Herz
сообщение Apr 10 2017, 08:06
Сообщение #361


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(turnon @ Apr 10 2017, 08:49) *
FAQ про дискретные входы читал. Но может чего не досмотрел

Начните ещё раз, сначала.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
HardEgor
сообщение Apr 10 2017, 08:09
Сообщение #362


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 223
Регистрация: 3-03-06
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925



Цитата(turnon @ Apr 10 2017, 12:49) *
FAQ про дискретные входы читал. Но может чего не досмотрел, покритикуйте пожалуйста.

что хотели сделать понятно, а самое интересное забыли рассказать - какую функцию выполняет каждый компонент в вашей схеме(т.е. зачем был применён) и как вы их рассчитывали.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
turnon
сообщение Apr 10 2017, 08:56
Сообщение #363


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 340
Регистрация: 17-10-14
Пользователь №: 83 207



Цитата(HardEgor @ Apr 10 2017, 11:09) *
что хотели сделать понятно, а самое интересное забыли рассказать - какую функцию выполняет каждый компонент в вашей схеме(т.е. зачем был применён) и как вы их рассчитывали.

Сделать хочу дискретный вход с уровнем "1" 10..30В.
[attachment=106502:di.IEC.png]
C5 - защита от выбросов высоковольтных. Может и не нужна, видел в каком-то ПЛК. Может лучше тут TVS поставить типа SMAJ48CA?
R2 - нагрузка на линию пока не дошло дло уровня ~10В.
D1 - защита от переполюсовки (светодиоды не держат большое обратное).
D2 - светодиод индикации сработки входа.
D3 - ограничение нижнего порога срабатывания.
R3 - задает ток светодиода, в диапазоне 10..50В ~1..10mA

Цитата(AlexandrY @ Apr 10 2017, 10:37) *
Всё неправильно.
Конденсатор не там, резисторы расставлены не так, светодиод не к месту.

Конденсатор параллельно светодиоду оптрона?
Подскажите как правильно расставить резисторы?

Светодиод для индикации сработки входа.

Цитата(HardEgor @ Apr 10 2017, 11:09) *
и как вы их рассчитывали.

В симуляторе пробовал в диапазоне 0..50В.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexandrY
сообщение Apr 10 2017, 09:21
Сообщение #364


Ally
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 6 232
Регистрация: 19-01-05
Пользователь №: 2 050



Цитата(turnon @ Apr 10 2017, 11:56) *
В симуляторе пробовал в диапазоне 0..50В.

Конденсатор прямо на входе грозит вам жуткими резонансами при определенных параметрах входной линии.
У кого-то возможно это был конденсатор давить RF наводки, поскольку там дальше у вас хороший детектор, но на наносекундные импульсы этот конденсатор сам станет частью нежелательного контура.
Последовательный резистор надо было разделить на три корпуса как минимум, чтобы увеличить пробивное напряжение.
Светодиод будет светить невпопад. Светодиодом надо управлять отдельно.

Go to the top of the page
 
+Quote Post
turnon
сообщение Apr 10 2017, 09:30
Сообщение #365


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 340
Регистрация: 17-10-14
Пользователь №: 83 207



Цитата(AlexandrY @ Apr 10 2017, 12:21) *
Последовательный резистор надо было разделить на три корпуса как минимум, чтобы увеличить пробивное напряжение.

Ставлю размер 2010.

Цитата(AlexandrY @ Apr 10 2017, 12:21) *
Светодиод будет светить невпопад. Светодиодом надо управлять отдельно.

Почему будет светить невпопад?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
hsoft
сообщение Apr 10 2017, 09:31
Сообщение #366


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 190
Регистрация: 13-02-17
Пользователь №: 95 415



Мужчины может просто выложить сюда работоспособную схему цифрового входа. Где то уже была похожая тема страниц на 20, что и тут теперь тоже самое будет...

Сообщение отредактировал hsoft - Apr 11 2017, 04:29
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Apr 10 2017, 13:09
Сообщение #367


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Ограничитель и два резистора делителя. Пользуйтесь наздоровье.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexandrY
сообщение Apr 10 2017, 13:49
Сообщение #368


Ally
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 6 232
Регистрация: 19-01-05
Пользователь №: 2 050



Цитата(turnon @ Apr 10 2017, 12:30) *
Ставлю размер 2010.

По легкому сценарию тестируют такие входы подачей 50 нс импульса амплитудой 1 кВ.
Через 2010 такой пройдет как нож сквозь масло, даже просто его ёмкости хватит.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
turnon
сообщение Apr 10 2017, 14:57
Сообщение #369


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 340
Регистрация: 17-10-14
Пользователь №: 83 207



Цитата(Plain @ Apr 10 2017, 16:09) *
Ограничитель и два резистора делителя. Пользуйтесь наздоровье.

Какой ограничитель?

Цитата(AlexandrY @ Apr 10 2017, 16:49) *
По легкому сценарию тестируют такие входы подачей 50 нс импульса амплитудой 1 кВ.
Через 2010 такой пройдет как нож сквозь масло, даже просто его ёмкости хватит.

И что же вы ставите на дискретные входы?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Apr 10 2017, 15:20
Сообщение #370


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Цитата(turnon @ Apr 10 2017, 17:57) *
Какой ограничитель?

Зависит от энергии помехи, которую надо поглотить, и напряжения — например, SMAJ48A.

После расчёта отношения делителя, конкретные его номиналы рассчитываются исходя из максимального напряжения на нём и создаваемого им тока защитных диодов логического входа, к которому он подключён — обычно берётся 1/10 от их паспортного предела.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
turnon
сообщение Apr 10 2017, 15:37
Сообщение #371


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 340
Регистрация: 17-10-14
Пользователь №: 83 207



Цитата(Plain @ Apr 10 2017, 18:20) *
Зависит от энергии помехи, которую надо поглотить, и напряжения — например, SMAJ48A.

Резонно, но почему-то не видел в оптронных входах промышленных ПЛК трансилов.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Den64
сообщение Apr 10 2017, 15:57
Сообщение #372


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 584
Регистрация: 22-11-07
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571



Цитата(AlexandrY @ Apr 10 2017, 16:49) *
По легкому сценарию тестируют такие входы подачей 50 нс импульса амплитудой 1 кВ.

Подскажите измерительный прибор которым тестируют входы? Или подскажите генератор импульсов, которым можно такой тест проводить?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
HardEgor
сообщение Apr 10 2017, 17:12
Сообщение #373


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 223
Регистрация: 3-03-06
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925



Цитата(turnon @ Apr 10 2017, 15:56) *
Сделать хочу дискретный вход с уровнем "1" 10..30В.

Какой минимальный и максимальный ток допустимый ток - "~1..10mA" ?
Переменное напряжение какой частоты. 50Гц?
Что вы хотите на выходе иметь? Импульсы частотой 50Гц? Или постоянный сигнал "1", пока на вход поступает переменное напряжение?

Я бы сделал ограничитель на 5В(R+TVS), потом последовательно R и встречно-параллельно светодиоды, чтобы уменьшить неравномерность потребляемого тока по полуволнам.
Не очень понятно защиту от каких выбросов вы хотите.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
turnon
сообщение Apr 10 2017, 17:29
Сообщение #374


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 340
Регистрация: 17-10-14
Пользователь №: 83 207



Цитата(HardEgor @ Apr 10 2017, 20:12) *
Переменное напряжение какой частоты. 50Гц?

Не переменное, постоянное, уровень 1 - 10..24В.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Apr 10 2017, 19:55
Сообщение #375


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Поскольку тема ничего нового на затрагивает, соединил её с основной. Автору рекомендую внимательнее читать.
Go to the top of the page
 