Может ли деградировать датчик влажности? |
|
|
|
Aug 18 2017, 13:55
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 891
Регистрация: 25-12-06
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894

|
Цитата(zheka @ Aug 18 2017, 16:00)  Господа, сварганил я себе вентилятор в ванной в вытяжку, реагирующий на повышение влажности. Датчик китайский DHT11 И вот что-то он поработав месяц стал показывать влажность несоразмерно большую, чем на самом деле.
Это закономерность? Это использование его в неподходящих условиях (в ванной всегда влажно)? Или же это дефект конкретного экземпляра?
Кто-нибудь может посоветовать что-нибудь надежное не дороже 500 рублей? Если у вас всегда влажно, зачем вам датчик, пусть крутит всегда. К тому же готовый с датчиком можно купить от 1т.р.
--------------------
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
|
|
|
|
|
Aug 18 2017, 14:15
|
Гуру
     
Группа: Участник
Сообщений: 2 072
Регистрация: 14-01-06
Пользователь №: 13 164

|
Цитата(ikm @ Aug 18 2017, 16:55)  всегда влажно, Это из серии "стакан наполовину полон/пуст". Постоянная работа - это не вариант. Как показала практика, если вода льется пару минут, вентилятор включается минут на 5. После принятия душа - минут на 15. А готовый мне не пойдет - во первых ни один не проходят по габаритам, а потолок долбить я не хочу. Во вторых, собственно вентилятор уже есть. Да и схема с программой есть. Иными словами, хоть и изобретенный велосипед, но он уже у меня есть, и если мне в нем нужно поменять ниппель, не надо отправлять меня в магазин за готовым велосипедом.
|
|
|
|
|
Aug 18 2017, 14:42
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 891
Регистрация: 25-12-06
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894

|
Ну, тогда вы бы хоть сказали, вам цифровой или аналоговый, чтобы мы не лезли и не искали даташиты. Тут вариантов, то особо нет, это продукция Honeywell, например HIH-5030, но если переделать под I2C, то можно и подешевле найти HIH6130-021. Но нам так же не известен ваш регион, поэтому не знаю уложимся в ваши 500р.
--------------------
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
|
|
|
|
|
Aug 18 2017, 16:12
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 724
Регистрация: 14-05-07
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702

|
Цитата(zheka @ Aug 18 2017, 17:15)  хоть и изобретенный велосипед, но он уже у меня есть, Как в пословице: сделал велик - сделай и нипель. Если все так наколеночно-изобретательски, то попробуйте снять с мегаомного выводного резистора изоляцию, пропитать в концентрированном соляном растворе, высушить и после калибровки поиметь на какой-то срок влаго-зависимый радиоэлемент. Но это если ваше время очень дешево стоит. Иначе можно поискать хороший датчик, а такие существуют. Например, у меня увлажнитель воздуха работает 5 лет без остановок - в нем и влаги, и пыли хватает, но он без обслуживания продолжает показывать годные проценты влажности. Хорошие датчики стоят дорого. DHT11 показывает ерунду, а не влажность. До 500 руб я бы посоветовал BME280, но он I2C, кроме влажности выдает температуру и давление с приличной точностью.
|
|
|
|
|
Oct 9 2017, 16:11
|
Группа: Участник
Сообщений: 10
Регистрация: 13-09-17
Пользователь №: 99 278

|
Цитата(zheka @ Aug 18 2017, 14:00)  Господа, сварганил я себе вентилятор в ванной в вытяжку, реагирующий на повышение влажности. Датчик китайский DHT11 И вот что-то он поработав месяц стал показывать влажность несоразмерно большую, чем на самом деле. Это закономерность? Это использование его в неподходящих условиях (в ванной всегда влажно)? Или же это дефект конкретного экземпляра? Кто-нибудь может посоветовать что-нибудь надежное не дороже 500 рублей? Все китайские датчики ломаются очень быстро, это 100% закономерность ))) Так что, из недорогих и отечественных ищите датчики типа ДВТ, ДВТц. Я такой датчик видел на теплоходе "Александр Бенуа" когда там работал. Говорят что стоит он там уже долго и от постоянной влажности не ломается.
|
|
|
|
|
Oct 9 2017, 17:27
|

Voltage Control Output
     
Группа: Свой
Сообщений: 4 598
Регистрация: 21-07-09
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436

|
Цитата(adnega @ Oct 9 2017, 20:17)  Конский волос, но тут скорее механика, а не электрика. А преобразовать не возможно? Цитата(mantech @ Aug 18 2017, 20:36)  2 гвоздя в буковую деревяшку - меряйте сопротивление и получите влажность. Так делали в лесосушильных камерах, т.к. датчики там не подходят - при сушке древесины выделяется пол-таблицы Менделеева и ресурс датчика никакой... А как ТС будет это калибровать? С волосом-то попроще всё-таки, мсм...
--------------------
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
|
|
|
|
|
Oct 9 2017, 20:31
|
Гуру
     
Группа: Участник
Сообщений: 2 219
Регистрация: 16-08-12
Из: Киров
Пользователь №: 73 143

|
Цитата(VCO @ Oct 9 2017, 20:27)  А как ТС будет это калибровать? С волосом-то попроще всё-таки, мсм... Как-то калибровали, тонкостей не помню, делали измерение опытной планки из той-же древесины, остальные считались откалиброванными. Тут вопрос точности, там измерение было +-5% если нужно точнее - нужен другой метод. С волосом... Хмм, а волосья разве все одинаковые, тоже калибровки нужны, плюс еще механическое преобразование... Сомнительно это, одно дело к стрелке привязать...
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|