Цитата(amiller @ Apr 21 2016, 18:14)

Дело в том, что устройство находится внутри коммутационной ячейки, практически на корпусе ВВ. И коммутируется 10кВ.
Больших проблем там нет, примерно один сбой на 100 коммутаций, да и исправляется это программно. Так как я сам управляю ВВ, то для гарантии я запретил запись на 100мс после коммутации.
А пишете непрерывно? Или периодически? Если не тестили непрерывной записью с непрерывным контролем-же, то скорей всего у Вас не 1 сбой на 100 коммутаций, а 100 сбоев на 1-у коммутацию, просто попадают они в моменты пауз обмена по SPI
Скорей всего наводка идёт по питанию и надо её искать, а то изменится немного алгоритм работы, или окажется рядом другой такой-же вакуумник и сбои попрут косяками.
Наши схемотехники, когда проводят испытания на устойчивость к нано- и микросекундам, живут в лаборатории по несколько недель, вылазя из неё только на обед и кофепаузы
Пока не поборют полностью.
И счётчики наши и в 10-ках стоят и в 35-ках рядом с вакуумниками.
А так: цепи до флешки/фрамки покороче, подтяжка всех линий обязательно и лучше внешняя (внутренняя бывает слабой) ну и т.п. И можно гнать и 30 и 40МГц SCLK.