Шумы при измерении значения давления воды, измерения давления воды на вводе в многоквартирный дом. Датчик DMP330М |
|
|
Guest_TSerg_*
|
Feb 21 2017, 00:03
|
Guests

|
de`B
|
|
|
|
|
Feb 21 2017, 01:24
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 223
Регистрация: 3-03-06
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925

|
Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 14:22)  Ставлю вместо датчика резистор, значение давления стабильно. Резистор ставите вместо датчика на блоке или на кабеле? Надо смотреть осциллографом как выглядит сигнал на токовом резисторе в блоке и тогда станет ясно - это наведенный шум на кабель/датчик или собственный шум блока, тогда и над методами борьбы думать. Цитата(TSerg @ Feb 21 2017, 07:03)  de`B У вас кот залез на клавиатуру , всякие непонятные импортные буквы пишет
|
|
|
|
|
Feb 21 2017, 06:55
|

Участник

Группа: Участник
Сообщений: 44
Регистрация: 18-10-06
Пользователь №: 21 440

|
Цитата(HardEgor @ Feb 21 2017, 05:24)  Резистор ставите вместо датчика на блоке или на кабеле? Да, ставил резистор вместо датчика. Без датчика показания стабильны. Были бы не стабильны, вопроса и не было бы. Цитата(HardEgor @ Feb 21 2017, 09:55)  В тех датчиках, которые мне встречались, сама токовая петля и внутренности гальванически отвязаны от корпуса (соответственно и от трубы) и всегда есть отдельный контакт на корпус датчика для заземления. Посмотрел доку на DMP330M - всё так и есть. Именно так. А датчик не заземлял. Заземление идет по оплетке кабеля токовой петли МКЭШ-0.5, соединяется с заземлением только в одной точке - в шкафу рядом с контроллером.
Сообщение отредактировал allmaker - Feb 21 2017, 06:49
|
|
|
|
|
Feb 21 2017, 07:19
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 61
Регистрация: 7-04-10
Пользователь №: 56 464

|
Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 10:22)  Провожу измерения давления воды на вводе в многоквартирный дом. Если датчик давления после задвижки, перекрывающей воду в дом, то можно ночью задвижку перекрыть и посмотреть, что будет с показаниями датчика.
|
|
|
|
|
Feb 21 2017, 08:52
|

Участник

Группа: Участник
Сообщений: 44
Регистрация: 18-10-06
Пользователь №: 21 440

|
Цитата(shewor @ Feb 21 2017, 11:19)  Если датчик давления после задвижки, перекрывающей воду в дом, то можно ночью задвижку перекрыть и посмотреть, что будет с показаниями датчика. Да, кстати, если я перекрываю запорный кран (который прямо перед датчиком), картина нестабильных показаний давления остается.
|
|
|
|
|
Feb 21 2017, 08:59
|
Знающий
   
Группа: Участник
Сообщений: 518
Регистрация: 29-09-11
Пользователь №: 67 450

|
Цитата(allmaker @ Feb 21 2017, 12:52)  Да, кстати, если я перекрываю запорный кран (который прямо перед датчиком), картина нестабильных показаний давления остается. 1. Что будет показывать, если не подключенный к водопроводу датчик положить на пол в тихом помещении? 2. Что будет показывать, если вместо датчика подключить переменный резистор (или другой относительно плавно меняющийся источник) и прогнать на входе измерителя диапазон токов, соответствующий реальным значениям давления? И еще интересно посмотреть в единицах АЦП, т.е. до линеаризации, термокомпенсации и прочих нелинейных преобразований.
Сообщение отредактировал novikovfb - Feb 21 2017, 09:07
|
|
|
|
|
Feb 21 2017, 09:34
|

Участник

Группа: Участник
Сообщений: 44
Регистрация: 18-10-06
Пользователь №: 21 440

|
Цитата(novikovfb @ Feb 21 2017, 12:59)  1. Что будет показывать, если не подключенный к водопроводу датчик положить на пол в тихом помещении? 2. Что будет показывать, если вместо датчика подключить переменный резистор (или другой относительно плавно меняющийся источник) и прогнать на входе измерителя диапазон токов, соответствующий реальным значениям давления? И еще интересно посмотреть в единицах АЦП, т.е. до линеаризации, термокомпенсации и прочих нелинейных преобразований. 1. Интересно, надо попробовать. Только он 0 давать будет. Вот если бы его статически подгрузить чем-то... 2. Есть специальный цифровой задатчик тока 0 - 20мА. Все проверено сто раз. Да и алгоритмы применяются у нас в изделиях повсеместно.
|
|
|
|
|
Feb 28 2017, 10:13
|

Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 163
Регистрация: 25-09-05
Из: Где то в Европе!
Пользователь №: 8 919

|
Цитата(HardEgor @ Feb 28 2017, 10:13)  - подключить к компрессору - шланг с водой растянуть вверх на один-два этажа А просто взять гидралический прес который для испытаний использую нельзя ? У вас сразу будет и метрология и проверка шумов прибора .
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)