> AS_DATA0_D0 и DCLK на VCCPGM или на VCCIO3A стандарте питания сидят?, В 5-ом Циклоне
iiv
сообщение May 25 2017, 22:30
Сообщение #1


вопрошающий
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 726
Регистрация: 24-01-11
Пользователь №: 62 436



Добрый день,

запутался с питанием, раньше все питание было на 1.8В и все прокатывало, сейчас хочу все банки кроме 3А и все VCCPGM засунуть на 2.5В, оставив только один банк 3А на 1.8В, но конфигурить в пассив-сериале с Интел-Эдисона, у которого ноги на 1.8В.

Понятно есть большое желание обойтись без левел-шифтеров. Начал читать https://www.altera.com/content/dam/altera-w...v/pcg-01014.pdf
но там AS_DATA0_D0 и DCLK относятся к конфигурационным пинам, то есть вроде на них питание по VCCPGM (в моем случае 2.5В) получается, но, в то же время, AS_DATA0_D0 и DCLK относятся к 3А банку, у которого 1.8В питание... Вот в раздумьях, вдруг кто знает правильную трактовку, пожалуйста, подскажите!

Спасибо

ИИВ
Go to the top of the page
 
+Quote Post
iiv
сообщение May 27 2017, 21:38
Сообщение #2


вопрошающий
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 726
Регистрация: 24-01-11
Пользователь №: 62 436



переформулирую свой вопрос...

Скажите, пожалуйста, где в Квартусе посмотреть на какую ногу какое питание подать, в пин-ассигменте все вбил, но не понимаю, где вытащить информацию сколько на каком VCCIO VCCPD VCCPGM у меня какое напряжение должно быть...

Спасибо!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tiro
сообщение May 28 2017, 05:42
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 781
Регистрация: 3-10-04
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 768



www.altera.com/documentation/sam1403481100977.html#sam1403478752632
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Александр77
сообщение May 28 2017, 14:47
Сообщение #4


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 608
Регистрация: 10-07-09
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111



Цитата(iiv @ May 28 2017, 00:38) *
переформулирую свой вопрос...

Скажите, пожалуйста, где в Квартусе посмотреть на какую ногу какое питание подать, в пин-ассигменте все вбил, но не понимаю, где вытащить информацию сколько на каком VCCIO VCCPD VCCPGM у меня какое напряжение должно быть...

Что первый, что второй вопрос - оба не понятны.
Чем не устраивает информация о выводах?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
iiv
сообщение May 28 2017, 15:39
Сообщение #5


вопрошающий
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 726
Регистрация: 24-01-11
Пользователь №: 62 436



Цитата(Александр77 @ May 28 2017, 19:47) *
Чем не устраивает информация о выводах?

не устраивает фраза из этих текстов, а именно:

Altera recommends that you create a Quartus® II design, enter your device I/O assignments, and compile the design. The Quartus II software will check your pin connections according to I/O assignments and placement rules. The rules differ from one device to another based on device density, package, I/O assignments, voltage assignments, and other factors that are not fully described in this document or the device handbook.

и, как я вопрошал выше, есть разночтения...