> Датчик включения пускателя, Разработка датчика обнаружения включения 380в
fetkz
сообщение Mar 5 2017, 11:08
Сообщение #1





Группа: Новичок
Сообщений: 4
Регистрация: 5-03-17
Пользователь №: 95 702



Необходимо отслеживать включение пускателей с напряжением управления 380в.
Нужно не дорогое решение.
Сразу в голову приходит использовать оптрон со встречно-параллельным включением светодиодов.
Но из-за напряжения в 380в. при токе 5ма выделяется мощность на балластном резисторе около 2вт
Что не страшно, но хотелось бы что то более изящное и миниатюрное.
Ногами не пинайте если что не так. rolleyes.gif

Go to the top of the page
 
+Quote Post
stells
сообщение Mar 5 2017, 11:37
Сообщение #2


внештатный сотрудник
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 458
Регистрация: 10-05-08
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401



Цитата(fetkz @ Mar 5 2017, 15:08) *
Необходимо отслеживать включение пускателей с напряжением управления 380в.

физическое включение или факт подачи напряжения на обмотку управления?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
fetkz
сообщение Mar 5 2017, 11:47
Сообщение #3





Группа: Новичок
Сообщений: 4
Регистрация: 5-03-17
Пользователь №: 95 702



Факт подачи напряжения на катушку управления
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Mar 5 2017, 11:59
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1352148
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alex11
сообщение Mar 5 2017, 12:02
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 106
Регистрация: 23-10-04
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965



Можно взять оптрон с бОльшим усилением и обойтись током 0.5 мА, тогда мощность всего 200 мВт.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
fetkz
сообщение Mar 5 2017, 12:08
Сообщение #6





Группа: Новичок
Сообщений: 4
Регистрация: 5-03-17
Пользователь №: 95 702



Цитата(Alex11 @ Mar 5 2017, 18:02) *
Можно взять оптрон с бОльшим усилением и обойтись током 0.5 мА, тогда мощность всего 200 мВт.


Не подскажите куда посмотреть, чтоб подобрать подходящий.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Smoky
сообщение Mar 5 2017, 12:14
Сообщение #7


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 401
Регистрация: 7-05-10
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135



Цитата(fetkz @ Mar 5 2017, 17:08) *
Необходимо отслеживать включение пускателей с напряжением управления 380в.
Нужно не дорогое решение.


Обычно пускатели имеют несколько дополнительных переключающих контактов.


--------------------
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
fetkz
сообщение Mar 5 2017, 12:22
Сообщение #8





Группа: Новичок
Сообщений: 4
Регистрация: 5-03-17
Пользователь №: 95 702



Цитата(Smoky @ Mar 5 2017, 18:14) *
Обычно пускатели имеют несколько дополнительных переключающих контактов.

Это кстати отличное решение, надо посмотреть есть ли данные контакты на штатных пускателях и не заняты ли они.
Спасибо, как сам об этом не подумал.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alex11
сообщение Mar 5 2017, 12:50
Сообщение #9


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 106
Регистрация: 23-10-04
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965



TLP126, TLP182
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rx3apf
сообщение Mar 5 2017, 13:24
Сообщение #10


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 3 834
Регистрация: 14-06-06
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047



На мой взгляд, правильнее использовать либо отдельные контакты (если они есть, но, кстати, там наверняка есть ограничение на минимальный ток и напряжение, про это надо помнить) либо датчик включать последовательно с катушкой (а не параллельно). И таки да, все ж есть разница "физическое включение" или "подача напряжения на катушку" (и даже "появление тока через катушку").
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gte
сообщение Mar 5 2017, 20:37
Сообщение #11


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 318
Регистрация: 13-02-05
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613



Цитата(fetkz @ Mar 5 2017, 15:22) *
Это кстати отличное решение, надо посмотреть есть ли данные контакты на штатных пускателях и не заняты ли они.
Спасибо, как сам об этом не подумал.

А если заняты, то для этого существуют блок контакты, устанавливаемые дополнительно, но Вы не назвали предмет контроля.

Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexandrY
сообщение Mar 5 2017, 21:22
Сообщение #12


Ally
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 6 232
Регистрация: 19-01-05
Пользователь №: 2 050



Цитата(fetkz @ Mar 5 2017, 13:08) *
Но из-за напряжения в 380в. при токе 5ма выделяется мощность на балластном резисторе около 2вт
Что не страшно, но хотелось бы что то более изящное и миниатюрное.


Так балластный резистор тоже оптроном модно включать.
Можете глянуть в схеме этой платы
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Сергей Борщ
сообщение Mar 6 2017, 07:13
Сообщение #13


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 455
Регистрация: 15-05-06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095



Существуют специальные блочки - дополнительные контакты. Я не знаю как они называются, но они навешиваются сверху на пускатель и определяют факт втягивания сердечника.
Вот: http://rif.su/folder/abb_pristavki_kontakty_dlya_kontaktorov


--------------------
На любой вопрос даю любой ответ
"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" (C++ FAQ)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
khach
сообщение Mar 9 2017, 11:39
Сообщение #14


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 439
Регистрация: 29-12-04
Пользователь №: 1 741



А схема контроля срабатывания пускателя по изменнеию индуктивности катушки при втягиванию якоря кому-нибудь попадалсь? На постоянке такое делали, интересует схема для пускателя с питанием переменкой. Там вроде два варианта были - с измерением на сетевой частоте и с инжекцией измерительного ВЧ сигнала.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
batson
сообщение Mar 12 2017, 20:37
Сообщение #15


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 28
Регистрация: 26-02-11
Пользователь №: 63 256



последовательно: высоковольтный конденсатор, резистор, вход оптрона

правильно подобрав емкость конденсатора можно снизить нагрузку на резистор