CANFestival, посылка PDO запроса |
|
|
|
Dec 8 2017, 07:16
|

Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 164
Регистрация: 12-04-16
Из: Белгород
Пользователь №: 91 250

|
Привет всем! Помогите, пожалуйста разобраться. Битый час сижу... Не получается отправить PDO. Может, не так отправляю или словарь не правильно настроен, или вообще инициализирую не так... Использую генератор OD на Питоне. objdictedit.py. Вот код настройки ( может, ошибка супер-тупая, не пинайте, если, кто что знает, растолкуйте мне, пожалуйста) Есть один Потребитель и один Производитель. При запросе на активацию Потребителя подчиненный узел переходит в сотояние готовности и присылает Boot-Up, а дальше ерунда какая-то... Node_Guard или просто муть. Не пинать, пжлста, учусь. у Producer CODE int main(void) {
/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */ HAL_Init();
/* Configure the system clock */ SystemClock_Config();
/* Initialize all configured peripherals */ MX_GPIO_Init(); /* USER CODE BEGIN my */ //кан на 500 kbit/s canInit(500); initTimer(); thisDict=&OD_Prod_Data; //установка номера узла setNodeId(thisDict,0x12); //инициализация CANopen setState(thisDict,Initialisation); //ждем сотояния готовности while(getState(thisDict)!=Pre_operational); setState(thisDict,Operational); LED_RED_ON(); /* USER CODE END my */ /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ while (1) { /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ masterSendNMTstateChange(thisDict,0x17,NMT_Reset_Node); masterSendNMTstateChange(thisDict,0x17,NMT_Start_Node); HAL_Delay(1000); sendPDOrequest(thisDict,0x1400); masterSendNMTstateChange(thisDict,0x17,NMT_Stop_Node); HAL_Delay(5000); } /* USER CODE END 3 */
} А это у Consumer CODE int main(void) {
/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */ HAL_Init();
/* Configure the system clock */ SystemClock_Config();
/* Initialize all configured peripherals */ MX_GPIO_Init(); //кан на 500 kbit/s canInit(500); initTimer(); thisDict=&OD_Prod_Data; //номер узла setNodeId(thisDict,0x17); //инит узла setState(thisDict,Stopped); //MX_TIM1_Init(); //MX_TIM3_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */ /* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ while (1) { /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */
} /* USER CODE END 3 */
} если еще какой-то код нужен, я пришлю. Может, в принципах CANOpen недоперлось по существу...у меня КАК ПРАВИЛЬНО OD настроить?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 8 2017, 11:45
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода. [code]-для короткого!!!
|
|
|
|
|
Dec 8 2017, 13:08
|
Знающий
   
Группа: Участник
Сообщений: 745
Регистрация: 28-12-06
Пользователь №: 23 960

|
Цитата(Ekka @ Dec 8 2017, 14:42)  Вот что видно в CANHacker ... как я понимаю, статус у обоих Operation, Consumer принимает от Producer 0x0212... Он что-то должен ответить? Consumer ничего не должен отвечать на pdo. Почему у вас 212 с нулевой длиной ?
|
|
|
|
|
Dec 8 2017, 13:39
|

Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 164
Регистрация: 12-04-16
Из: Белгород
Пользователь №: 91 250

|
Цитата(_3m @ Dec 8 2017, 14:08)  Consumer ничего не должен отвечать на pdo. Почему у вас 212 с нулевой длиной ? у меня так в библиотеке написано Код sendPDOrequest (CO_Data * d, UNS16 RPDOIndex) { UNS16 *pwCobId; UNS16 offset = d->firstIndex->PDO_RCV; UNS16 lastIndex = d->lastIndex->PDO_RCV;
if (!d->CurrentCommunicationState.csPDO) { return 0; }
/* Sending the request only if the cobid have been found on the PDO receive */ /* part dictionary */
MSG_WAR (0x3930, "sendPDOrequest RPDO Index : ", RPDOIndex);
if (offset && RPDOIndex >= 0x1400) { offset += RPDOIndex - 0x1400; if (offset <= lastIndex) { /* get the CobId */ pwCobId = d->objdict[offset].pSubindex[1].pObject;
MSG_WAR (0x3930, "sendPDOrequest cobId is : ", *pwCobId); { Message pdo; pdo.cob_id = UNS16_LE(*pwCobId); pdo.rtr = REQUEST; pdo.len = 0; return canSend (d->canHandle, &pdo); } } } MSG_ERR (0x1931, "sendPDOrequest : RPDO Index not found : ", RPDOIndex); return 0xFF; } как мне тогда от Consumer получить значение проецируемой переменной? нет...не то, как от Producer послать какие-то данные Consumer-y, я понимаю, что там длина должна быть 8, и данные, но их там нет
|
|
|
|
|
Dec 8 2017, 14:24
|
Знающий
   
Группа: Участник
Сообщений: 745
Регистрация: 28-12-06
Пользователь №: 23 960

|
Цитата(Ekka @ Dec 8 2017, 16:39)  нет...не то, как от Producer послать какие-то данные Consumer-y, я понимаю, что там длина должна быть 8, и данные, но их там нет Вы посылаете remote request. А producer должен посылать данные. Используйте другую функцию. Кроме того CiA Application Note 802 рекомендует вообще не использовать remote request потому что с ним много проблем.
|
|
|
|
|
Dec 11 2017, 10:34
|

Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 164
Регистрация: 12-04-16
Из: Белгород
Пользователь №: 91 250

|
Цитата(_3m @ Dec 8 2017, 15:24)  Вы посылаете remote request. А producer должен посылать данные. Используйте другую функцию. Кроме того CiA Application Note 802 рекомендует вообще не использовать remote request потому что с ним много проблем. Получилось передавать данные от Producer и Consamer в сеть из спроецированных переменных. А как ПРИНЯТЬ в спроецированные переменные? принимать не хочет ни в какую....
Сообщение отредактировал Ekka - Dec 11 2017, 10:35
|
|
|
|
|
Dec 13 2017, 07:02
|
Знающий
   
Группа: Участник
Сообщений: 745
Регистрация: 28-12-06
Пользователь №: 23 960

|
Цитата(Ekka @ Dec 12 2017, 15:08)  объясните, пожалуйста, поподробнее  [attachment=110192:od_pdo_parameter.png] Смотрите Recieve PDO parameters, Transmit PDO parameters (1400..15FF/ 1800..19FF) а также Receive PDO Mapping, Transmit PDO Mapping (1600..17FF / 1A00..1BFF). В PDO parameters задается COB-ID а также условия передачи PDO. Дефолтные значения COB-ID: TPDO: $NODEID+0x180 RPDO: $NODEID+0x200 Как видите по дефолту COB-ID у них разный и слышать друг друга они не будут. Чтобы PDO принималось надо сконфигурировать устройства чтобы у них был одинаковый COB-ID. Обычно это выполняют при конфигурировании сети на объекте. Также вам нужно проверить в PDO Mapping какие объекты передаются и принимаются через PDО (там задается соответствие PDOn<->OD[index:subindex]). У передатчика и приемника объекты должны быть совместимы по формату. Вы хотя бы DS301 и DS401 читали ?
|
|
|
|
|
Dec 14 2017, 15:15
|
Знающий
   
Группа: Участник
Сообщений: 745
Регистрация: 28-12-06
Пользователь №: 23 960

|
Цитата(Ekka @ Dec 14 2017, 09:24)  Еще парочка вопросов начинающего. Сказано, что есть SDO - точка-точка и PDO - производитель-потребители. А если, например, не один будет производитель, а несколько, это ошибка? Если разные устройства передают pdo с одинаковым cob-id ошибка. Арбитраж кан контроллеров по стандарту не умеет разрешать коллизии для одинаковых cob-id. Можно передавать разные pdo а в приемнике их все маппить в один объект. Не знаю насколько это удачная идея но спецификация позволяет. В canopen с маппингом можно такого накрутить что через 2-3 года сами ни с поллитрой ни с канистрой спирта в этом не разберетесь не говоря уже о сотрудниках которые будут работать после вас. Причем все будет в полном соответствии со спецификацией. Цитата(syoma @ Dec 13 2017, 22:12)  Да, насчет чтения DS301 и DS401 правильно. Да и вообще теорию CANopen надо почитать и поставить хотя бы какую-то надстройку на свой кананализатор купить, чтобы расшифровывать CAN-трафик. Вы такие знаете бесплатные ? Я кроме wireshark - нет.
|
|
|
|
|
Dec 14 2017, 20:20
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 817
Регистрация: 14-02-07
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368

|
Цитата Вы такие знаете бесплатные ? Я кроме wireshark - нет. Есть проги для настройки CANopen для лифтов. Например http://www.thor.engineering/downloads.html Там PDO свои, но она может сканировать сеть и словари, если ей скормить EDS файл, а также смотреть на NMT трафик. Вот еще одна бесплатная: http://kickdrive.de/en/index.html?products...kdrive_zero.htmЦитата(Ekka @ Dec 14 2017, 08:24)  Еще парочка вопросов начинающего. Сказано, что есть SDO - точка-точка и PDO - производитель-потребители. А если, например, не один будет производитель, а несколько, это ошибка? Может быть сколько угодно производителей и сколько угодно потребителей в рамках ограничений PDO. При этом каждый узел может быть как производителем, так и потребителем одновременно. Как потребитель, он может подписаться на PDO разных производителей.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)