реклама на сайте
подробности

 
 
6 страниц V  < 1 2 3 4 > »   
Reply to this topicStart new topic
> Конденсаторы соединяющие гальванически развязанные земли, Для чего они нужны
@Ark
сообщение Feb 27 2017, 12:47
Сообщение #16


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 688
Регистрация: 13-05-16
Пользователь №: 91 710



Цитата(rx3apf @ Feb 27 2017, 15:27) *
Забавная теория. Конденсатор вместо разрядника?... Хотя вариант с борьбой с статическими разрядами тоже имеет право на жизнь.

Получается, не вместо, а вместе с разрядником. Два в одном флаконе. Зачем лишние элементы. sm.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ar__systems
сообщение Feb 27 2017, 12:49
Сообщение #17


self made
****

Группа: Свой
Сообщений: 855
Регистрация: 7-03-09
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795



Цитата(rx3apf @ Feb 27 2017, 07:27) *
Забавная теория. Конденсатор вместо разрядника ? При том, что самых разных разрядников есть полным-полно ? Не, это даже обсуждать несерьезно. Конденсаторы - для тех же целей, что и в импульсных источниках между первичкой и вторичной, чтобы в эфир не гадить

Да-да, 3 штуки кондеров поставили, чтобы не гадить через RS-485? да с чего там вообще что-то в эфир может пойти?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rx3apf
сообщение Feb 27 2017, 12:57
Сообщение #18


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 3 834
Регистрация: 14-06-06
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047



Там же еще и какой-то импульсный питатель просматривается. Может, и еще что-то есть. Хотя наличие резисторов утечки все ж как бы намекает, что задача поглотить, а потом относительно медленно "рассосать" ESD. Но чего б им разрядник не поставить ? Когда-то, во времена "коаксиального" ethernet оплетку соединяли с "землей" через конденсатор-разрядник (в верхней части конструктивный пропил), может, и в SMD такое нынче есть. Но на фото - явно "обычный" конденсатор (но, вероятно, высоковольный).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
@Ark
сообщение Feb 27 2017, 13:07
Сообщение #19


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 688
Регистрация: 13-05-16
Пользователь №: 91 710



В левом верхнем углу фото, похоже, место для еще одного конденсатора между землей и экраном. Забыли или сэкономили. sm.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ar__systems
сообщение Feb 27 2017, 13:12
Сообщение #20


self made
****

Группа: Свой
Сообщений: 855
Регистрация: 7-03-09
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795



Чтобы разрядник активировался, надо чтобы напряжение уже выросло до критического уровня. С конденсатором оно просто не нарастает.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
@Ark
сообщение Feb 27 2017, 13:32
Сообщение #21


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 688
Регистрация: 13-05-16
Пользователь №: 91 710



Наихудший вариант, вообще-то, тоже надо рассматривать - когда энергии достаточно, чтобы зарядить конденсаторы до напряжения пробоя.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Aner
сообщение Feb 27 2017, 13:45
Сообщение #22


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 4 869
Регистрация: 28-02-08
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463



QUOTE (@Ark @ Feb 27 2017, 16:32) *
Наихудший вариант, вообще-то, тоже надо рассматривать - когда энергии достаточно, чтобы зарядить конденсаторы до напряжения пробоя.

Ну и сколько тогда вольт на метр должно быть по вашему рядом? ... Вот вот не "прокатывает". А зимой при выпадении снега в небольшой мороз статика так и проёт по металлу иногда с разрядами. Вот тот радиолюбитель не даст соврать, если антенны любительские делал и наблюдал зимой разряды в воздухе после выпавшего снега особенно если низкая влажность. Там и поболее 15kV встречается.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
@Ark
сообщение Feb 27 2017, 13:54
Сообщение #23


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 688
Регистрация: 13-05-16
Пользователь №: 91 710



Цитата(Aner @ Feb 27 2017, 16:45) *
Ну и сколько тогда вольт на метр должно быть по вашему рядом? ...

А Вы на статике не зацикливайтесь. Это не единственный возможный источник высокого напряжения. Особенно в пром. условиях...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Aner
сообщение Feb 27 2017, 14:00
Сообщение #24


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 4 869
Регистрация: 28-02-08
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463



QUOTE (@Ark @ Feb 27 2017, 16:54) *
А Вы на статике не зацикливайтесь. Это не единственный возможный источник высокого напряжения. Особенно в пром. условиях...

Никто и не зацикливается, особенно если есть требования по соответствующему ГОСТу.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ar__systems
сообщение Feb 27 2017, 14:11
Сообщение #25


self made
****

Группа: Свой
Сообщений: 855
Регистрация: 7-03-09
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795



Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 08:32) *
Наихудший вариант, вообще-то, тоже надо рассматривать - когда энергии достаточно, чтобы зарядить конденсаторы до напряжения пробоя.

Это как? приложено 600VAC? Или молния попала? Вам тогда ничего не поможет, ни конденсатор, ни резистор sm.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ViKo
сообщение Feb 27 2017, 14:15
Сообщение #26


Универсальный солдатик
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 634
Регистрация: 1-11-05
Из: Минск
Пользователь №: 10 362



Согласно формуле емкости конденсатора, U = Q/C, чем больше емкость между узлами, тем до меньшего напряжения она зарядится при одном и том же заряде. Т.е., не допускает, чтобы между землями возникали большие напряжения.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
hsoft
сообщение Feb 27 2017, 14:30
Сообщение #27


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 190
Регистрация: 13-02-17
Пользователь №: 95 415



Цитата(Aner @ Feb 27 2017, 12:07) *
Печально, но только отсутствие базового образования в электронике (не говоря про универ) позволяет писать фразы: ... конденсаторы ставят, чтобы предотвратить шумы и сконцентрировать шумовые токи через эти конденсаторы.
Резистор на 11Мом для снятия статического разряда.
... Резистор устанавливают для того, чтобы не было накопление заряда а не для его снятия.

А, да, да, нет базового образования значит... Ну ясно все. Не мне тоже было бы обидно у всех есть, а у меня нет, да еше и неучем называют.
ну извините sm.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ariel
сообщение Feb 27 2017, 15:29
Сообщение #28


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 820
Регистрация: 12-05-08
Из: Israel
Пользователь №: 37 440



Написано много ответов на простой вопрос...
Конденсатор необходим для того, чтобы земля на изолированной стороне знала, что она земля. Без этого конденсатора, или при недостаточной его емеости, устройство не пройдет проверку на электромагнитное излечение (EMC).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
@Ark
сообщение Feb 27 2017, 15:46
Сообщение #29


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 688
Регистрация: 13-05-16
Пользователь №: 91 710



Цитата(ar__systems @ Feb 27 2017, 17:11) *
Это как? приложено 600VAC? Или молния попала? Вам тогда ничего не поможет, ни конденсатор, ни резистор sm.gif

Молнию не рассматриваем, с ней все ясно. sm.gif
А 600VAC вполне может приложится.
Цитата(Ariel @ Feb 27 2017, 18:29) *
Конденсатор необходим для того, чтобы земля на изолированной стороне знала, что она земля.

И как же она это "узнает", через конденсатор? И зачем он там в трех экземплярах?
Тогда проще поставить один - нужного номинала. Логики не видно в ваших рассуждениях...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
hsoft
сообщение Feb 27 2017, 16:01
Сообщение #30


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 190
Регистрация: 13-02-17
Пользователь №: 95 415



Цитата(@Ark @ Feb 27 2017, 15:46) *
И как же она это "узнает", через конденсатор? И зачем он там в трех экземплярах?
Тогда проще поставить один - нужного номинала. Логики не видно в ваших рассуждениях...

В трех экземплярах скорее всего из за типоразмера, обычно такие изоляторы на 2kV, конденсаторы там
типоразмер 1210 максимальная емкость для таких 6800pF, ну вот они что нибудь типа 22nF и замутили
суммарно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

6 страниц V  < 1 2 3 4 > » 
Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:36