Цитата(usawal @ Sep 14 2006, 00:35)

Собрал схему на PIC'е для работы с шаговиком.
Где вы видели схему управления ШД на тиристоре? Это никогда работать не будет! Надо использовать полностью управляемые ключи.
Цитата(usawal @ Sep 14 2006, 00:35)

Выбрал именно эту микруху, т.к. расчитывал сделать универсальную плату,
чтобы в будущем поуправлять переменнкой.
Что значит поуправлять переменкой? Наверно вы хотели сказать получить переменку из постоянки? Тогда смотри выше, для этих целей тиристоры не подходят

Тиристоры обычно используют для включени/выключения переменного напряжения на нагрузке.
Цитата(usawal @ Sep 14 2006, 00:35)

Программа работает, всё мигает, но очень тускло, днём вообще не разглядишь,
т.е. явно даже 10 мА нету. (о шаговике ещё вообще рано говорить...)
Похоже у вас не хватает тока управления.
Цитата(usawal @ Sep 14 2006, 00:35)

Да, кстати, когда резко размыкаешь силовую цепь, а потом соединяешь, то
светодиод светит нормально, но навсегда, даже когда отключаешь МК.
Когда резко подключаешь нагрузку то ток нарастания через тиристор больше максимально допустимого и он включается. Тиристор выключается только тогда когда ток через него становится меньше тока удержания.
В общем для начала почитайте
http://telesys.ru/projects/proj077/index.shtml.