sidy
сообщение Dec 16 2016, 18:49
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 280
Регистрация: 2-11-08
Пользователь №: 41 333



Добрый день. Необходимо замерять постоянный сигнал с помощью МК. В диапазоне 0-20 Ампер сигнал надо замерять с хорошим диапазоном от 0 до 3 В напряжения АЦП. В диапазоне 20-100 Ампер сигнал можно измерять менее точно. Для измерения используются два канала АЦП. И возникает проблема с правильной склейкой двух шкал этих каналов. Т.к. при достижении 20 Ампер в первом канале, во втором канале значение равно 21 Ампер. И возникает резкий скачок в показаниях. Вопрос в том как мне привести(откалибровать) значения второго канала к значениям первого? Чтобы при достижении 20 Ампер в первом канале, во втором канале значение тоже было 20 Ампер.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Dec 16 2016, 19:14
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



В МК возможно всё. Вплоть до таблицы пересчёта значений. С другой стороны, необходимо понимать, что раз точность "грубой" шкалы ниже, то "скачок" неизбежен. Он может быть как вверх, так и вниз. Поэтому нужно просто иметь в виду, что "на стыке" точнее показывает "нижняя шкала", но если выбрана "верхняя", уже получите и точность в соответствии с диапазоном. Но если нужно лишь "склеить" показания в одной точке, то попробуйте поправочный коэффициент. Но опять же, не факт, что завтра во втором канале окажется вместо 20-ти 21, а не 19.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
@Ark
сообщение Dec 16 2016, 19:40
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 688
Регистрация: 13-05-16
Пользователь №: 91 710



Правильная постановка задачи - 90% ее решения...


Сообщение отредактировал @Ark - Dec 17 2016, 04:08
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Onkel
сообщение Dec 16 2016, 19:44
Сообщение #4


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 708
Регистрация: 8-05-11
Из: Чг
Пользователь №: 64 861



Цитата(sidy @ Dec 16 2016, 21:49) *
Добрый .... Вопрос в том как мне привести(откалибровать) значения второго канала к значениям первого?

имхо неправильный вопрос. Правильным был бы вопрос "как мне откалибровать оба канала, чтобы оба канала правильно показывали".
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sidy
сообщение Dec 16 2016, 20:12
Сообщение #5


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 280
Регистрация: 2-11-08
Пользователь №: 41 333



Цитата(Onkel @ Dec 16 2016, 22:44) *
имхо неправильный вопрос. Правильным был бы вопрос "как мне откалибровать оба канала, чтобы оба канала правильно показывали".

Вообщем да, Вы правы. Как мне наклон ацп первого канала привести к наклону второго канала?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Lagman
сообщение Dec 16 2016, 20:29
Сообщение #6


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 875
Регистрация: 28-10-05
Пользователь №: 10 245



y = ax+b
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Dec 16 2016, 21:34
Сообщение #7


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Цитата(sidy @ Dec 16 2016, 21:49) *
замерять постоянный сигнал с помощью МК ... 0-20 Ампер ... 20-100 Ампер ... используются два канала АЦП. И возникает проблема

Такая проблема решается увеличением разрядности АЦП посредством каскадной схемы — RC-цепью создаётся пилообразный сигнал, который с весом 1,1МЗР подмешивается ко входному и синхронным ему последовательным перебором оцифровывается, после чего вычисляется среднее диапазона 1МЗР.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 17 2016, 00:24
Сообщение #8





Guests






Цитата(Plain @ Dec 17 2016, 00:34) *
Такая проблема решается увеличением разрядности АЦП посредством каскадной схемы — RC-цепью создаётся пилообразный сигнал, который с весом 1,1МЗР подмешивается ко входному и синхронным ему последовательным перебором оцифровывается, после чего вычисляется среднее диапазона 1МЗР.

Не выноси моск "студентам" sm.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sidy
сообщение Dec 17 2016, 06:03
Сообщение #9


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 280
Регистрация: 2-11-08
Пользователь №: 41 333



Цитата(Plain @ Dec 17 2016, 00:34) *
Такая проблема решается увеличением разрядности АЦП посредством каскадной схемы — RC-цепью создаётся пилообразный сигнал, который с весом 1,1МЗР подмешивается ко входному и синхронным ему последовательным перебором оцифровывается, после чего вычисляется среднее диапазона 1МЗР.

Где можно про это прочитать?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Onkel
сообщение Dec 17 2016, 09:18
Сообщение #10


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 708
Регистрация: 8-05-11
Из: Чг
Пользователь №: 64 861



Цитата(sidy @ Dec 16 2016, 23:12) *
Вообщем да, Вы правы. Как мне наклон ацп первого канала привести к наклону второго канала?

надо бы в корень глянуть. Где вкрадывается ошибка? Какой сенсор? И причина ошибки - наводки, нестабильность сенсора или еще что? 5% - это серьезная разница, она просто так появиться не может. Схема или блок- схема есть?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Dec 17 2016, 11:06
Сообщение #11


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Цитата(sidy @ Dec 17 2016, 09:03) *
Где можно про это прочитать?

Непосредственно здесь, всё вроде уже исчерпывающе расписано. Берёте RC-цепь с VCC, периодически замыкая ногой конденсатор получаете на нём пилу 100 мВ, усиливаете её ОУ и подмешиваете в виде тока, т.е. резистором, на вход, телепатирую, того имеющегося ОУ, который усиливает напряжение шунта.

Вот здесь некие специалисты додумались модулировать опорное.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
RabidRabbit
сообщение Dec 19 2016, 06:58
Сообщение #12


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 397
Регистрация: 3-12-09
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040



Цитата(Plain @ Dec 17 2016, 14:06) *
Непосредственно здесь, всё вроде уже исчерпывающе расписано. Берёте RC-цепь с VCC, периодически замыкая ногой конденсатор получаете на нм пилу 100 мВ, усиливаете её ОУ и подмешиваете в виде тока, т.е. резистором, на вход, телепатирую, того имеющегося ОУ, который усиливает напряжение шунта.

Вот здесь некие специалисты додумались модулировать опорное.

Ну правда, зачем "мозг выносите", где Вы видели мёртво стоящие 2 младших разряда АЦП (в AVR)? sm.gif Не надо ничего замыкать и подмешивать, шумов и так хватит...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Dec 19 2016, 07:26
Сообщение #13


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Предыдущее моё сообщение заканчивалось фразой про усреднение, ну и в бумажке AVR речь о том же.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ikm
сообщение Dec 19 2016, 09:05
Сообщение #14


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 891
Регистрация: 25-12-06
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894



Вы не указали, какой диапазон напряжений будет на АЦП для 20-300А. И нужно ли вам "склеивать" значения в точке 20А, например если у Вас второй диапазон 3В- Vcc. И будут ли у вас эти диапазоны одновременно измеряться или либо один из двух диапазонов?


--------------------
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rx3apf
сообщение Dec 19 2016, 09:13
Сообщение #15


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 3 834
Регистрация: 14-06-06
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047



Цитата(RabidRabbit @ Dec 19 2016, 09:58) *
Ну правда, зачем "мозг выносите", где Вы видели мёртво стоящие 2 младших разряда АЦП (в AVR)? sm.gif Не надо ничего замыкать и подмешивать, шумов и так хватит...

Чтобы у AVR с его 10-разрядным ADC шумели два разряда - это еще постараться надо. Один бит, на границе переключения - да, может мерцать.