По ходу ещё один вопрос. Для синхронизации всего этого думаю использовать HMC7044. Никак не могу вкурить как программировать sysref timer. Вот цитата из DS:
Код
Timer[11:0], a 12-bit setting from the SPI. It sequences the enable,
reset, and startup, and disables the downstream dividers in the
event of SYNC or pulse generator requests. Program the SYSREF
timer count to a submultiple of the lowest output frequency in
the clock network, and not faster than 4 MHz. To synchronize
divider channels, it is recommended, though not required, that
the SYSREF Timer[11:0] bits be set to a related frequency that is
either a factor or multiple of other frequencies on the IC.
Смущает ограничение <4MHz, я так полагаю это частота sysref. У меня же по расчётам частота sysref равна 100МГц. Во вложении простенький калькулятор параметров с моими исходными(у файла изменить расширение на .xls). Т.е. мой sysref будет иметь частоту Link clock. Кстати это нормально?