реклама на сайте
подробности

 
 
 
Reply to this topicStart new topic
> Применение датчика напряжения LV 25-P/SP20
A R T
сообщение Feb 9 2018, 06:56
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 99
Регистрация: 22-06-06
Из: Сарапула
Пользователь №: 18 275



Доброго времени суток rolleyes.gif !
Планирую применение датчика напряжения LV 25-P/SP20 фирмы LEM. Указан диапазон измеряемых напряжений от 10 до 500 В. При этом номинальный входной ток 10 мА. Таким образом мощность входного резистора 500В*10мА=5Вт (см лист данных: http://www.sensorica.ru/pdf/lv25-p-sp20.pdf). Если у кого-то есть опыт применения этого датчика подскажите пожалуйста: это нормально что на входе стоит такая "печка"? или я что-то не понимаю... 05.gif
Заранее спасибо за помощь!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  LEM_LV_25_P_SP20.pdf ( 150.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 


--------------------
Сделал трэш - разбудил Ктулху!!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Feb 9 2018, 07:31
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Это трансформатор тока, поэтому входное напряжение сперва преобразуется в ток резистором, потому что вход короткозамкнут. На выходе схемы получается тоже ток с коэффициентом 10:25, который требуется преобразовать обратно в напряжение соответствующим резистором, смотря какой входной диапазон у измерителя.

Вообще-то, всё это следует непосредственно из схемы в паспорте, ну а 5 Вт — это семечки для промавтоматики. Там же указана зависимость погрешности преобразования при снижении этих потерь.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
A R T
сообщение Feb 9 2018, 08:31
Сообщение #3


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 99
Регистрация: 22-06-06
Из: Сарапула
Пользователь №: 18 275



Спасибо!


--------------------
Сделал трэш - разбудил Ктулху!!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
A R T
сообщение Feb 9 2018, 12:55
Сообщение #4


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 99
Регистрация: 22-06-06
Из: Сарапула
Пользователь №: 18 275



А можно ли завести сигнал с датчика через делитель непосредственно на вход АЦП микроконтроллера?


--------------------
Сделал трэш - разбудил Ктулху!!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Feb 9 2018, 13:20
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Вход АЦП Вашего МК способен принять биполярный сигнал? Сильно вряд ли. Т.е. к сигналу требуется добавить VREF/2.

Можно попробовать сместить ноль датчика, потому что прямо об этой возможности в паспорте не сказано, т.е. нагрузить его не на один заземлённый резистор, а на делитель VREF — например, если VREF=3,3 В, то резисторы этого делителя должны быть соответственно: 3,3 В / (25 мА · 1,41) = 91 Ом.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
A R T
сообщение Feb 12 2018, 09:25
Сообщение #6


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 99
Регистрация: 22-06-06
Из: Сарапула
Пользователь №: 18 275



Plain, спасибо Вам за помощь! Прошу прощения, но я не указал условия применения датчика в моем проекте. С помощью датчика планируется измерять однополярное (постоянное) напряжение. Сигнал с датчика будет подаваться на встроенный АЦП микроконтроллера 1986. Поскольку не могу найти данных о сопротивлении канала АЦП (потребляемом токе) микроконтроллера, решил усилить сигнал повторителем.


--------------------
Сделал трэш - разбудил Ктулху!!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Feb 12 2018, 10:11
Сообщение #7


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(A R T @ Feb 12 2018, 12:25) *
С помощью датчика планируется измерять однополярное (постоянное) напряжение.


Если не нужна гальваническая развязка, то все это не нужно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
HardEgor
сообщение Feb 12 2018, 10:37
Сообщение #8


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 223
Регистрация: 3-03-06
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925



Цитата(A R T @ Feb 12 2018, 16:25) *
Сигнал с датчика будет подаваться на встроенный АЦП микроконтроллера 1986. Поскольку не могу найти данных о сопротивлении канала АЦП (потребляемом токе) микроконтроллера, решил усилить сигнал повторителем.

В канале стоит конденсатор УВХ, вот на его зарядку и требуется ток, который естественно зависит от частоты оцифровки АЦП. Считается вручную.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
A R T
сообщение Feb 12 2018, 11:43
Сообщение #9


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 99
Регистрация: 22-06-06
Из: Сарапула
Пользователь №: 18 275



Цитата(Tanya @ Feb 12 2018, 14:11) *
Если не нужна гальваническая развязка, то все это не нужно.

Гальваническая развязка нужна!

Цитата(HardEgor @ Feb 12 2018, 14:37) *
В канале стоит конденсатор УВХ, вот на его зарядку и требуется ток, который естественно зависит от частоты оцифровки АЦП. Считается вручную.

Спасибо!


--------------------
Сделал трэш - разбудил Ктулху!!!