в каком режиме работает SPI - master или slave. Для мастера низкий (активный) сигнал на входе SS фактически означает готовность подчиненного устройства. Этот сигнал теоретически можно было бы использовать при обмене между двумя МК, если бы в AVR была бы некая аппаратная реализация готовности подчиненного устройства, поскольку мастеру необходимо дождаться неких действий подчиненного устройства при передаче ответа. Наличие сигнала готовности подчиненного упростило бы ПО мастера. Поскольку готовность подчиненного устройства аппаратно не поддерживается в AVR, то мастер либо должен сделать необходимой длины паузу при приёме ответа, либо (что я считаю нерациональным) получить информацию о готовности подчиненного другим путем.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)