реклама на сайте
подробности

 
 
3 страниц V   1 2 3 >  
Reply to this topicStart new topic
> 12в 8КВт ATX источник для питания серверов, блок питания с трёх фаз 220 или 380 долговечный lowcast
ffilin
сообщение Jun 8 2017, 05:06
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 247
Регистрация: 4-03-07
Из: Москва
Пользователь №: 25 852



Ко мне обратились с проблемой, нужен долговечный источник для питания компьютеров серверов (майлеров криптовалют) на 8КВт с жидкостным охлаждением, Т.к их будет несколько десятков. На сколько понял обычные источники у них при постоянной полной нагрузке больше года не работают. По этому попросили меня сделать специальный источник. Кроме того что "сохнут" электролиты, у них разъедается резина изолятора, по этому попросили сделать без электролитов, т.к. охлаждающая жидкость разъедает резину изоляторов.

Блоки будут полностью в жидкости.

Как вижу решение задачи.

1. (не оч. красивое, но быстрое) 50 гц трансформатором снизить до 20...30 вольт, далее многофазным step-down 12В 600А

2. сделать несколько (4...8) обычных ATX источников на 1...2квт выровняв (ограничив) максимальный выходной ток каждого, синхронизировав в разных фазах высокой частоты каждый, чтобы снизить пульсации. Входной электролит не нужен т.к. 3 фазы. на выходе уложиться в 120мв пульсаций, путём использования ВЧ многофазности.

Ваши соображения?


Сообщение отредактировал ffilin - Jun 8 2017, 08:06


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexvu
сообщение Jun 8 2017, 08:43
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 172
Регистрация: 14-11-11
Из: Москва
Пользователь №: 68 299



1) Зачем охлаждать жидкостью электролиты? Может, их изолировать от жидкости?
Если они так греются, то значит что-то не так с их режимом работы и тогда они будут дохнуть при любом охлаждении.
2) При наличии 3-фазного питания можно сделать БП почти без электролитов.
Но иногда бывают провалы (например, при переключении АВР), т.е. электролиты все же нужны, но они могут стоять почти без нагрузки в среднем и, соответственно, долго проживут.
(Когда-то читал, что компьютерные БП выдерживают провалы до 300 мс).
Или можно на аккумуляторах сделать кратковременное питание.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
somebody111
сообщение Jun 8 2017, 08:58
Сообщение #3


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 190
Регистрация: 2-03-11
Пользователь №: 63 341



Да там наверняка все это дело в чёрном, душном ящике.Нужно охлаждать, а делать дырки в капсуле не хотят и при вернули жидкостное охлаждение. Это целая задача, как правильно это сделать.Эта проблема решается грамотным теплоотводом.Это не схемотехника

Сообщение отредактировал somebody111 - Jun 8 2017, 08:59
Go to the top of the page
 
+Quote Post
wla
сообщение Jun 8 2017, 09:06
Сообщение #4


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 454
Регистрация: 20-05-09
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318



Цитата(somebody111 @ Jun 8 2017, 13:58) *
Да там наверняка все это дело в чёрном, душном ящике.Нужно охлаждать, а делать дырки в капсуле не хотят и при вернули жидкостное охлаждение. Это целая задача, как правильно это сделать.Эта проблема решается грамотным теплоотводом.Это не схемотехника

Можно поставить блоки питания в шкаф, а шкаф уже чиллером охлаждать. Как у нас цехе организовано питание лазерного раскройного участка.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_pv
сообщение Jun 8 2017, 10:28
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 563
Регистрация: 8-04-05
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954



Цитата(ffilin @ Jun 8 2017, 11:06) *
Ваши соображения?

взять готовый?
у meanwell есть RHP-1U куда можно пять 1.6кВт источников 12Вх125А собрать. по цене пара килобаксов наверное
вопросы с охлаждением поди решены. MTBF какой-то указан.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ydaloj
сообщение Jun 8 2017, 12:26
Сообщение #6


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799



А где ваш хвалёный флагман - полумост на 494? Что-то вы не пытаетесь его сюда приспособить...

8 киловатт ладно, но есть же 1-1.5-киловаттные компьютерные АТХ, они как-то умудряются без водяного охлаждения работать. Представьте стойку из 5-10 таких БП, и без водянки. А жить им труднее, чем одному на 8кВт, т.к. у них однофазный вход и несколько выходных напряжений, получаемых степдаунами из основного вторичного 12В.


--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
somebody111
сообщение Jun 8 2017, 14:33
Сообщение #7


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 190
Регистрация: 2-03-11
Пользователь №: 63 341



Да вы хоть синхронный выпрямитель с минимум потерь сделайте, хоть с КПД 99.99%.Если тепло не отводить-это будет греться.Это не проблема источника питания-это проблема системы охлаждения.Водой эффективнее чем воздухом охлаждать-это правда, но это ещё гораздо сложнее.

Сообщение отредактировал somebody111 - Jun 8 2017, 14:34
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ydaloj
сообщение Jun 8 2017, 14:56
Сообщение #8


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799



Во-первых, затраты на эффективность должна быть оправданы. Если по каким-то условиям достаточно решения за 1000 рублей, то решение за 10.000 рублей будет избыточным и неоправданным.
Во-вторых, чтобы водой охлаждать весь блок, его надо будет залить компаундом, у которого теплопроводность хоть и выше, чем у воздуха, но воздух в проточной вентиляции охладит блок эффективнее. Лишимся ремонтопригодности, зато "галина бланка буль-буль".


--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
NeonS
сообщение Jun 8 2017, 15:49
Сообщение #9


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 135
Регистрация: 15-09-08
Из: Израиль
Пользователь №: 40 198



Построение инфраструктуры серверов, их источников питания, описывается "килограммом" документов, например, ETSI.
И никаких вольностей. Это же не сварочный аппарат смастерить для работы в своем гараже. Поэтому "опрос населения" автором не имеет смысла.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ydaloj
сообщение Jun 8 2017, 19:18
Сообщение #10


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799



Цитата(NeonS @ Jun 8 2017, 18:49) *
Поэтому "опрос населения" автором не имеет смысла.

Это всё из-за отсутствия осознания сложности предстоящих задач и способов решения


--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
somebody111
сообщение Jun 8 2017, 20:15
Сообщение #11


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 190
Регистрация: 2-03-11
Пользователь №: 63 341



Это все интересно, но все все равно сводится к организации теплоотвода, который под боооольшим вопросом. Ну пусть даже предположим(ну пусть), что там все ок и электролит разогревается реальном сам от пульсаций. Вы хотите 6-ти пульсную схему выпрямления. ~5% потребляемой мощности уйдет в тепло ввиде нагревания диодов. Получается 400Вт. Это уже потери на тупых диодах. КПД понижающего дс/дс где-то 85%. В итоге выделится еще 1.2кВт. Получаем 1.2+0.4=1.6кВт. Задумайтесь хорошо над этим числом - это будет выделяться в закрытом душном ящике. В нормальном реталовском шкафу, с нормальным радиатором и вентилятором -легко. Вам подкинули кота в мешке- они не разобрались с водяным охлаждением, поэтому ее будете решать вы в своем изделии. Ну уберется вы электролит по входу и выходу - суммарно это будет ~10% от 1.2кВт, т.е. выграете 120Вт. Остальные 1.5кВт никто не отменял. Вы сделаете точно такое же устройство, которое они и используют. Разница лишь в том, что вы "подрядились" и с вам будут уже спрашивать.А поскольку водяное охлаждение реализовано так себе, то процесс будет дооолгий и нуууудный

Сообщение отредактировал somebody111 - Jun 8 2017, 20:34
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ffilin
сообщение Jun 9 2017, 17:22
Сообщение #12


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 247
Регистрация: 4-03-07
Из: Москва
Пользователь №: 25 852



Цитата(Ydaloj @ Jun 8 2017, 15:26) *
А где ваш хвалёный флагман - полумост на 494?


Можно и на 494 сделать с датчиком тока на эффекте холла в ОС по току в вых цепи 12В.
только на ней тяжело сделать многофазность.

Можно 494 на рассыпухе повторить с многофазностью, но два десятка полумостов по 400вт с каждого.
Можно несколько мостов на 1...2 кВт и сделать на рассыпухе UC3875, чтобы многофазность получить, хотя на ней есть вход синхронизации.

Что касается остальной мощность, то остальное они серваки тоже поместят в жидкость.
8кВт х 20...40 (о таком кол-ве ИБП шла реч) 160...320КВт это не парилка, а мартеновский цех.

Что пока мне не ясно, это бюджетная контора или зажратые самодельщики, которые так копейку зарабатывают.
В принципе не так важно, хотя с самодельщиками интереснее, может чему плохому научат. rolleyes.gif

Ydaloj из-за отсутствия понимания сложности, могу с дуру решить задачу.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ydaloj
сообщение Jun 9 2017, 17:32
Сообщение #13


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799



Цитата(ffilin @ Jun 9 2017, 20:22) *
из-за отсутствия понимания сложности,

лучше сразу откажитесь


--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Огурцов
сообщение Jun 16 2017, 10:14
Сообщение #14


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 3 928
Регистрация: 28-03-07
Из: РФ
Пользователь №: 26 588



Цитата(Ydaloj @ Jun 9 2017, 17:32) *
лучше сразу откажитесь

неее, хочу посмотреть на 8квт на трехрублёвой 494й
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ffilin
сообщение Jun 16 2017, 13:12
Сообщение #15


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 247
Регистрация: 4-03-07
Из: Москва
Пользователь №: 25 852



Огурцов
будет многофазник т.е. 16...20 модулей на 300...500вт работающие на одной частоте, но импульсы сдвинуты по времени, для снижения пульсаций.
Если делать на комплектующих , на которых делают БП для компов серийно даже не тысячами, а миллионами, то можно сделать не дорогой блок питания, который потом будут тиражировать и ставить на серверы или на игровые компьютеры.

alekssan

Спасибо , но там ребята экономят каждую копейку, ККМ скорее всего не понадобится, на подстанции соединят 3 Ф треугольником,
чтобы было между фазами 220в,
Дальше как в АТХ БП , только на входе трёх фазный диодный мост в каждом модуле.

Синзронизатор для TL494 придумал как сделать,
на частотозадающий конденсатор нужно будет поставить такую схему, которая будет останавливать источник до импульса синхронизации.


В цепь дросселя поставить датчик тока на базе ферритового стержня и SS496A, на шунте будет выделяться не прилично большая мощность.
Естественно штатную схему защиты придётся убрать, чтобы не затыкался при превышении тока. Датчик тока в цепи дросселя будет спасать силовые ключи и одновременно ограничивать максимальный ток на выходе.

Вопрос где заказывать готовый управляющий трансформатор такой же как в АТХ БП,
возможно придётся заказывать там же трансформаторы на одно напряжение 12В и соответственно дроссели на порошковом железе также на одно напряжение.
Что за марка магнитопровода в АТХ БП на tl494 применяются?


Кто нибудь в Китае заказывал трансформаторы?

Сообщение отредактировал ffilin - Jun 16 2017, 13:13
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post

3 страниц V   1 2 3 >
Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 08:12