реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
> Запустить АД от частотника меньшей мощности
ELEKTROS
сообщение Jun 27 2017, 06:33
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 294
Регистрация: 29-06-11
Пользователь №: 65 952



Возникла задача запустить двигатель 1000кВт на холостую от частотника меньшей мощности. Ток холостого хода АД указан 300А при номинальном токе 850А, получается частотник должен быть на ток не меньше 300А?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
novikovfb
сообщение Jun 27 2017, 06:37
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 518
Регистрация: 29-09-11
Пользователь №: 67 450



Пусковой ток обычно много больше тока холостого хода. Как с ним быть?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexandrY
сообщение Jun 27 2017, 06:41
Сообщение #3


Ally
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 6 232
Регистрация: 19-01-05
Пользователь №: 2 050



Цитата(novikovfb @ Jun 27 2017, 09:37) *
Пусковой ток обычно много больше тока холостого хода. Как с ним быть?

У частотников нет выбросов пускового тока, они начинают с пониженного напряжения.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
san822
сообщение Jun 27 2017, 06:43
Сообщение #4


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 195
Регистрация: 26-07-05
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7 111



Цитата(ELEKTROS @ Jun 27 2017, 10:33) *
Возникла задача запустить двигатель 1000кВт на холостую от частотника меньшей мощности. Ток холостого хода АД указан 300А при номинальном токе 850А, получается частотник должен быть на ток не меньше 300А?



Что мешает подключить двигатель без нагрузки экспериментально ?

Частотный привод автоматом отключится, если будет перегрузка по току.

Возможно, отключится только после некоторой нагрузки на валу.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
K-Volodja
сообщение Jun 27 2017, 07:50
Сообщение #5


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 190
Регистрация: 1-12-09
Из: Харьков
Пользователь №: 53 982



Коме всего, следует не забывать, что индуктивность двигателя 1000кВт и двигателя 150кВт {эквивалент 300А} разнятся. И следовательно импульсные токи могут быть большими, что приведет к срабатыванию защит. Поэтому частотник нужен с запасом (>300A) или добавить дроссель между частотником и двигателем, дабы скомпенсировать разницу.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gravl4
сообщение Jul 5 2017, 16:35
Сообщение #6


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 16
Регистрация: 22-03-08
Пользователь №: 36 131



Есть положительный опыт работы под нагрузкой (с пониженной скоростью и моментом) двигтелья 1250кВт, от ПЧ 800кВт.
С 2014г. крутится.

Нужно смотреть тип нагрузки. Тип двигателя и ПЧ.