@Ark
сообщение Aug 2 2017, 16:01
Сообщение #16


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 688
Регистрация: 13-05-16
Пользователь №: 91 710



Цитата(kappafrom @ Aug 2 2017, 16:54) *
время разрядки емкостей на входе DC-DC будет больше, поскольку шире диапазон напряжения и меньший ток вытекает из конденсаторов. (судя по формуле: i=c*dU/dt). это даже с учетом рассеивания энергии на преобразование. плюс встроенной функции выключения у моего преобразователя нет (входа EN), но организовать это вряд ли проблема

Так, где схема-то?


Go to the top of the page
 
+Quote Post
perfect
сообщение Aug 2 2017, 16:16
Сообщение #17


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 565
Регистрация: 13-03-10
Пользователь №: 55 932



Цитата(kappafrom @ Aug 2 2017, 14:43) *
что-нибудь посоветуете из копеечного современного ширпотреба? VIN:20V IOUT:1A ADJ

 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 88%
Прикрепленное изображение
1342 x 559 (19.18 килобайт)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
perfect
сообщение Aug 3 2017, 06:43
Сообщение #18


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 565
Регистрация: 13-03-10
Пользователь №: 55 932



Цитата(x893 @ Aug 2 2017, 15:17) *
можно комбинированный
LDO при спячке и когда надо много тока - DC-DC.

 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 88%
Прикрепленное изображение
1345 x 561 (20.54 килобайт)

LDO при спячке, насколько дохленький LDO задаёт R6.
rolleyes.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kappafrom
сообщение Aug 3 2017, 09:28
Сообщение #19


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 379
Регистрация: 23-10-12
Из: Msk
Пользователь №: 74 056



в общем я зря паниковал - источник практически без нагрузки выдает нужное напряжение. катушку, разумеется, рассчитаю по максимальному току потребления. спасибо.

здесь упомянуто питание схемы от резервной банки емкостей. подскажите, верно ли пользоваться данной формулой для подобного расчета:
i=C*dU/dt -> C-?
надо найти емкость для работы схемы
с потреблением i=10мА в течение dt=3сек при разрядке конденсаторов, стоящих перед DC-DC
конденсатор, заряжен до 20В, DCDC сохранит способность преобразования до 10В, то есть dU=10 В.
C=i*dt/dU=0.01*3/10=3(mF)=3000(uF) это большие алюминиевые электролиты. очень много места.
верный ли расчет?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
perfect
сообщение Aug 3 2017, 09:52
Сообщение #20


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 565
Регистрация: 13-03-10
Пользователь №: 55 932



Мне тут как-раз принесли в ремонт автомобильный преобразователь 5V 1.5A на MC34063. Сказали, что здох от переполюсовки не знаю чего. Микросхема на куски, в транзисторе дырка. Его цена - что не стоило даже разбирать, не то что заказывать микросхему и подбирать транзистор. Но пофантазировал над каким-нибудь чепуховым преобразователем rolleyes.gif

Цитата(kappafrom @ Aug 3 2017, 11:28) *
надо найти емкость для работы схемы

Дайте схему, LTspice проверит sm.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kappafrom
сообщение Aug 3 2017, 10:27
Сообщение #21


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 379
Регистрация: 23-10-12
Из: Msk
Пользователь №: 74 056



Цитата(perfect @ Aug 3 2017, 12:52) *
Дайте схему, LTspice проверит sm.gif

да, как раз собираю в спайсе. референс DCDC взял первый, который попался.

моделирование гипермедленно идет, надо шаг поправить наверное. вижу настройку maximum timestep, а минимум что не установить?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Oxygen Power
сообщение Aug 3 2017, 12:28
Сообщение #22


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 228
Регистрация: 23-07-10
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571



Цитата(kappafrom @ Aug 3 2017, 12:28) *
здесь упомянуто питание схемы от резервной банки емкостей. подскажите, верно ли пользоваться данной формулой для подобного расчета:
i=C*dU/dt -> C-?
надо найти емкость для работы схемы
с потреблением i=10мА в течение dt=3сек при разрядке конденсаторов, стоящих перед DC-DC
конденсатор, заряжен до 20В, DCDC сохранит способность преобразования до 10В, то есть dU=10 В.
C=i*dt/dU=0.01*3/10=3(mF)=3000(uF) это большие алюминиевые электролиты. очень много места.
верный ли расчет?

Расчёт верный. Только большую ёмкость конденсатора надо ставить на выходе вашего DC-DC.

Сообщение отредактировал Oxygen Power - Aug 3 2017, 12:30
Go to the top of the page
 
+Quote Post
perfect
сообщение Aug 3 2017, 12:52
Сообщение #23


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 565
Регистрация: 13-03-10
Пользователь №: 55 932



 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 87%
Прикрепленное изображение
1335 x 561 (19.57 килобайт)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kappafrom
сообщение Aug 3 2017, 13:03
Сообщение #24


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 379
Регистрация: 23-10-12
Из: Msk
Пользователь №: 74 056




зачем на выходе DC-DC? если поставить на входе, дельта по напряжению будет больше, конденсатор будет дольше разряжаться за счет меньшего тока. хотя ток разряда будет расти, ведь потребляемая мощность на выходной стороне преобразователя постоянная. в чем плюс расположения емкости на выходе?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Oxygen Power
сообщение Aug 3 2017, 13:50
Сообщение #25


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 228
Регистрация: 23-07-10
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571



Цитата(kappafrom @ Aug 3 2017, 16:03) *
зачем на выходе DC-DC? если поставить на входе, дельта по напряжению будет больше, конденсатор будет дольше разряжаться за счет меньшего тока. хотя ток разряда будет расти, ведь потребляемая мощность на выходной стороне преобразователя постоянная. в чем плюс расположения емкости на выходе?

Тогда вам необходимо учитывать КПД преобразователя.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kappafrom
сообщение Aug 3 2017, 14:07
Сообщение #26


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 379
Регистрация: 23-10-12
Из: Msk
Пользователь №: 74 056



Цитата(Oxygen Power @ Aug 3 2017, 16:50) *
Тогда вам необходимо учитывать КПД преобразователя.

даже с учетом кпд получается выгоднее ставить емкости на входе
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Oxygen Power
сообщение Aug 3 2017, 16:47
Сообщение #27


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 228
Регистрация: 23-07-10
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571



Цитата(kappafrom @ Aug 3 2017, 17:07) *
даже с учетом кпд получается выгоднее ставить емкости на входе

Это когда ваш преобразователь работает без перерывов. При маленькой нагрузке ШИМ контроллер будет работать пачками. Чем будете паузы восполнять? Поэтому ёмкость на выходе смотрится лучше.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kappafrom
сообщение Aug 4 2017, 10:48
Сообщение #28


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 379
Регистрация: 23-10-12
Из: Msk
Пользователь №: 74 056



Цитата(Oxygen Power @ Aug 3 2017, 19:47) *
Это когда ваш преобразователь работает без перерывов. При маленькой нагрузке ШИМ контроллер будет работать пачками. Чем будете паузы восполнять? Поэтому ёмкость на выходе смотрится лучше.

емкость на выходе (и низкого ESR конденсатора) достаточно, чтобы сгладить пачки (ШИМ малой скважности), проверил осциллографом на макете при малой нагрузке на источник.
сейчас вообще думаю отказаться от концепции резервного питания и предотвращать аварийные ситуации по-другому. резервные конденсаторы занимают слишком много места на печатной плате.