12в 8КВт ATX источник для питания серверов, блок питания с трёх фаз 220 или 380 долговечный lowcast |
|
|
|
Jun 8 2017, 05:06
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 247
Регистрация: 4-03-07
Из: Москва
Пользователь №: 25 852

|
Ко мне обратились с проблемой, нужен долговечный источник для питания компьютеров серверов (майлеров криптовалют) на 8КВт с жидкостным охлаждением, Т.к их будет несколько десятков. На сколько понял обычные источники у них при постоянной полной нагрузке больше года не работают. По этому попросили меня сделать специальный источник. Кроме того что "сохнут" электролиты, у них разъедается резина изолятора, по этому попросили сделать без электролитов, т.к. охлаждающая жидкость разъедает резину изоляторов.
Блоки будут полностью в жидкости.
Как вижу решение задачи.
1. (не оч. красивое, но быстрое) 50 гц трансформатором снизить до 20...30 вольт, далее многофазным step-down 12В 600А
2. сделать несколько (4...8) обычных ATX источников на 1...2квт выровняв (ограничив) максимальный выходной ток каждого, синхронизировав в разных фазах высокой частоты каждый, чтобы снизить пульсации. Входной электролит не нужен т.к. 3 фазы. на выходе уложиться в 120мв пульсаций, путём использования ВЧ многофазности.
Ваши соображения?
Сообщение отредактировал ffilin - Jun 8 2017, 08:06
--------------------
|
|
|
|
|
Jun 8 2017, 09:06
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 454
Регистрация: 20-05-09
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318

|
Цитата(somebody111 @ Jun 8 2017, 13:58)  Да там наверняка все это дело в чёрном, душном ящике.Нужно охлаждать, а делать дырки в капсуле не хотят и при вернули жидкостное охлаждение. Это целая задача, как правильно это сделать.Эта проблема решается грамотным теплоотводом.Это не схемотехника Можно поставить блоки питания в шкаф, а шкаф уже чиллером охлаждать. Как у нас цехе организовано питание лазерного раскройного участка.
|
|
|
|
|
Jun 8 2017, 14:56
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799

|
Во-первых, затраты на эффективность должна быть оправданы. Если по каким-то условиям достаточно решения за 1000 рублей, то решение за 10.000 рублей будет избыточным и неоправданным. Во-вторых, чтобы водой охлаждать весь блок, его надо будет залить компаундом, у которого теплопроводность хоть и выше, чем у воздуха, но воздух в проточной вентиляции охладит блок эффективнее. Лишимся ремонтопригодности, зато "галина бланка буль-буль".
--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
|
|
|
|
|
Jun 8 2017, 20:15
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 190
Регистрация: 2-03-11
Пользователь №: 63 341

|
Это все интересно, но все все равно сводится к организации теплоотвода, который под боооольшим вопросом. Ну пусть даже предположим(ну пусть), что там все ок и электролит разогревается реальном сам от пульсаций. Вы хотите 6-ти пульсную схему выпрямления. ~5% потребляемой мощности уйдет в тепло ввиде нагревания диодов. Получается 400Вт. Это уже потери на тупых диодах. КПД понижающего дс/дс где-то 85%. В итоге выделится еще 1.2кВт. Получаем 1.2+0.4=1.6кВт. Задумайтесь хорошо над этим числом - это будет выделяться в закрытом душном ящике. В нормальном реталовском шкафу, с нормальным радиатором и вентилятором -легко. Вам подкинули кота в мешке- они не разобрались с водяным охлаждением, поэтому ее будете решать вы в своем изделии. Ну уберется вы электролит по входу и выходу - суммарно это будет ~10% от 1.2кВт, т.е. выграете 120Вт. Остальные 1.5кВт никто не отменял. Вы сделаете точно такое же устройство, которое они и используют. Разница лишь в том, что вы "подрядились" и с вам будут уже спрашивать.А поскольку водяное охлаждение реализовано так себе, то процесс будет дооолгий и нуууудный
Сообщение отредактировал somebody111 - Jun 8 2017, 20:34
|
|
|
|
|
Jun 9 2017, 17:22
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 247
Регистрация: 4-03-07
Из: Москва
Пользователь №: 25 852

|
Цитата(Ydaloj @ Jun 8 2017, 15:26)  А где ваш хвалёный флагман - полумост на 494? Можно и на 494 сделать с датчиком тока на эффекте холла в ОС по току в вых цепи 12В. только на ней тяжело сделать многофазность. Можно 494 на рассыпухе повторить с многофазностью, но два десятка полумостов по 400вт с каждого. Можно несколько мостов на 1...2 кВт и сделать на рассыпухе UC3875, чтобы многофазность получить, хотя на ней есть вход синхронизации. Что касается остальной мощность, то остальное они серваки тоже поместят в жидкость. 8кВт х 20...40 (о таком кол-ве ИБП шла реч) 160...320КВт это не парилка, а мартеновский цех. Что пока мне не ясно, это бюджетная контора или зажратые самодельщики, которые так копейку зарабатывают. В принципе не так важно, хотя с самодельщиками интереснее, может чему плохому научат. Ydaloj из-за отсутствия понимания сложности, могу с дуру решить задачу.
--------------------
|
|
|
|
|
Jun 16 2017, 13:12
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 247
Регистрация: 4-03-07
Из: Москва
Пользователь №: 25 852

|
Огурцовбудет многофазник т.е. 16...20 модулей на 300...500вт работающие на одной частоте, но импульсы сдвинуты по времени, для снижения пульсаций. Если делать на комплектующих , на которых делают БП для компов серийно даже не тысячами, а миллионами, то можно сделать не дорогой блок питания, который потом будут тиражировать и ставить на серверы или на игровые компьютеры. alekssanСпасибо , но там ребята экономят каждую копейку, ККМ скорее всего не понадобится, на подстанции соединят 3 Ф треугольником, чтобы было между фазами 220в, Дальше как в АТХ БП , только на входе трёх фазный диодный мост в каждом модуле. Синзронизатор для TL494 придумал как сделать, на частотозадающий конденсатор нужно будет поставить такую схему, которая будет останавливать источник до импульса синхронизации. В цепь дросселя поставить датчик тока на базе ферритового стержня и SS496A, на шунте будет выделяться не прилично большая мощность. Естественно штатную схему защиты придётся убрать, чтобы не затыкался при превышении тока. Датчик тока в цепи дросселя будет спасать силовые ключи и одновременно ограничивать максимальный ток на выходе. Вопрос где заказывать готовый управляющий трансформатор такой же как в АТХ БП, возможно придётся заказывать там же трансформаторы на одно напряжение 12В и соответственно дроссели на порошковом железе также на одно напряжение. Что за марка магнитопровода в АТХ БП на tl494 применяются? Кто нибудь в Китае заказывал трансформаторы?
Сообщение отредактировал ffilin - Jun 16 2017, 13:13
Эскизы прикрепленных изображений
--------------------
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)