И снова про метастабильность, Почему 2 триггер "защищает" от метастабильности. |
|
|
|
Nov 17 2016, 20:10
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 654
Регистрация: 24-01-07
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737

|
Цитата(justontime @ Nov 16 2016, 23:42)  Наверное, спрошу глупость, но, тем не менее, метастабильность может возникнуть только в триггере ? Метастабильность может возникнуть в элементе, который хранит состояние (т.е. с положительной обратной связью). У логического И обратной связи нет.
|
|
|
|
|
Nov 24 2016, 23:59
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 36
Регистрация: 5-02-09
Пользователь №: 44 455

|
Хочу добавить свои 5 копеек по теме вопроса.
Топикстартер спрашивал почему 2-й триггер "защищает" от метастабильности. Я хочу пояснить суть слова "защищает". Как вы знаете, есть 2 стабильных состояния 0 и 1, но из-за некорректных таймингов триггер может попадать в метастабильное состояние "0.5". Я назвал его "0.5" потому что с точки зрения напряжения это "среднее" значение между напряжениями 0 и 1. При напряжении "0.5" все транзисторы, на которое это напряжение поступает, будут полуоткрыты, что повлечёт за собой жуткое потребление тока и сильный нагрев микросхемы (микросхема гипотетически может повредиться, если комбинационная логика (а значит кол-во полуоткрытых транзисторов) после метастабильного триггера большая).
Так вот второй триггер не даёт напряжению "0.5" поступать на комбинационную логику, защищая микросхему от опасного состояния.
Сообщение отредактировал Arranje - Nov 25 2016, 00:02
|
|
|
|
|
Nov 25 2016, 04:45
|

В поисках себя...
   
Группа: Свой
Сообщений: 729
Регистрация: 11-06-13
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 77 140

|
Цитата(Arranje @ Nov 25 2016, 02:59)  Хочу добавить свои 5 копеек по теме вопроса.
Топикстартер спрашивал почему 2-й триггер "защищает" от метастабильности. Я хочу пояснить суть слова "защищает". Как вы знаете, есть 2 стабильных состояния 0 и 1, но из-за некорректных таймингов триггер может попадать в метастабильное состояние "0.5". Я назвал его "0.5" потому что с точки зрения напряжения это "среднее" значение между напряжениями 0 и 1. При напряжении "0.5" все транзисторы, на которое это напряжение поступает, будут полуоткрыты, что повлечёт за собой жуткое потребление тока и сильный нагрев микросхемы (микросхема гипотетически может повредиться, если комбинационная логика (а значит кол-во полуоткрытых транзисторов) после метастабильного триггера большая).
Так вот второй триггер не даёт напряжению "0.5" поступать на комбинационную логику, защищая микросхему от опасного состояния. Спасибо ! Я долго врубался в смысл второго триггера и понял наконец в чём смысл его. И правильно я понимаю, что если период входного асинхронного сигнала меньше чем период синхрочастоты, то есть вероятность что этот сигнал после выхода триггера из метастабильного состояния так и не попадет на выход (по аналогии с мячиком, мячик скатиться в область нуля..)
|
|
|
|
|
Nov 25 2016, 06:20
|

Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 680
Регистрация: 11-02-08
Из: Msk
Пользователь №: 34 950

|
Цитата(justontime @ Nov 16 2016, 23:42)  Наверное, спрошу глупость, но, тем не менее, метастабильность может возникнуть только в триггере ? Метастабильность бывает только у триггеров (бистабильных элементов). При этом, все равно какой триггер - Шмитдта, на элементах И, ИЛИ, либо сделанный на проходных ключах и двунаправленных буферах. Абсолютно любой триггер может попасть в метастабильное состояние, это доказано с помощью математики в Theory of metastable Operations. Условие для возникновения метастабильного состояния - энергии переключающего импульса(ов) недостаточно, чтобы полностью переключить триггер, но и обратно в стабильное состояние триггер вернуться уже не может, и как бы подвисает в некоем устойчивом состоянии между логическим нулем и единицей. Время выхода из метастабильного состояния определяется распределением по Пуассону и может теоретически достигать бесконечности. На практике всегда присутствуют тепловые токи, которые выводят триггер из метастабильного состояния. Можно рассчитать вероятность попадания триггера в метастабильное состояние. К примеру, такой расчет проводят для CDC - Clock Domains Crossing. Двух триггеров достаточно, чтобы метастабильность возникала раз в несколько лет, трех триггеров - раз в несколько миллионов лет. Но всегда остается шанс, что даже три триггера не защитят от метастабильности на выходе. Цитата(Arranje @ Nov 25 2016, 02:59)  При напряжении "0.5" все транзисторы, на которое это напряжение поступает, будут полуоткрыты, что повлечёт за собой жуткое потребление тока и сильный нагрев микросхемы (микросхема гипотетически может повредиться, Сопротивление открытых КМОП каналов очень велико и токи низкие, поэтому никакого жуткого потребления и нагрева нет. Метастабильность плоха только неправильной интерпретацией схемы логического уровня - к примеру вместо 0 схема отработала 1, это считается сбоем.
|
|
|
|
|
Nov 25 2016, 08:58
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 36
Регистрация: 5-02-09
Пользователь №: 44 455

|
Цитата(Flip-fl0p @ Nov 25 2016, 07:45)  Спасибо ! Я долго врубался в смысл второго триггера и понял наконец в чём смысл его. И правильно я понимаю, что если период входного асинхронного сигнала меньше чем период синхрочастоты, то есть вероятность что этот сигнал после выхода триггера из метастабильного состояния так и не попадет на выход (по аналогии с мячиком, мячик скатиться в область нуля..) ДА, при метастабильности значение выхода будет "случайным". И выход триггера может потерять информацию о входе (если держать входной сигнал меньше 1-го такта). Добавлю только, что это справедливо и для обратного случай (вход триггера переключился из 1 в 0, а выход так и остался 1). Цитата(Shivers @ Nov 25 2016, 09:20)  Сопротивление открытых КМОП каналов очень велико и токи низкие, поэтому никакого жуткого потребления и нагрева нет. У открытых каналов сопротивление очень маленькое, у закрытых - очень большое. У полуоткрытых, когда вместо логической '1', например, величиной в 2.5В подают 1.25В, сопротивление транзисторов на стоке и истоке относительно небольшое, в результате имеем большой ток от питания к земле. Как известно, кМОП логика потребляет при переключении, а если состояние переключение "зависло" (из-за метастабильности), то микросхема начнёт потреблять, оснобенно при развесистой комбинационной логике после триггера. Некорректные значения - это тоже проблема.
Сообщение отредактировал Arranje - Nov 25 2016, 09:29
|
|
|
|
|
Nov 27 2016, 15:31
|

Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 680
Регистрация: 11-02-08
Из: Msk
Пользователь №: 34 950

|
Цитата(Arranje @ Nov 25 2016, 11:58)  У открытых каналов сопротивление очень маленькое, у закрытых - очень большое. Я моделировал эти режимы на спайсе для 65нм, в т.ч. и токи "КЗ", когда у инвертора открыты оба транзистора. Сопротивление между шинами в этот момент - килоОмы, так о "КЗ" речь вообще не идет! Не будет ни нагрева, ни повышенной электромиграции, ничего. Просто, течет чуть повышенный ток. Цитата(Arranje @ Nov 25 2016, 11:58)  Как известно, кМОП логика потребляет при переключении, а если состояние переключение "зависло" (из-за метастабильности), то микросхема начнёт потреблять, оснобенно при развесистой комбинационной логике после триггера. Кому известно, где это написано? Если схема состоит из одного транзистора и десяти логических элементов, то ток вырастет заметно. А если в схеме транзисторов - миллионы, и один попал в метастабильность, то разницу в потреблении ни один прибор не увидит. Метастабильность конечно распространяется в логике, но через 3-5 вентилей уровень сигнала достигает нижнего или верхнего порога, и дальше уже идет нормальный сигнал.
|
|
|
|
|
Dec 13 2016, 19:34
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 134
Регистрация: 9-11-12
Из: г. Брянск
Пользователь №: 74 311

|
Цитата(sonycman @ Dec 13 2016, 22:18)  Так это что получается, полностью от метастабильности избавиться нельзя, и сбои будут в любом случае? И все эти clock crossing bridge не дают 100% гарантии корректности передаваемых данных? 100% не дают, зато дают 99,9999....%
|
|
|
|
|
  |
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|