реклама на сайте
подробности

 
 
3 страниц V  < 1 2 3  
Reply to this topicStart new topic
> 12в 8КВт ATX источник для питания серверов, блок питания с трёх фаз 220 или 380 долговечный lowcast
khach
сообщение Jun 22 2017, 10:03
Сообщение #31


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 439
Регистрация: 29-12-04
Пользователь №: 1 741



При таких мощностях надо делать двухуровневое преобразование- 380 в 48, разводка 48В в по крейтам, в крейтах перобразователь 48-12. Тут даже дело не экономике, а при таких токах падение на шинах требует 4-проводной разводки, А. т.к потребители расположены в разных местах, то и падение напряжения будет разным. А так каджый преобразователь 48-12 обслуживает свою группу портебителей.
Еще и аккумуляторы на 48 вольтовую шину удобно ставить для бесперебойного питания.
Блоки 380-48 берутся готовые, несколько блоков работают в параллель, допускается хотсвап. Есть шина цифрового управления- мониторинга. всегда можно накупить секндхенд блоков от серверов и базовых станций, провести им сервис с заменой электролитов и использовать в майнере.

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Jun 22 2017, 14:18
Сообщение #32


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Вы бы погуглили типовые примеры — от такого БП до потребителей там в среднем полметра, а это чуть больше стандарта.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Огурцов
сообщение Jun 22 2017, 15:44
Сообщение #33


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 3 928
Регистрация: 28-03-07
Из: РФ
Пользователь №: 26 588



Цитата(khach @ Jun 22 2017, 10:03) *
380 в 48

минимум в два раза выше:
1. хорошие ключи до 200 вольт
2. аккумуляторы есть на 96 вольт
Go to the top of the page
 
+Quote Post
khach
сообщение Jun 22 2017, 19:36
Сообщение #34


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 439
Регистрация: 29-12-04
Пользователь №: 1 741



Цитата(Огурцов @ Jun 22 2017, 17:44) *
минимум в два раза выше:
1. хорошие ключи до 200 вольт
2. аккумуляторы есть на 96 вольт

Можно было бы и согласиться, но есть один интересный фактор- конденсаторы ( электролитические и обычные) на 63В. Если посчитать по экономике- то 48 вольт пока рулит, несмотря на 100 вольтовые ключи.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Trump
сообщение Jun 22 2017, 21:45
Сообщение #35


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 77
Регистрация: 12-05-17
Пользователь №: 97 032



Зато я теперь знаю к кому обращаться, когда сдохнет Matrix APC 5 кВт sm.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Burner
сообщение Jul 2 2017, 19:25
Сообщение #36


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 068
Регистрация: 14-01-08
Из: Винница
Пользователь №: 34 083



Таки да, если питальник выдает сразу 12 В - то длина 12 В проводов критична. Модули лучше ставить поблизости от нагрузок.
Если многофаз 300 Вт модулями - по идее, каждый на своей плате, или лучше несколько на одной, а платы ставятся близко.
Насчет макать все в жидкостное охлаждение - слава богу, не пробовал. Действительно, если есть норм. пленочные конденсаторы по 300 В, электролит не обязательно ставить прямо тут. Можно и снаружи; Если таки макать - мож., залить им торцы заливным силиконом.
За заказ кетайских трансов - не пробовал ни разу, но говорят можно. Правда не так уж и дешево..
Типоразмеров тех, что в комповых БП, часто не возят. Бывают похожие. 300 Вт на кольце - неплохая альтернатива, особенно если макать в охлаждение. Заметим, алюминиевые сплавы неплохо растворяются в Тосоле. Не знаю, правда, какую жижу используют ваши майнеры.
С такой кучей модулей очень желательно иметь цепи защиты от выхода из строя отдельных членов. Ибо лететь они будут часто, особенно сначала. Это подразумевает потребность в удобном конструктиве для замены. Правда вынимать из охлаждения.. Мож., рЭльсы +/-12 В вверху, с разводкой предохранителей, и разъем 300 В на проводе(+ сигналы от общей управы?). Модуль должен уметь запускаться при наличии 12 В на выходе.
От пробоя выходных шоток я бы ставил на вых. модуля быстрый предохранитель. Выход 10 других модулей должен быстро его сжечь. По идее, по выходам больше ничего такого и не надо.. По входам, возможно, тоже хватит предохранителей. Если в модуле будет электролит - то еще пусковой NTC термистор. Мож., в паралель предохранителю какой вход оптопары, для сигнализации срабатывания.
Эти ваши киловатты означают либо что от транса 10 кВ недалеко, либо толстые кабеля. Кстати, топить таким неплохо - 200 халявных тепловых киловатт..
ЗЫ. 300 Вт модуль - конечно, не оптимален, зато у Вас есть шанс сделать его быстро. "что весьма немаловажно"(С).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ffilin
сообщение Sep 29 2017, 23:54
Сообщение #37


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 247
Регистрация: 4-03-07
Из: Москва
Пользователь №: 25 852



Burner спасибо.

вот похожая тема на радиокоте

Правда там 750вт получили с трёх 250вт АТХ

Летом с своими детьми был в деревне (охота - рыбалка), т.к. холостой праздник жизни не кто не испортил. сейчас вернулся в Москву, потехоньку разбираюсь с текучкой.

1. Есть ли стандартные многофазные микросхемы управления для подобных задач?

2. Можно ли купить (заказать) отдельно как радиоэлемент ERL-35 и ELL-16, которые стоят в (силовой и управляющий) АТХ бп?


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ydaloj
сообщение Sep 30 2017, 17:35
Сообщение #38


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799



А тот заказчик, который к вам обратился за 8-киловаттным источником для сервера, был согласен ждать всё лето, пока вы отдыхаете в деревне на охоте-рыбалке?

И за 4 месяца дело по его проекту не продвинулось ни на йоту?


--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ffilin
сообщение Oct 1 2017, 02:32
Сообщение #39


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 247
Регистрация: 4-03-07
Из: Москва
Пользователь №: 25 852



Цитата(Ydaloj @ Sep 30 2017, 21:35) *
1...был согласен ждать всё лето, пока вы отдыхаете в деревне на охоте-рыбалке?

2И за 4 месяца дело по его проекту не продвинулось ни на йоту?


1. Да, те кто со мной сотрудничает знают о том что, один ращу трёх детей и весной на всё лето уезжаю с детьми в деревню.
По приезду связался с заказчиками и продолжил работу по проектам.
Раньше работал на нескольких работах, без выходных и отпусков. У меня даже был круглосуточный пропуск в НИИ. Но это в прошлом.

Сейчас стараюсь больше времени проводить с детьми. Старшего обучаю электронике, программированию.

2. У меня много уже реализованных проектов, тиражирование которых приносит копейку.
Эту идею планирую реализовать в не зависимости от финансирования заказчика ( с воздушным охлаждением и 1КВт мошности), т.к. вижу в ней потенциал.

PS
Летом приходило, (да и сейчас приходит) много предложений от заказников, а также разработчиков-подрядчиков.
Хотел их друг к другу направить, т.к. работы и так много.
Но последние, когда пишут какие они умные и какие хорошие вещи умеют делать ЛС не удосуживаются оставить координаты для связи(тел, емайл, иной месенджер)!!!



--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post

3 страниц V  < 1 2 3
Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 